Treść opublikowana przez Bencio
-
Ogrzewanie podłogowe- jak ustawić?
Ustaw sobie na nim temp jaka chcesz i taka bedzie szla w OP. Ustaw taka , zeby Ci w pokojach pasowala i bedziesz mial ustawiona. Bo zaraz sie z igly zrobi ....
-
Ogrzewanie podłogowe - niedogrzanie 2 pomieszczeń
Krec imbusem. Mozesz zrobic tak jak napisales.
-
Grzejnik nie grzeje
Jest sporo niewiadomych: Od kiedy jest taka sytuacja ze nie grzeje? Jak czesto musisz odpowietrzac grzejnik? Ile lat ma instalacja? Moze byc tak ze cos sie zapchalo lub pompa CO konczy zywota. Czy jest zbiornik wyrównawczy(czy uklad otwarty)? Czy na grzejnikach sa termostaty? I jeszcze sporo pytan mogloby sie tyczyc samej instalacji. Ten wihajster co przestawilas jest od mocy pompy. Moze teraz byc tak ze oba zaczna grzac normalnie bo zwiększyłaś moc.
-
Ogrzewanie podłogowe - niedogrzanie 2 pomieszczeń
Pod niebieskimi kapturkami powinny byc standardowe zaworki pod silowniki. Pod czerwonymi masz na klucz imbusowy. Krecisz tymi na imbus. Przykrec ten obieg gdzie masz za cieplo. Tylko nie zamykaj calego.Musisz poobserwowac czy zrobi sie cieplej tam gdzie chcesz. Mozesz tez przykrecic kilka petli tylko tak, zebys nie mial za zimno. Regulacja poczatkowa powinna polegac na jednakowym wykreceniu kazdego zaworka I przykrecaniu tam , gdzie masz za cieplo i odkrecaniu gdzie za zimno. Proces moze byc dlugotrwaly z racji dużej bezwładności ogrzewania podlogowego.
-
Ogrzewanie podłogowe - niedogrzanie 2 pomieszczeń
Troche kicha jak brak rotametrow. Nie widac jakie sa przeplywy. Ciekawe tez czy woda nie idzie pelnym strumieniem przez petle. Próbowałeś zmieniac przeplywy (niestety w ciemno) zaworkami na dolnej lub gornej belce?
- Montaż Vtc
-
Montaż Vtc
Dzięki Panowie :) Teraz poszukalem troche w necie i troszke zdębialem :/ Jaki komkretnie model tego zaworu bylby dla mnie odpowiedni? Instalacja ze sprzeglem i zaworem VTC. Bo jezeli mowa o takim to trochę za drogi. Wybaczcie jezeli glupio pisze, ale nie chcialbym dac ciala podczas przeróbki instalacji i ladowac sie w duze koszta. Przepraszam za zamieszanie a za cierpliwość dziekuje. Niestety nie mglem jeszcze raz edytować postu wyzej :/ dlatego pisze pod nim. Czy taki Kvs ma tylko seria 412 czy sa jakies inne? Pytam czysto z niewiedzy. W tym temacie byl zawor z Kvs 9. Tyle ze Afriso. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/29554-montaż-sprzęgła-hydraulicznego/ Kociol tez 15 kw. To skąd ta roznica w Kvs?
- Montaż Vtc
- Przepływ na rotametrach.
-
Nieszczelność układu CO
Najlepiej sprawdzic szczelnosc calego ukladu robiac probe z manometrem umieszczonym w ukladzie CO w samej kotlowni. Najlepiej zeby zamontowac manometr w uklad i odciac (jezeli to mozliwe, albo wstawic nowe jezeli bedzie potrzeba) kociol i naczynie przeponowe lub zbiornik wyrownawczy zaworami i napuscic ciśnienia do ukladu. Moze byc powietrze lub woda z wodociagu. Odpowietrzyc (jeżeli bedzie to woda) i poczekac najlepiej kilka dni. Jezeli cisnienie nie bedzie malec jest oki. A jak maleje to kicha. Sam tak robilem zeby znaleźć wyciek u znajomego. Wstawiłem wtedy dwa manometry ( jeden na obwodzie na parter i jeden na piętro,plus zaqory zeby odciac obiegi). Jak wiadomo bylo ktory obieg puszcza, wtedy kamera termowizyjna i szukanie. Roboty sporo ale sie znalazlo wyciek. A Tobie zycze zeby go nie bylo. Moglo byc ze woda wystygla. Ale kilka godzin to malo żeby cos powiedzieć. Z drugiej strony z 2.6 do 1.5 to dosc duzo i moze wskazywac na wyciek. A uklad masz otwarty czy zamkniety?
-
Sprzeglo/sprzeglo rozdzielacz
MatBur wydaje mi się ze masz calkiem zle podlaczony ten sprzeglo rozdzielacz. Zasilanie powinno isc do gornego kroćca powrot z dolnego. Zawor ATV moze byc ale tez inaczej zamontowany. I naczynie wzbiorcze zamontowane jest przy rozdzielaczu a powinno byc przy kotle. I jeszcze zawor odcinajacy naczynie od kotla masz zalozony a nie powinno byc mozliwe odciecia zaworem naczynia wzbiorczego. Do tego pompa kotlowa moze wpychac wode do boilera. Tak po krotce. Wszystkiego dobrze nie widac na zdjeciach. Ale tak wyglada na to co opisalem... Pozdrawiam...
- Sprzeglo/sprzeglo rozdzielacz
- Sprzeglo/sprzeglo rozdzielacz
- Jakie biegi pomp?
-
Sprzeglo/sprzeglo rozdzielacz
Napisałem trochę w powitalni. Ale napisze jeszcze raz, dla tych co tam nie zagladaja. Piec jest teraz na ekogroszek. Docelowo na pellet defro lub lazar. Mam czesc domu dobudowane gdzie jest OP. W starym CO.. Czytałem, zeby to chodzilo dobrze i byla ochrona kotla musi byc sprzeglo. I pasuje bardziej sprzeglo rozdzielacz. Ale to juz tylko ze względu na wymiary kotlowni i starej instalacji. Dlatego zapytuje czy jest to dobre rozwiazanie? Bo jeżeli lepiej zalozyc sprzeglo i kolektor to bede musial pruc instalacje w scianie i troche przerabiac. To nie jest jakis problem ale zawsze mniej roboty :) A co do przewymiarowania sprzegla to moc sprzegla =2x moc kotla, czy jeszcze troche % wiecej? Piec docelowo 15 kw. Pozdrawiam...
-
Sprzeglo/sprzeglo rozdzielacz
Witam. Mam nadzieje, że nie zbiore od razu batów za zalożenie nowego tematu. Zastanawia mnie różnica pomiedzy sprzeglem a sprzeglo rozdzielaczem. Przeczytalem gdzies zeby od takich ustrojstw trzymac sie z daleka I ciekawi mnie czemu? Czy jest problem z regulacja przepływów. Czy chodzi o cos innego? Musze podpiąć dwa uklady CO i OP. Czy wystarczy taki: Czy dac zwykle sprzeglo i Zrobic kolektor? A i jak jest z podłączeniami takich sprzeglo rozdzielaczy? Bo widzialem pompy z górnych, a powroty do dolnych króćców. Lub gorne dwa jeden obieg i dolne tez. Czy wogole jest sens zakladac sprzeglo rozdzielacz czy lepiej zwykle sprzeglo zeby nie miec jakichś problemów? Czy wogole takowe moga wystapic? Pozdrawiam....
-
Czesc wszystkim :)
Chcialbym przywitać się z Wami i powiedziec siemka. Wiadomo nowy jestem i trzeba sie przedstawic. Jestem Bencio z takiego miasteczka kolo Łodzi :) Kociol u rodzicow na ekogroszek(jakis robiony u speca hgw gdzie) ale nosze się ze zmiana na pellet. Przeglądałem forum juz dość długo i rozeznalem się jak ma wygladac i dzialac instalacja. Ale nie znalazlem w sumie konkretnej odpowiedzi na jedno nurtujace mnie pytanie.... ale żeby nie smiecic tutaj to zaloze gdzies osobny temat. Pozdro dla wszystkich :-)