mkaczko Opublikowano 17 Września 2020 #1 Opublikowano 17 Września 2020 Witam Koledzy prosba o radeKilka dni temu przegnilo mi naczynie przeponowe 12l przy grupie bezpieczenstwa z zaworem 3 bar Wymienilem naczynie niestety w przyplywie geniuszu zalozylem zawor 1,5 bara Obecie jest problem z dolaniem wody do istalacji ktora jest zamknieta (jest za wymiennikiem), kiedy na manometrze przekroczone zostaje 2 to wyskakuje woda przez zawor Wg instrukcji prosucenta naczynia cisnienie wstepne to 1,5 bara i nic tu nie zmienialem Czy wymiana zaworu z 1,5 bara na 3 jest niezbedna aby napelnic uklad Pozdrowienia Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 17 Września 2020 #2 Opublikowano 17 Września 2020 No tak - ciśnienie otwarcia zaworu nie może być niższe od ciśnienia roboczego instalacji. Cytuj
mkaczko Opublikowano 17 Września 2020 Autor #3 Opublikowano 17 Września 2020 Zawor 3 bary zalozony instalacja napelniona :-) DzialaWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka Cytuj