Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Pokój dogrzany, CWU dogrzane a zawór 4d otwarty


bamboy92

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam. Pytanie zawarte w temacie. O co może chodzic? Temperatura pokojowa osiągnięta, CWU dogrzane a zawór 4D nie domkniety.

Opublikowano

Sprawdź w sterowniku jakie jest minimalne zamknięcie zaworu, może masz ustawione na 50%.

Opublikowano

Minimalne zamknięcie ustawione mam na 1%

Opublikowano

Temp kotła zadania 60

Histeryza 5st

Temperatura zaworu zadania 40

Temperatura bojlera zadania 50

Histeryza 5st

 

W przypadku gdy zawór jest niedomniety wygląda to np tak:

CO i CWU dogrzane 

Temperatura zaworu bieżąca 27st

Temapratura zadania 40st

Temperatura powrotu 50st

 

 

Pokojowka ustawiona na 21st z Histeryza 0.2 st

Opublikowano

A czas otwarcia zaworu wpisany poprawny?

Opublikowano

Brak włączonej funkcji ochrony powrotu dlatego zostaje na 100%

Opublikowano

Czas otwarcia 2min

Przerwa pomiaru 30 sek

 

Opublikowano

Na zdjeciu widać, że zawór próbuje osiągnąć zadaną temp. więc jest otwarty

Żółtawa ikonka domku mówi, że pomieszczenie nie jest dogrzane. Czerwona ikonka domku - pomieszczenie dogrzane

Opublikowano

Zdjęcie zrobiłem teraz żeby pokazać mniej więcej jak to wygląda z tymi temperaturami. Spróbuję "złapać" pięć jak będzie dogrzane. 

Czy jeżeli będzie wszystko dogrzane a temperatura zaworu bieżąca nie będzie miała tych 40st to zawór będzie puszczal żeby dobić do zadanej? 

Opublikowano

Wszystko zależy jak masz ustawiony sterownik i co będziesz chciał osiągnąć. Jak masz panel pokojowy to możesz różnie ustawić sterownik. Może wygasić kocioł po dogrzaniu pomieszczenia, lub obniżyć zadaną zaworu po dogrzaniu, wyłączyć pompę zaworu..... itd

Najlepiej poczytać instrukcję i zobaczyć co będzie dla Ciebie najlepiej. Są różnie zrobione instalacje i potrzeby domu

Powodzenia

Opublikowano

Spoko. Wrzucam aktualne zdj. Jak widać dogrzane a ikona domku żółta. 

 

IMG_20200117_184516.jpg

Opublikowano

Tu widać, że mimo wszystko zawór chce osiągnąć zadaną choć pomieszczenie jest dogrzane.

Sterownik ustawiony na "pompy równolegle". Zobacz jak masz ustawiony zawor wbudowany. Jak ustawisz w sterowniku "ogrzewania domu" to kocioł wejdzie w proces wygaszania po dogrzaniu pomieszczenia. Lub jak sobie ustawisz co chcesz osiągnąć po dogrzaniu pomieszczenia :)

Na spokojnie poczytać instrukcję bo jest trochę tych możliwości :)

Opublikowano

Przede wszystkim sprawdzić w opcjach regulatora pokojowego, co jest wpisane i jak ma się zachowywać mieszacz po dogrzaniu pomieszczenia.

Domyślam się, że masz ustawione wyłączenie/wygaszenie kotła od termostatu pokojowego. 

Opublikowano

@bamboy92 jaki masz dokładnie sterownik

Na 99%jest tak jak pisze @gmaj22 jest włączona funkcja wygaszania po osiągnięciu temp. na pokojówce.

Ponadto w techu zawór jest nadal otwarty bo ma zadaną temperaturę i sterownik będzie nadal do niej dążył, jeśli w ustawieniach pomp jest włączona opcja wyłączenia ich po dogrzaniu to będzie wyglądało tak jak na zdjęciach zawór po pewnym czasie osiągnie otwarcie 100% ponieważ czynnik w układzie nie będzie krążył i temperatura za zaworem zacznie spadać więc zawór będzie się otwierał aby dobić do zadanej.

Opublikowano

Tylko że wyłączenie pompy za mieszaczem najczęściej powoduje automatycznie jego zamknięcie. Tak jest w większości sterowników, choć są i takie, gdzie "zachowanie" pompy i mieszacza można  indywidualnie definiować.

Kolega ma pewnie Techa ST - 976 

Kocioł ma pracować wg histerezy temp. kotła oraz przechodzić na 30% mocy w okolicach temp. zadanej kotła.

Menu instalatora/zawór wbudowany/zawór 1/ regulator pokojowy/ wybrać jaki regulator: czy Tech RS, czy  regulator zaworu standardowy _po wybraniu tej opcji pojawi sie obniżenie pokojówki.

cyt: "W tym ustawieniu należy ustawić wartość, o którą zawór obniży swoją zadaną temperaturę, w momencie kiedy zostanie osiągnięta temperatura zadana na regulatorze pokojowym (dogrzanie pomieszczenia)."

 

 

Opublikowano

W sterowniku K1Pv4 jest tak że po osiągnięciu można ustawić wyłączenie pompy i obniżenie zadanej lecz zawór się wtedy niestety nie zamyka co jest niepoprawne bo po następnym włączeniu instalacja.dostaje gorącego kopa.

Dlatego pytałem jaki konkretnie jest sterownik.

Opublikowano

Zawór 4d afriso

Obniżenie pokojowki było ustawione na 20st

Sterownik tech st 292v2

Opublikowano

ST292 to pokojówka! Pytamy o sterownik na kotle.

Opublikowano

W opcjach zaworu 1 wszedłem w opcje 'pompa zaworu' i tak mam:

Zawsze wlaczona

Zawsze wylaczona

Zalaczona powyżej progu

 

Opublikowano

Instrukcja, str. 24 -tam masz wszystko wyjaśnione jak na dłoni.

Pompa podłogowa: załączona powyżej progu.