Dzien dobry wszystkim,

Zwracam się do was o pomoc aby troche uspokoic myśli.
Przechodząc do rzeczy, problem zaczął się w momencie pojawienia się mokrych plam od podłogi.
Okazało się, że jeden z przenoszonych karolyferów był "błędnie" podpięty. Tzn osoby to robiące nie miały pojęcia jak prawidłowo połączyć dwie rurki PEX.
W dniu wczorajszym pojawił się u mnie Hydraulik, ogarnął temat zaciskarką i zrobił próbe szczelności całego układu, który wykazał nieszczelność.

I tutaj pojawia się moje pytanie czy ta próba jest wystarczająco wiarygodna ?(niechce rozwalac kolejnych podłóg i szukac)
Jeżeli chodzi o sama próbe to podłączył nanometr do jednego z kaloryferów, zamknął zawór powrotowy i zasilający a cisnienie spadlo w ciągu kilku godzin z wartości 2.6 do 1.5.
Czy to przypadkiem nie jest tak, że woda w całym układzie wystygła i dlatego spadło cisnienie ? On twierdzi ze na 100% jest brak szczelności.

Opublikowano

W ciągu ilu godzin spadło ciśnienie. Raczej prawdopodobnie są nie szczelności. 

Opublikowano
57 minut temu, Zerahat napisał:

czy ta próba jest wystarczająco wiarygodna ?(niechce rozwalac kolejnych podłóg i szukac)
Jeżeli chodzi o sama próbe to podłączył nanometr do jednego z kaloryferów, zamknął zawór powrotowy i zasilający a cisnienie spadlo w ciągu kilku godzin z wartości 2.6 do 1.5.

Nie jest wiarygodna, ponieważ sprawdzał szczelność samego grzejnika a nie całej instalacji.

Opublikowano

Najlepiej sprawdzic szczelnosc calego ukladu robiac probe z manometrem umieszczonym w ukladzie CO w samej kotlowni. Najlepiej zeby zamontowac manometr w uklad i odciac (jezeli to mozliwe, albo wstawic nowe jezeli bedzie potrzeba) kociol i naczynie przeponowe lub zbiornik wyrownawczy zaworami i napuscic ciśnienia  do ukladu. Moze byc powietrze lub woda z wodociagu. Odpowietrzyc (jeżeli bedzie to woda) i poczekac najlepiej kilka dni. Jezeli cisnienie nie bedzie malec jest oki. A jak maleje to kicha. Sam tak robilem zeby znaleźć wyciek u znajomego. Wstawiłem wtedy dwa manometry ( jeden na obwodzie na parter i jeden na piętro,plus zaqory zeby odciac obiegi). Jak wiadomo bylo ktory obieg puszcza, wtedy kamera termowizyjna i szukanie. Roboty sporo ale sie znalazlo wyciek.

A Tobie zycze zeby go nie bylo. 

Moglo byc ze woda wystygla. Ale kilka godzin to malo żeby cos powiedzieć. Z drugiej strony z 2.6 do 1.5 to dosc duzo i moze wskazywac na wyciek. 

A uklad masz otwarty czy zamkniety?