Przemek11 Opublikowano 15 Października 2020 Autor #26 Opublikowano 15 Października 2020 A gdzie takie wykresy znajdę w tym sterowniku? Cytuj
Darekgra Opublikowano 15 Października 2020 #27 Opublikowano 15 Października 2020 (edytowane) Dobra zapomniałem 555p nie ma penalu z wykresami. Masz może możliwość podpięcia internetu do sterownika potrzebna skrętka? By to ułatwiło robotę i wykresy by były:) Edytowane 15 Października 2020 przez Darekgra Cytuj
Przemek11 Opublikowano 15 Października 2020 Autor #28 Opublikowano 15 Października 2020 Zmiana tych ustawień nic nie wpłynęła na spalanie... Ochrona kotła jest ustawiona na 80% ale nie włączona czy powinna być uruchomiona w sterowniku? Cytuj
Darekgra Opublikowano 15 Października 2020 #29 Opublikowano 15 Października 2020 (edytowane) Co jest ustawione na 80% :) Współczynnik mocy kotła zmień ze 100 na 70% Jak teraz pracuje kociołek? Jakie temperatury kotła, zaworu, spalin itd. utrzymuje. Masz włączone sterowanie zaworem pogodowo? Termostaty odkręciłeś na max? Masz możliwość podpięcia kotła do internetu? Edytowane 15 Października 2020 przez Darekgra Cytuj
Przemek11 Opublikowano 15 Października 2020 Autor #30 Opublikowano 15 Października 2020 Ochrona kotła ma ustawione 80 C ale jest jako wyłączone Cytuj
Darekgra Opublikowano 15 Października 2020 #31 Opublikowano 15 Października 2020 (edytowane) Ale mi chodzi o współczynnik mocy kotła ustaw go na 70 %. Ochrona kotła to co innego ale ja włącz zwłaszcza jeśli nie masz ZB i naczynia przeponowego(bo na zdjęciach nie widać) Jak długo kociołek jest w nadzorze a jak długo pracuje?. Przerwę podawania zmień na 10 minut(oczywiście chodzi o nastawy w PID nadzór) Masz spory pobór ciepła zawór otwarty na 36% (a ile jest na skali siłownika) Czy w domu nie jest zbyt gorąco 40 stopni przy temperaturze 14 na zewnątrz to trochę już jest, pewnie mogło by być mniej. Powrót 16 stopni mniej od zasilanie to już trochę dużo pompa na powrocie do zamontowania. Edytowane 15 Października 2020 przez Darekgra Cytuj
Przemek11 Opublikowano 15 Października 2020 Autor #32 Opublikowano 15 Października 2020 Zmieniłem na 70 % posiadam zbiornik wyrównawczy na dachu (stara instalacja częściowo) Cytuj
Darekgra Opublikowano 15 Października 2020 #33 Opublikowano 15 Października 2020 To tak jak byś go nie miał... Bo nie jest połączony bezpośrednio rura z zasilaniem kotła. Koniecznie musisz zamontować zawory bezpieczeństwa! Możesz spróbować odpowiedzieć na resztę pytań? Cytuj
Przemek11 Opublikowano 15 Października 2020 Autor #34 Opublikowano 15 Października 2020 1. Nie sprawdzałem czasu ile pracuje w nadzorze 2. Temperatura zewnętrzna różni się 6 c od faktycznej. Jest dosyć ciepło w domu grzejniki na parterze muszą być na 3 ustawione na termostatach, piętro na 4 inaczej jest za gorąco. 3. Nie mam dostępu do internetu muszę kabel doprowadzić od modemu 4. Teraz zawór pokazuje otwarcie na sterowniku 40% a fizycznie ustawił się na pozycji 4 Cytuj
Darekgra Opublikowano 15 Października 2020 #35 Opublikowano 15 Października 2020 (edytowane) To zawór jest ustawiony i zamontowany poprawnie. Zmniejsz zadaną zaworu na 36 stopni. A termostaty otwór na max. Możesz tą różnice pomiędzy wskazaniami temp zewnętrzną a rzeczywistą zmienić/dopasować w ustawieniach- parametr korekta temperatury zewnętrznej. Potem możesz włączyć pogodówke w ustawieniach zaworu oraz odpowiednio dobrać krzywą grzewcza. Wtedy zadana temperatura zaworu będzie zmieniać się w zależności od aktualnej temperatury zewnętrznej. Edytowane 15 Października 2020 przez Darekgra Cytuj
Przemek11 Opublikowano 15 Października 2020 Autor #36 Opublikowano 15 Października 2020 Jeżeli zmienię temp zaworu na 36c to temperature załączenia pompki CO nie trzeba zmienić z 40c na 35c? Kiedyś włączyłem ta pogodowke to nie dogrzewalo CWU i woda była zimna w kranie Cytuj
Darekgra Opublikowano 15 Października 2020 #37 Opublikowano 15 Października 2020 (edytowane) nie temperatury załączenia pompy nie trzeba zmieniać ponieważ pompy załączają się zależnie od temperatury zadanej kotła a nie zaworu. Pogodówka nie mogła mieć żadnego wpływu na grzanie ciepłej wody użytkowej ona tylko i wyłącznie steruje temperaturą zadaną zaworu, niczym więcej. Krzywą grzewczą na początek ustaw tak Dla -20 ustaw 51 -10 ustaw 47 0 ustaw 42 10 ustaw 36 Edytowane 15 Października 2020 przez Darekgra Cytuj
Przemek11 Opublikowano 15 Października 2020 Autor #38 Opublikowano 15 Października 2020 Moze pogodowke włączyłem na trybie pracy letnim... więc temu nie działała. Jezeli po tych ustawieniach nie widać znacznych zmian, to może wrócić do ustawień początkowych? Włączyć pogodowke zmniejszyć temp zaworu na 36c zmniejszyć zadana temp Co z 60 na 50? Cytuj
Darekgra Opublikowano 15 Października 2020 #39 Opublikowano 15 Października 2020 (edytowane) Po co chcesz się cofać? Skoro nie widać znacznej różnicy to potrzeba dalej kombinować a nie się cofać. Temperatury kotła w żadnym wypadku nie zmniejszaj, 60 jest to takie minimum No jeśli ją włączyłeś przy trybie pracy letni to się nie dziw że nie było efektu no bo jak miała działać skoro zawór w trybie letnim jest wyłączony i zamknięta. Wydłużyła z czas przerwy podawania do 10 minut w trybie nadzoru? Edytowane 15 Października 2020 przez Darekgra Cytuj
Przemek11 Opublikowano 15 Października 2020 Autor #40 Opublikowano 15 Października 2020 Tak wydłużyłem było 6 zmieniłem na 10 Cytuj
Darekgra Opublikowano 15 Października 2020 #41 Opublikowano 15 Października 2020 Możesz sprawdzić jeszcze wersje oprogramowania jaka jest zainstalowana w sterowniku. Najnowsza to 1.0.11 Jeśli masz starszą to zrób aktualizację http://www.sas.busko.pl/pl/do-pobrania/send/55-tech-st-555-p/394-st-555p-pelety Cytuj
Przemek11 Opublikowano 15 Października 2020 Autor #42 Opublikowano 15 Października 2020 A po aktualizacji oprogramowania nie zmienia się wszystkie ustawienia? Cytuj
Darekgra Opublikowano 15 Października 2020 #43 Opublikowano 15 Października 2020 (edytowane) Wyzerują się do ustawień fabrycznych. Ale to nie problem kliknąć kilka razy. Nie wiem którą wersję oprogramowania masz teraz, lecz w sasie któraś starsza wersja miała sporo błędów. Edytowane 15 Października 2020 przez Darekgra Cytuj
Kazio321 Opublikowano 15 Października 2020 #44 Opublikowano 15 Października 2020 (edytowane) @Darekgra zauważyłeś roznice temperatur miedzy kotlem a powrotem. Dosc dużo jak na 36% otwarcia zaworu . Edytowane 15 Października 2020 przez Kazio321 Cytuj
Darekgra Opublikowano 15 Października 2020 #45 Opublikowano 15 Października 2020 (edytowane) Tak tylko zobacz na pierwszym zdjęciu gdzie jest czujnik powrotu zamontowany, brak pompy na powrocie, oraz dodatkowo zbędne termostaty na grzejnikach które ograniczają przepływ i powodują większe wychłodzenie wody w obiegu. Trzeba na to poprawkę wziąć. Edytowane 15 Października 2020 przez Darekgra Cytuj
Przemek11 Opublikowano 15 Października 2020 Autor #46 Opublikowano 15 Października 2020 Temperatura powrotu nie jest za wysoka? Cytuj
Darekgra Opublikowano 15 Października 2020 #47 Opublikowano 15 Października 2020 (edytowane) O super dają coś nowszego niż jest dostępne na stronie producenta. Temperatura powrotu najlepiej jak by była maksymalnie zbliżona do aktualnej temperatury kotla, ale niższa o 5-6 stopni to już jest bdb wynik. Producent jeśli dobrze pamiętam w gwarancji żąda temperatury minimalnej kotła 65 stopni a powrotu 55 więc masz jeszcze trochę do nadrobienia. :) Edytowane 15 Października 2020 przez Darekgra Cytuj
Przemek11 Opublikowano 15 Października 2020 Autor #48 Opublikowano 15 Października 2020 Została uzyskana wysoka temperatura powrotu, może z powodu przykrecenia termostatów na grzejnikach? Bo grzało za bardzo domownikom Cytuj
Darekgra Opublikowano 15 Października 2020 #49 Opublikowano 15 Października 2020 (edytowane) Pewnie tak... Mam nadzieję że chociaż jeden grzejnik zostawiasz otwarty aby utrzymać obieg. Szkoda że nie obiżasz temperatury zadanej zaworu i nie włączasz pogodówki tylko zakrecasz termostaty... Czyli dokładnie odwrotnie niż sugerowałem... Spoko. Pomyśl... po co pakujesz w instalację za dużo energii którą twój kocioł musi wygenerować, hmmm ciekawe czy przypadkiem nie pochodzi ona z peletu w procesie jego spalania? Edytowane 15 Października 2020 przez Darekgra Cytuj
Przemek11 Opublikowano 15 Października 2020 Autor #50 Opublikowano 15 Października 2020 A tam gdzie jest Kaskada to także włączyć trzeba pogodowke czy tylko w ustawieniach zaworu Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.