Instalacja CO grzejniki nie grzeją


Marcelus

Rekomendowane odpowiedzi

Problem tkwi w źle zamontowanej pompie CO. Nie w tym miejscu.

  • Zgadzam się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dokładnie jak kolega napisał - pompa do przeniesienia za zawór 3d. Dodatkowa sprawa to brak ochrony powrotu kotła, chyba że jest realizowana przez pompę CWU

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak tylko jeszcze zz do przeniesienia- między podłączenie powrotu  do 3d a powrót CWU

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie ma takiej potrzeby

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po co zawór termostatyczny mieszający z pompą przed rozdzielaczem, skoro w rozdzielaczu juz jeden jest zamontowany? 

Wystarczy sama pompa i ograniczenie ciśnienia przed rozdzielaczem. Kwestię mieszania i zasilania podłogówki załatwia pompa w rozdzielaczu. Warunek poprawnego działania, to temperatura przed rozdzielaczem co najmniej 20 C wyzsza niż idaca na podłogówkę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.