tomasz1367 Opublikowano 29 Sierpnia 2009 #1 Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Witam panowie mam problem tego typu otuż w zeszłym roku byłem zmuszony przenieść naczynie wyrównawcze ze strychu do kotłowni. Naczynie miałem podłączone do zasilania bojlera w ciepłą wodę i było dobrze, pewien pan poradził mi abym podłączył naczynie do powrotu z bojlera i dał najwyżej jak się da i tak zrobiłem ale rura zasilająca do naczynia jest około pięciu centymetrów nad rurą zasilającą bojler w ciepłą wodę czy tak może być? Dodam że przez rok wszystko było dobrze a teraz nie wiedząc czemu po rozpaleniu w piecu i wzroście temp do 60 stopni rośnie ciśnienie w instalacji i kapie mi zawór bezpieczeństwa w miarę wzrostu temp zawór cieknie coraz bardziej. Jaka może być przyczyna? Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 31 Sierpnia 2009 #2 Opublikowano 31 Sierpnia 2009 czy chodzi o naczynie od c.o czy od c.w.u.? kawałek szkicu by się przydał Cytuj
tomasz1367 Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Autor #3 Opublikowano 31 Sierpnia 2009 chodzi o c.o postaram się wkleić jakieś zdjęcie może szkic. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 1 Września 2009 #4 Opublikowano 1 Września 2009 Widzę tylko jeden zawór bezpieczeństwa. Potrzebne jest naczynie wzbiorcze przeponowe dla wzrostu objętości c.w.u. Niejednokrotnie było już to na forum opisywane. Nie znam pojemności bojlera ale powinno wystarczyć 12 do 16 l np. Refix (do c.w.u.) Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 1 Września 2009 #5 Opublikowano 1 Września 2009 Naczynie wzbiorcze źle podłączone ! Cytuj
tomasz1367 Opublikowano 1 Września 2009 Autor #6 Opublikowano 1 Września 2009 A czy można wiedzieć jak to naczynie ma być podłączone skoro jest żle Cytuj
tomasz1367 Opublikowano 1 Września 2009 Autor #7 Opublikowano 1 Września 2009 Widzę tylko jeden zawór bezpieczeństwa. Potrzebne jest naczynie wzbiorcze przeponowe dla wzrostu objętości c.w.u. Niejednokrotnie było już to na forum opisywane. Nie znam pojemności bojlera ale powinno wystarczyć 12 do 16 l np. Refix (do c.w.u.) Z tego co wiem to bojler ma około 200litrów, a jeśli chodzi o to nieszczęsne naczynie to czy nie jest faktycznie żle podłączone tak jak sugeruje kolega poniżej i czy to naczynie przeponowe zda egzamin? I wspomniał pan coś że widać tylko jeden zawór bezpieczeństwa ,czy powinien być jeszce gdzieś? Dziękuję. Cytuj
Mecenas Opublikowano 1 Września 2009 #8 Opublikowano 1 Września 2009 Zawór bezpieczeństwa lepiej jest dać na wylocie c.w.u. zasobnika. Silnie zwiększa to zdolność układu do schładzania zasobnika w wypadku awarii Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 1 Września 2009 #9 Opublikowano 1 Września 2009 A czy można wiedzieć jak to naczynie ma być podłączone skoro jest żle W Twoim układzie naczynie podłączone być musi do wyjścia kotła z pominięciem zaworów i pomp. Obecnie masz podłączone do powrotu. W przypadku zagotowania wody w kotle nie gwarantuje ono obecnie poprawnego odprowadzenia pary i wrzącej wody. Cytuj
tomasz1367 Opublikowano 1 Września 2009 Autor #10 Opublikowano 1 Września 2009 Jak pisałem wcześniej rok temu przerabiałem instalację i naczynie było podłączone na tym samym odcinku tylko że na gorącej wodzie no i było około dwa metry wyżej ale ze względu na sąsiadów musiałem zejść znim do kotłowni i teraz jest na powrocie i około 5cm nad bojlerem. czy mogę znowu podłączyć do gorącej wody nie będzie to za nisko(nie mam możliwości dać naczynia wyżej) / dzięki bardzo za zainteresowanie i liczę że mi jakoś pomożesz. Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 2 Września 2009 #11 Opublikowano 2 Września 2009 Podłącz jak na poniższym rysunku. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 2 Września 2009 #12 Opublikowano 2 Września 2009 Naczynie zamknięte pokazane prze zemnie jest tylko dla bojlera dla c.w.u. a nie dla instalacji c.o. Co do naczynia otwartego c.o. jak nie ma innego wyjścia to może być tak nisko w dla KONKRETNEGO PRZYPADKU. Jest to trochę nisko bo dół naczynia powinien być przynajmniej 60 cm nad górą najwyżej umieszczonego fragmentu instalacji (rura doprowadzająca wodę do bojlera (a to daje trochę więcej niż 5 cm). Naczynie obowiązkowo wpięte w zasilanie kotła przed pompą. Z tego co wiem to bojler ma około 200litrów, a jeśli chodzi o to nieszczęsne naczynie to czy nie jest faktycznie żle podłączone tak jak sugeruje kolega poniżej i czy to naczynie przeponowe zda egzamin? I wspomniał pan coś że widać tylko jeden zawór bezpieczeństwa ,czy powinien być jeszce gdzieś? Dziękuję. Cytuj
tomasz1367 Opublikowano 2 Września 2009 Autor #13 Opublikowano 2 Września 2009 Podłącz jak na poniższym rysunku. Dzięki spróbuję podłączyć tak jak mówisz ale ciągle boję się o to naczynie że jest za nisko. Cytuj
tomasz1367 Opublikowano 2 Września 2009 Autor #14 Opublikowano 2 Września 2009 Naczynie zamknięte pokazane prze zemnie jest tylko dla bojlera dla c.w.u. a nie dla instalacji c.o. Co do naczynia otwartego c.o. jak nie ma innego wyjścia to może być tak nisko w dla KONKRETNEGO PRZYPADKU. Jest to trochę nisko bo dół naczynia powinien być przynajmniej 60 cm nad górą najwyżej umieszczonego fragmentu instalacji (rura doprowadzająca wodę do bojlera (a to daje trochę więcej niż 5 cm). Naczynie obowiązkowo wpięte w zasilanie kotła przed pompą. Dzięki wielkie podłącze i zobaczę co będzie. Cytuj
tomasz1367 Opublikowano 2 Września 2009 Autor #15 Opublikowano 2 Września 2009 Panowie chcę podłączyć naczynie przed pompą ale pojawił się problem ponieważ nie mam tam ani kawałka rury są tam same nyple i muwki i nie wiem jak tam się wpiąć. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 3 Września 2009 #16 Opublikowano 3 Września 2009 zamień mufkę na trójnik. Cytuj
tomasz1367 Opublikowano 3 Września 2009 Autor #17 Opublikowano 3 Września 2009 witam zamieniłem mufke na trójnik i jest podłączone ale narazie bez naczynia przeponowego, narazie słychać dziwne szumy tak jak by w bojlerze cały czas chodziła woda nie wiem o co chodzi i jeszcze nie rozpalałem w piecu czekam na jakąś sugestię co to morze być. Cytuj
tomasz1367 Opublikowano 4 Września 2009 Autor #19 Opublikowano 4 Września 2009 witam dzisiaj rozpaliłem w piecu i nic nowego powietrze niby się fajnie odpowietrza ale zawór bezpieczeństwa jak ciekł tak cieknie już przy temperaturze 60st i ciśnienie na manometrze też rośnie tak jak rosło. więc czy jeśli założę naczynie przeponowe tak jak pisałeś wcześniej to coś da? jak działa to naczynie,a może jest jakaś inna przyczyna przez którą tak cieknie ten zawór? dlaczego przez rok czasu nic się nie działo choć naczynie było podłączone za pompką a teraz takie cyrki i nawet po zmianie wyjścia na naczynie nie ma poprawy?! jak najprościej odpowietrzyć cały układ i pompke? z góry dzięki. Cytuj
tomasz1367 Opublikowano 5 Września 2009 Autor #20 Opublikowano 5 Września 2009 Proszę o jakieś sugestie co może być grane Cytuj
tomasz1367 Opublikowano 7 Września 2009 Autor #21 Opublikowano 7 Września 2009 czy przestanie ciec zawór bezpieczeństwa jeśli dodam naczynie przeponowe tak jak pokazaliście wcześniej, nie wiem jak to działa i nie chcę się pakować w niepotrzebne koszty jeśli to nie zda egzaminu może jest jakaś inna przyczyna że tak się dzieje? Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 8 Września 2009 #22 Opublikowano 8 Września 2009 Tak jeśli będzie odpowiedniej pojemności. Dokup tez manometr aby zobaczyć jakie jest ciśnienie w instalacji. Cytuj
tomasz1367 Opublikowano 8 Września 2009 Autor #23 Opublikowano 8 Września 2009 Manometr mam za zaworem głównym i ciśnienie jest 3,2bara. Czy dało by rade wrzucić jakieś zdjęcie jak to naczynie ma być podłączone? Cytuj