Witam proszę o poradę jak ustawić parametry podawania i postoju oraz dmuchawy ,piec 10kw  firmy kotłostal palnik technix sv200 sterownik Argos PID black.W mecie wyczytałem że podawanie i pauza czyli cykl powinien być równy 1 min np.20sek podaje 40 sek.pauza,czy to prawda?Proszę o wszelakie podpowiedzi ?

Opublikowano

Nie ma uniwersalnych ustawień. Poza tym przestawiasz cokolwiek dopiero jak zauważysz że jest taka potrzeba. Nie tyka się ustawień bezmyślnie.

Opublikowano

A czy przypadkiem ten palnik nie jest przeznaczony o ekogrochu?

Opublikowano

OK. Ale uważaj na jakość pelletu. Bo bez szamoczyszczenia palnika, jak pojawią się spieki to zacznie sie tragedia. Nie znam tego sterownika to nic nie podpowiem. Zasada przy pellecie jest taka, że kocioł musi pracować na dużej histerezie. Tzn ustawiasz temp zadaną na 65. kociol osiąga i się wygasza. Z histerezą np. 10 stopni ponownie odpali sie przy spadku do 55. Regularnie też czyść te poziome półki. Bo zalegający pył mocno ogranicyz sprawność kotła. 

Jakie masz zabezpieczenie powwrotu?

Opublikowano

Jest zawór 4d afriso z siłownikem i jak mam nastawione 65 sto.na piecu to powrót jest ok 56sto. To że pelet musi być a1 do tego palnika to wiem 

Z tą tem.to się zgadza jak mam 65 stopni ustawione tem i podejdzie do 70 to się wygasza wiadomo że podejdzie jeszcze z 4 stopnie potem jak tem spadnie do 60 to się odpala ponownie.i nadania tem

Opublikowano
W dniu 12.07.2020 o 17:49, marcinl-lewandowski napisał:

Zapytam inaczej lepiej ustawić tak aby osiągną temperaturę np jak mam 60 osiągnie 65 i się wygłasza pużniej jak spadnie tem. to się odpala i ,czy tak aby pracował na 20% swojej mocy utrzymując daną tem.

Skoro jak pisałeś w innym wątku masz mokro w kotle od kondensatu to lepiej min. moc kotła podbij na 50% i niech nie moduluje niżej bo widocznie masz bardzo chłodne spaliny.

Do tego zadana min 60C a nie jak w tym drugim wątku bo zajedziesz kocioł.

Nastawy - podawanie 10s przerwa np. 30s i tak ją dostrój żeby przy działaniu kotła z mocą 100% było widać patrząc z ukosa do palnika końcówkę żaru, czyli żeby ni wypadał niedopalony pellet ani też się nie paliło za głęboko.

Opublikowano

Ustawiłem teraz tak jak napisałeś,ale mam kolejny problem z tem. zaworu mam nastawione na 45 stopni a siłownik steruje zaworem tak że jest 39,na piecu 68 stopni, powrót 60,przedtem było dobrze dzisiaj rano jak odpaliłem piec tak się zaczęło dziać.Ustawiłem np.tem. 36 to siłownik ustawiał zawór tak ze było 45,o co tu chodzi

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.