Jakjus92 Opublikowano 13 Czerwca 2020 #1 Opublikowano 13 Czerwca 2020 Witajcie zadaje pytanie dotyczące pieca firmy konstal TITANIC otóż chce by piec grzał mi tylko wodę do bojlera, a grzeje mi również grzejniki co w takie dni jakie teraz są oraz te które nadejdą jest rozwiązaniem dość słabym bo spanie w najniższej temperaturze czyli 35 stopni na piecu gdy na dworzu jest 15 to pływanie w łożku. Odpalanie samego bojlera na podgrzanie wody przeraża mnie bo rachunki za prąd i sam prąd są dość kosztowne. Jest opcja by puścić wodę do nie użytkowanego pomieszczenia i zakręcić kaloryfery w domu. Jaki macie pomysł? Ogólnie to nie mogę znaleźć trybu lato w sterowniku a sterownika to 6.04 jeśli kogoś to zadowoli firmy prond. Cytuj
Kordjano Opublikowano 13 Czerwca 2020 #2 Opublikowano 13 Czerwca 2020 Najzwyczajniej zakręć zasilanie na grzejniki lub same grzejniki skoro nie dzieje się to automatycznie . Cytuj
eliks Opublikowano 13 Czerwca 2020 #3 Opublikowano 13 Czerwca 2020 No to wymaga kilku czynności w sterowniku. Cytuj
Hermogenes Opublikowano 13 Czerwca 2020 #4 Opublikowano 13 Czerwca 2020 Jeden z naszych "kolegów" zrobił to w ten sposób 1 2 Cytuj
Kordjano Opublikowano 13 Czerwca 2020 #5 Opublikowano 13 Czerwca 2020 (edytowane) O Chryste Panie .Hermogenes Ty to potrafisz rozbroić system jesteś mistrzem . Edytowane 13 Czerwca 2020 przez Kordjano Cytuj
robinet Opublikowano 13 Czerwca 2020 #6 Opublikowano 13 Czerwca 2020 I stąd to ocieplenie globalne :D Cytuj
mkaczko Opublikowano 13 Czerwca 2020 #7 Opublikowano 13 Czerwca 2020 Strona 12 instrukcjiWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka Cytuj
Hermogenes Opublikowano 13 Czerwca 2020 #8 Opublikowano 13 Czerwca 2020 Albo grubo, albo wcale. Pozdrawiam Hermogenes Cytuj
Kordjano Opublikowano 13 Czerwca 2020 #9 Opublikowano 13 Czerwca 2020 To całkiem nie głupie jest zamiast ocieplać styropianem to lepiej grzejnikami może taniej wyjdzie . Cytuj
Hermogenes Opublikowano 13 Czerwca 2020 #10 Opublikowano 13 Czerwca 2020 Tyle tylko że to ma być wersja ocieplenia na lato nie mylić z na lata. Pozdrawiam Hermogenes Dobra już koniec żartów. Cytuj
Jakjus92 Opublikowano 13 Czerwca 2020 Autor #11 Opublikowano 13 Czerwca 2020 Mój debilizm mnie przerasta był rozkaz od kobiety. Wyłącz ten piec. No to cyk do kotłowni z guzika. Nagle włącz ten piec. Oczywiście po rozmowie dotyczącej kosztów odpalania bojlera. Guzik włączony. A tu komunikat. Żar w podajniku. Żar wybrany. Ponowny reset ufff przeszło. Moja pani mnie uświadomiła że takie rzeczy lepiej robić na trybie ręcznym. Dobra reasumując jak zakręce wszystkie grzejniki a puszczę tylko obieg w nie użytkowanym pomieszczeniu to temperatura na piecu nie osiągnie apogeum bo mialem historie ze przez filtr zapchany nastawione bylo 43 stopnie a dochodziła do 75 stopni . Więc jestem obsrany że może być tak samo przy zakreconych grzejnikach. Cytuj
Kordjano Opublikowano 13 Czerwca 2020 #12 Opublikowano 13 Czerwca 2020 No takie są uroki grzania cwu w lecie eco groszkowcami zasobnik nieduży zużycie ciepłej wody małe moc kotła spora wygasić nie , strażak zły bo zaleje podajnik to tli się tam na okrągło w podtrzymaniu . Cytuj
Jakjus92 Opublikowano 13 Czerwca 2020 Autor #13 Opublikowano 13 Czerwca 2020 Ok tylko pytanie takie. Jak zmieniłem ustawienia to nastawia jest na 38 a temp na piecu sięgnęła 51.9 co zrobić poczekac az odpuści czy walić na ręczny? ;( Cytuj
Jozefg1 Opublikowano 13 Czerwca 2020 #14 Opublikowano 13 Czerwca 2020 Nie bardzo rozumiem problem... przestawiłem sterownik na funkcję LATO i grzejniki zimne a woda ciepła 45*C. Wsypałem worek 25kg ekogroszku tydzień temu i widzę że jeszcze na kilka dni wystarczy Cytuj
Jakjus92 Opublikowano 13 Czerwca 2020 Autor #15 Opublikowano 13 Czerwca 2020 (edytowane) 6 godzin temu, Jozefg1 napisał: Nie bardzo rozumiem problem... przestawiłem sterownik na funkcję LATO i grzejniki zimne a woda ciepła 45*C. Wsypałem worek 25kg ekogroszku tydzień temu i widzę że jeszcze na kilka dni wystarczy Czyli co nie martwić się wartościami na ekranie? Edytowane 13 Czerwca 2020 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
FAFAŁ Opublikowano 13 Czerwca 2020 #16 Opublikowano 13 Czerwca 2020 Jednym czym możesz I trzeba się martwić to temperatura podajnika . To że sobie przebije O 5-10-15 stopni to naturalne , węgiel tak ma I już . Ja bym się nie przejmował , a już jak pompa robi stop bo cw nagrzane to tymbardziej . Byle by nie mieć alarmu od podajnika i tak bezpiecznie trzymać się poniżej np o 15 mniej niż alarm a będzie wszystko ok . Cytuj
Jakjus92 Opublikowano 13 Czerwca 2020 Autor #17 Opublikowano 13 Czerwca 2020 To jest tak że piec myśli i pracuje. Słychać ten hałas. Nagle ten hałas przestaje być słyszalny i to mnie najbardziej martwilo Cytuj
FAFAŁ Opublikowano 13 Czerwca 2020 #18 Opublikowano 13 Czerwca 2020 52 minuty temu, Jakjus92 napisał: Nagle ten hałas przestaje być słyszalny i to mnie najbardziej martwilo Hmm ten hałas to pewnie dmuchawa I co jakiś czas praca podajnika . No a nagle ucichniecie tego pewnie oznacza przejście w stan czuwania/nadzoru/ I co tam sobie producent wymyślił . Ogólnie piec osiągnął jakąś tam temperature zadana po czym wrzuca na "luz" I czeka gdy znów będzie musial kolejny raz zadana osiągnąć . Oczywiście tak to wyglada w sterowniku tzw dwustanowym . Cytuj
Jozefg1 Opublikowano 13 Czerwca 2020 #19 Opublikowano 13 Czerwca 2020 Nie wiem czy na innych kotłach będzie tak samo ale u mnie: temp kotła 55*C temp cwu 45*C podawanie 6sek przerwa 22 min temp podajnika 30*C Wiem że to zależy od zastosowanego grochu Cytuj
Jakjus92 Opublikowano 13 Czerwca 2020 Autor #20 Opublikowano 13 Czerwca 2020 Coś tu kurde jest nie tak. Ustaliłem że przy 60 przekazany na tryb ręczny :/. Co ciekawe nadal grzejniki są letnie Cytuj
mkaczko Opublikowano 13 Czerwca 2020 #21 Opublikowano 13 Czerwca 2020 To skrec glowice na 2Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka Cytuj
Jakjus92 Opublikowano 13 Czerwca 2020 Autor #22 Opublikowano 13 Czerwca 2020 (edytowane) 46 minut temu, mkaczko napisał: To skrec glowice na 2 Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka Da to cuś? Edytowane 13 Czerwca 2020 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
FAFAŁ Opublikowano 13 Czerwca 2020 #23 Opublikowano 13 Czerwca 2020 Dwojka oznacza że głowica zamknie całkowity przepływ około 16 stopni +/-1 stopień . Cytuj
Jakjus92 Opublikowano 13 Czerwca 2020 Autor #24 Opublikowano 13 Czerwca 2020 Nie ogarniam tego pieca. Podaje wegiel i od razu dmuchawa później Wschodzie do kotłowni 56.3 a nadal ustawione 38 stopni. Lekko mnie to przeraża że z rana będzie z 65 stopni. Serio wolę teraz nie grzać mieszkania. Cytuj
FAFAŁ Opublikowano 13 Czerwca 2020 #25 Opublikowano 13 Czerwca 2020 Nie bojaj :) prawdopodobnie sterownik wyłącza Ci pompę cw . To wszystko idzie ogarnac . Niestety musisz poznac sterownik , przeczytać jego instrukcję oraz dopytać jeśli czegoś nie kumasz . Pisałem ci nie martw się przebijaniem temperatury . Mamy lato ( no coś tam koło lata ) A piec/ kociol nie zmniejszył się przez to . Dalej ma taka moc jaka potrzebna jest zimą . I trudno jak przebija , ma do tego prawo . Ważne by nie było cofania się zaru I alarmów zwiazanych z tym . No i jak chcesz to ustaw mu 30 A reszte co przebije jakoś zniesiesz . Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.