mkaczko Opublikowano 17 Września 2020 #1 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2020 Witam Koledzy prosba o radeKilka dni temu przegnilo mi naczynie przeponowe 12l przy grupie bezpieczenstwa z zaworem 3 bar Wymienilem naczynie niestety w przyplywie geniuszu zalozylem zawor 1,5 bara Obecie jest problem z dolaniem wody do istalacji ktora jest zamknieta (jest za wymiennikiem), kiedy na manometrze przekroczone zostaje 2 to wyskakuje woda przez zawor Wg instrukcji prosucenta naczynia cisnienie wstepne to 1,5 bara i nic tu nie zmienialem Czy wymiana zaworu z 1,5 bara na 3 jest niezbedna aby napelnic uklad Pozdrowienia Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hajtaler428 Opublikowano 17 Września 2020 #2 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2020 No tak - ciśnienie otwarcia zaworu nie może być niższe od ciśnienia roboczego instalacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkaczko Opublikowano 17 Września 2020 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2020 Zawor 3 bary zalozony instalacja napelniona :-) DzialaWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...