01Jacek01 Opublikowano 26 Lutego 2020 #1 Opublikowano 26 Lutego 2020 Witam posiadam kocioł drew met 13.5 kw na ekogroszek który ogrzewa 115m2 użytkowe. Instalacja zrobiona w pex brak zaworu 4d, tylko grzejniki z głowica termostatyczna. Pięć ustawiony na 50 stopni zadania ze względu na samo ogrzewanie domu ponieważ jeszcze nie jest zamieszkały. Bojler obecny lecz nie załączony. Kocioł dochodzi do 50 stopni i wyłącza się nadmuchowe i wtedy temperatura stopniowo rośnie do 68-69 stopni. Głowice ustawione na kreskę przed 3. Ustawienia Podawanie 9s Przerwa 41s Dmuchawa 45% Histeryza 0.1 W podtrzymania podawanie 8s co 15min Przedmuch 5s co 30min Czy ktoś orientuje się dlaczego kocioł tak przebija temperaturę zadania, czy może to wina ustawień? Cytuj
michalwa Opublikowano 27 Lutego 2020 #2 Opublikowano 27 Lutego 2020 (edytowane) Zmniejsz moc. Czyli podawanie na 6-7 sekund i obserwuj. Histereze ja bym dał na 2 stopnie. Edytowane 27 Lutego 2020 przez michalwa Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 27 Lutego 2020 #3 Opublikowano 27 Lutego 2020 To normalne. Zbyt duza ustawiona moc palnika albo brak odbioru z kotla. A te 50 stopni zadanej to skoryguj w najblizszej przyszlosci. Za 5 lat bedziesz mial durszlak z wymiannika i bedzie sie tylko nadawal do cedzenia makaronu. Cytuj
Stempos1980 Opublikowano 27 Lutego 2020 #4 Opublikowano 27 Lutego 2020 To będzie materiał na żyletki.50st to tyle to powrót powinien mieć Cytuj
01Jacek01 Opublikowano 27 Lutego 2020 Autor #5 Opublikowano 27 Lutego 2020 Tylko jak kocioł ustawie na 60 to do 80 stopni idzie Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 27 Lutego 2020 #6 Opublikowano 27 Lutego 2020 Zmniejsz moc palnika. podawanie 5 s przerwa 50. Nadmuch w dol tak zeby kopiec utrzymywal sie na 3-5 cm powyzej korony. No i stala praca pompy CO. Cytuj
01Jacek01 Opublikowano 27 Lutego 2020 Autor #7 Opublikowano 27 Lutego 2020 Pompę mam na 3 bieg. Teraz zrobiłem nadmuch na 35% i zobaczymy Cytuj
Stempos1980 Opublikowano 27 Lutego 2020 #9 Opublikowano 27 Lutego 2020 A od kiedy masz takie skoki temperaturowe? Cytuj
01Jacek01 Opublikowano 27 Lutego 2020 Autor #10 Opublikowano 27 Lutego 2020 Od kiedy założyłem kocioł czyli miesiąc. W domu jeszcze nie mieszkam tylko grzeje Cytuj
Stempos1980 Opublikowano 27 Lutego 2020 #11 Opublikowano 27 Lutego 2020 Zrób parę fotek instalacji i wrzuć tu chłopakom to może coś więcej doradzą Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 27 Lutego 2020 #13 Opublikowano 27 Lutego 2020 3 godziny temu, 01Jacek01 napisał: Pompę mam na 3 bieg. Teraz zrobiłem nadmuch na 35% i zobaczymy Po co na 3? Miales wyraznie zmniejszyc moc palnika a nie nadmuch o 5%. Co to za instalacja? Grzejniki czy podlogowka? Cytuj
Stempos1980 Opublikowano 27 Lutego 2020 #15 Opublikowano 27 Lutego 2020 Ja jestem nowicjusz w tej dziedzinie kotłów na groszek ale jak mnie oczy nie mylą to masz tylko 26 st na powrocie?.brak ochrony powrotu Cytuj
Jozefg1 Opublikowano 28 Lutego 2020 #17 Opublikowano 28 Lutego 2020 Stawiam na niedokładnie zamontowany czujnik temperatury kotła Kocioł jest nowy a więc gwarancja zobowiązuje - radzę skontaktować się z producentem Cytuj
Stempos1980 Opublikowano 28 Lutego 2020 #18 Opublikowano 28 Lutego 2020 Zrób fotkę czujnika temperatury kotła tzn gdzie jest zamontowany Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 28 Lutego 2020 #19 Opublikowano 28 Lutego 2020 (edytowane) 3 godziny temu, 01Jacek01 napisał: Same grzejniki Co prawda mistrzem w kwestii instalacji nie jestem. Ale 26°C na powrocie? To smierc dla kotla. Nie widze tez zadnego mieszacza. Kto to podlaczal( projektowal) ? EDIT.:Jezeli w ten sposob bedziesz eksploatowal kociol to za piec lat moze wygladac jak ponizej. Przypadek z forum. Edytowane 28 Lutego 2020 przez Visitor1230 Cytuj
01Jacek01 Opublikowano 28 Lutego 2020 Autor #20 Opublikowano 28 Lutego 2020 Godzinę temu, Jozefg1 napisał: Stawiam na niedokładnie zamontowany czujnik temperatury kotła Kocioł jest nowy a więc gwarancja zobowiązuje - radzę skontaktować się z producentem Czujnik był zamontowany fabrycznie nic nie było grzebane Cytuj
Stempos1980 Opublikowano 28 Lutego 2020 #21 Opublikowano 28 Lutego 2020 Właśnie oto chodzi gdzie jest zamontowany na rurach Cytuj
pochłaniacz Opublikowano 28 Lutego 2020 #22 Opublikowano 28 Lutego 2020 Pompa CWU trochę blisko rury kominowej. Cytuj
01Jacek01 Opublikowano 28 Lutego 2020 Autor #23 Opublikowano 28 Lutego 2020 Na zewnątrz nie ma czujnika temperatury kotła nigdzie na rurach jest on w środku zainstalowany Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 28 Lutego 2020 #24 Opublikowano 28 Lutego 2020 Czujnik temp. powrotu. Cytuj
01Jacek01 Opublikowano 28 Lutego 2020 Autor #25 Opublikowano 28 Lutego 2020 A tutaj mam temperaturę powrotu Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.