Najlepiej sprawdzic szczelnosc calego ukladu robiac probe z manometrem umieszczonym w ukladzie CO w samej kotlowni. Najlepiej zeby zamontowac manometr w uklad i odciac (jezeli to mozliwe, albo wstawic nowe jezeli bedzie potrzeba) kociol i naczynie przeponowe lub zbiornik wyrownawczy zaworami i napuscic ciśnienia do ukladu. Moze byc powietrze lub woda z wodociagu. Odpowietrzyc (jeżeli bedzie to woda) i poczekac najlepiej kilka dni. Jezeli cisnienie nie bedzie malec jest oki. A jak maleje to kicha. Sam tak robilem zeby znaleźć wyciek u znajomego. Wstawiłem wtedy dwa manometry ( jeden na obwodzie na parter i jeden na piętro,plus zaqory zeby odciac obiegi). Jak wiadomo bylo ktory obieg puszcza, wtedy kamera termowizyjna i szukanie. Roboty sporo ale sie znalazlo wyciek.
A Tobie zycze zeby go nie bylo.
Moglo byc ze woda wystygla. Ale kilka godzin to malo żeby cos powiedzieć. Z drugiej strony z 2.6 do 1.5 to dosc duzo i moze wskazywac na wyciek.
A uklad masz otwarty czy zamkniety?