Piorekzip7 Opublikowano 24 Września 2020 #1 Opublikowano 24 Września 2020 (edytowane) Witam wszystkich Czy jest ktoś w stanie zerknąć na mój schemat i ocenić jego poprawność ewentualnie nanieść poprawki. Dane: Stary dom z 1936r powierzchnia okolo 50m2, 5 grzejników aluminiowych, zakupiony kocioł ferroli biopellet pro 12 kw Edytowane 24 Września 2020 przez Piorekzip7 Zły format pliku Cytuj
sambor Opublikowano 24 Września 2020 #2 Opublikowano 24 Września 2020 41 minut temu, Piorekzip7 napisał: Czy jest ktoś w stanie zerknąć na mój schemat Na pewno nie w takim formacie, daj w jpg albo innym widocznym w poście od razu. Cytuj
Piorekzip7 Opublikowano 24 Września 2020 Autor #3 Opublikowano 24 Września 2020 Dziękuję za wskazówkę plik poprawiony Cytuj
sambor Opublikowano 24 Września 2020 #4 Opublikowano 24 Września 2020 (edytowane) Do czego ma być ten termostat zanurzeniowy w bojlerze? Tu chyba o czujnik temp CW idzie, ale warto to poprawić. Brak naczynia przeponowego ZW , zaw zwrotnego i zaw bezpieczeństwa na zasilaniu bojlera Napełnianie instalacji CO nie może być na "sztywno", tam dodatkowo brak zaw zwrotnego Edytowane 24 Września 2020 przez sambor Cytuj
Piorekzip7 Opublikowano 24 Września 2020 Autor #5 Opublikowano 24 Września 2020 Termostat zanurzeniowy ma za zadanie informować sterownik o spadku zadanej temp w bojlerze i przełączyć obieg z co na cuw w celu dogrzania wody w bojlerze, naczynko 5l wraz z pompą i zaworem bezpieczeństwa znajduje się w kotle, wstawiłem zawór zwrotny z zaworem do napełniania instalacji c.o na obrazku. Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 24 Września 2020 #6 Opublikowano 24 Września 2020 (edytowane) Chodzi o naczynie do CWU, zawór zwrotny i zawór bezpieczeństwa na zasilaniu zimną wodą zasobnika z sieci a nie do CO(to które masz w kotle) Do napełniania instalacji nie jest też potrzeby żaden specjalny zawór. Chodzi o to żeby to połączenie nie było na stałe tylko podłączane na czas napełniania (np przez wąż ogrodowy czy przewód elastyczny do baterii czy napełniania WC) Edytowane 24 Września 2020 przez hajtaler428 Cytuj
Piorekzip7 Opublikowano 24 Września 2020 Autor #7 Opublikowano 24 Września 2020 Wrzucam kolejny obrazek mam nadzieje że już wszystko jest ok. Cytuj
eliks Opublikowano 24 Września 2020 #8 Opublikowano 24 Września 2020 Będziesz chciał kocioł podłączyć bezpośrednio pod rurę biorącą powietrze z zewnątrz? Cytuj
Piorekzip7 Opublikowano 24 Września 2020 Autor #9 Opublikowano 24 Września 2020 (edytowane) Przepraszam powietrze ma być doprowadzone rurą w pobliże wlotu powietrza w kotle Edytowane 24 Września 2020 przez Piorekzip7 Cytuj
eliks Opublikowano 24 Września 2020 #10 Opublikowano 24 Września 2020 Ok. Tak się pytam bo można, ale będziesz miał nalot rudej w komorze. Cytuj
Piorekzip7 Opublikowano 25 Września 2020 Autor #11 Opublikowano 25 Września 2020 Jeszcze mam pytanko zawór sterowy 3drogowy powinien być na zasilaniu czy powrocie ?? Cytuj
sambor Opublikowano 25 Września 2020 #12 Opublikowano 25 Września 2020 Ja bym dał na zasilaniu. Cytuj