Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Dzień dobry forumowicze!

Szukam odpowiedzi na pytanie dlaczego na ekranie sterownika brakuje informacji o temperaturze powrotu, mimo że czujnik jest zamontowany na rurze i wpięty do listwy podobnie jak pozostałe czujniki, z których informacje są wyświetlane (temp. zaworu, spalin, cwu, zewnętrzna). Co ciekawe wydaje mi się, że czujnik działa ponieważ kocioł reaguje na zmiany temperatury powrotu - funkcja ochrona powrotu jest włączona.

Kocioł to Sas Efekt 14 kw ze sterownikiem TECH ST-550 z PID.

Jeżeli ktoś miał podobny problem, zna się na czujnikach firmy Tech lub ma pomysł o co biega to proszę o porady.

Na zdjęciach ekrany sterownika. Jeżeli trzeba to dodam zdjęcie listwy.

 

 

 

 

 

 

IMG-2164.JPG

IMG-2165.JPG

IMG-2166.JPG

Opublikowano

Witam

Mam ten sam kocioł i nie ma na ekranie tem. powrotu, zobaczysz ją w aplikacji na telefonie lub komputerze.

Pozdrawiam Jacek

Opublikowano

Hej, dzięki za podpowiedź. Niestety nie mam modułu internetowego a tym bardzie apki do sterownika.

Tak sobie myślę, że na  drugim zdjęciu z temp. kotła są dwa wolne poziome sloty i pewnie tam powinno się coś pokazać.

Opublikowano

Moduł masz w standardzie wystarczy kociołek podpiąć do neta.

Opublikowano

Faktycznie, sprawdziłem instrukcje od kotła i od sterownika i w listwie jest gniazdo na kabel Ethernet, ale w moim przypadku raczej ta opcja odpada bo kotłownia jest daleko od routera. Chociaż z drugiej strony mógłbym połączyć kocioł kablem z repeaterem wifi.

 

Widok ekranu sterownika z temp. powrotu - zdjęcie znalezione w necie.

 

przykład.jpg

Opublikowano (edytowane)
15 minut temu, kml napisał:

Chociaż z drugiej strony mógłbym połączyć kocioł kablem z repeaterem wifi

to jest bdb opcja

Jaką masz wersję oprogramowania? Może trzeba zaktualizować i już będzie jak na zdjęciu.

Jaki masz dokładnie palnik i z jaką dmuchawą?

 

Edytowane przez Darekgra
Opublikowano

nie jest, niżej masz najnowszą

ST-550zPID (ekogroszek) v.2.1.15 [POBIERZ]

Opublikowano

Proszę :) pliczek jest z oficjalnej strony SAS -a, spokojnie możesz aktualizować.

Opublikowano
W dniu 3.02.2020 o 14:53, jacek2407 napisał:

Mam ten sam kocioł i nie ma na ekranie tem. powrotu, zobaczysz ją w aplikacji na telefonie lub komputerze.

Jaką kolega ma wersje softu sterownika?

Opublikowano (edytowane)

Witam

2.1.15  kocioł z 2019 roku. ST-550 zPID

Edytowane przez jacek2407
Opublikowano (edytowane)

Skonsultowałem się z serwisem producenta. Ponoć takie było założenie programowe, ale później Pan serwisant podesłał mi najnowszą wersje sterownika 2.1.23. Co ciekawe nie ma jej na stronie producenta kotła. Jeśli ktoś ma podobny problem to doraźnym rozwiązaniem jest wejście w menu serwis (kod 0102) gdzie na ekranie czujników wyświetlane są wszystkie temperatury w tym temp. powrotu. 

Ja pewnie po sezonie zaktualizuję sobie oprogramowanie kotła, ale czy temperatura powrotu będzie wyświetlana tego nie wiem.

Dziękuję za pomoc!

 

 

 

Edytowane przez kml

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.