Witam,

chcę zamontować zawór termostatyczny 35-60 do obiegu wody CWU . Bojler Biawar 150l na zbiorniku 60 stopni , ciśnienie zimnej wody 2,5 bar , w instalacji naczynie przeponowe 3bar zawory zwrotny/bezpieczeństwa . Pytanie mam o schemat czy wystarczy taki zawór wpiąć między ciepłą a zimną wodą czy potrzeba jakieś zwrotne pozakładać między nimi ?

Rurki PP FI25 , odbiór ciepłej wody podpięte 5 kranów + deszczownica(prysznic) zapewne kvs 3,2 będzie potrzebne , a do tych rurek PP zawór 3/4 czy 1 cal ?

Proszę również o poradę w sprawie utrzymywanej temperatury w zbiorniku oraz zadanej z zaworu termostatycznego .

Pozdrawiam .

Bez tytułu.png

Opublikowano

Podłączenia zależnie od tego, czy jest pompa cyrkulacyjna czy jej nie ma.

ATM_p_oparzeniowy_cyrkulacja.png.7af2ebe43c609d077a54dc6418841a17.png

 

Opublikowano

U mnie brak cyrkulacji . Czy montaż takiego zaworu to sama zaleta ? Wszystkie baterie w domu wyposażone są same w sobie w termostaty do regulacji . Co do tej bakterii jak sprawa wygląda gdy za zaworem będzie ok.45 stopni i zamkniemy kran czy w rurach nie będzie się już to lęgło ?

Rury mam 3/4 cala chyba nie ma zaworu z takim kvs o tej srednicy , 2,5 czy 3,2 ktoś podpowie do mojego odbioru ?

Opublikowano

Jak masz baterie termostatyczne to montaż zaworu na wyjściu CWU nie ma sensu. Chyba że od zasobnika do odbiorów daleko i rury nieizolowane.

Opublikowano

Znaczy ,źle to ująłem , każda bateria ma możliwość regulacji wody ciepło/zimno chodziło mi głownie o to . Typowo termo to akurat mam w deszczownicy .

Opublikowano

Wracając do pytania czy za zaworem termostatycznym po zamknięciu kranu w rurach gdy woda stoi i sie schładza ta bakteria sie mnożny ?

Bo rozumiem ,że zbiornikowi to nie grozi przy stałej temp 55-60 stopni.

Opublikowano

@adamu bakteria sie nie mnozy w ciagu jednej nocy ani w rurach ani w zbiorniku. Zamykajac kran temperatura wody spada (brak cyrkulacji), otwierajac kran pojawia sie przeplyw. Oba czynniki bakterii nie sluza (niska temp. i przeplyw). Skup sie na temperaturze w samym zbiorniku CWU. Jesli jednak chcialbys "spac spokojnie" to raz na jakis czas mozesz odkrecic ten zawor termostatyczny na max. podbic temperature CWU (okolo 60-65C) i przepuscic ten "wrzatek" przez rury zachowujac szczegolna ostroznosc.

Opublikowano

Powiedz mi czy warto założyć ten zawór ? W sumie jakoś mi go nie brakuje ,ale skoro przynosi jakiś pozytyw to montuje . Co do zbiornika stałe utrzymywanie 60 stopni jest ok z 5st. histerezą ,ewentualnie raz na jakiś czas puścić na bojler 70 st. ?

Mam duży dom odbiorów ciepłej wody też jest kilka ,ale nie są często używane , w takim przypadku kvs 2,5 czy 3,2  bo tu jest problem średnica rur 3/4 .

Opublikowano

Mam i polecam (czesto grzeje wode do 75C) i miec go musze. Nie widze wad. Ale... jesli ci go nie brakuje (komfort) to z drugiej strony po co?

KVS bral bym ten wiekszy szczegolnie jak jest deszczownica i kilka odbiorow jednoczesnie. Co prawda pisza, ze wiekszy kvs to mniejsza stabilnosc regulacji przy niewielkim przeplywie ale ja tego nie zauwazylem.

Opublikowano

Na piecu mam 65 więc przy pracy max co moge to 60 na bojler , raz na tydzien/dwa zagrzeje do 70 poprzez funkcje na kotle . Chyba o kamień się nie trzeba obawiać przy wyższych temperaturach w zbiorniku ? Zawór znalazłem 1 calowy więc redukcje na 3/4 i będzie to jakoś grało + ZZ . 

Opublikowano
2 minuty temu, adamu napisał:

Chyba o kamień się nie trzeba obawiać przy wyższych temperaturach w zbiorniku ?

Raczej trzeba, ja mam zmiekczacz.

Opublikowano

Ja niestety nie woda wodociągowa , albo kamień albo bakterie ...

Odbiory mam takie :  pralnia(umywalka), lazienka (umywalka+prysznic) kuchnia(zmywak) , łazienka (umywalka , wanna) .

Max korzysta się jednocześnie z 2 odbiorów ciepłej wody . Jak wspomniałem ciśnienie wody zimnej 2,5bar , ciepłej nie znam ,ale szału z ciśnieniem nie ma ,więc nadal warto dać droższy 3,2 niż 2,5 ?

Opublikowano
13 minut temu, PioBin napisał:

Mam i polecam (czesto grzeje wode do 75C) i miec go musze.

Afriso, czy ESBE?

Opublikowano

Afriso. Mam go od dwoch lat. Odpukac - dziala.

@adamu slabo z tym cisnieniem u Ciebie. Pierwszy mialem kvs2.5(albo1.6) ale polecial  na zasilanie obiegu grzejnikow. Na cwu jest teraz 3.2. Wymieniony ze wzgledy na spadek cisnienia - to da sie odczuc przy dwoch prysznicach i/lub wannie. Mnie to denerwowalo.

Opublikowano

Mam esbe vta 1,6 kvs na podłogówce 200mb daje radę . Wezmę chyba ten 3,2 zawsze lepiej więcej jak mniej chyba nie zaszkodzi ?

Co do kamienia , wyciągałem anode po 2 latach i jak nowa więc nie wiem , 60 stopni może bardzo nie zaszkodzi .

Warto montować śrubunki z wbudowanymi zaworami czy oddzielne mosiężne ZZ ?

Opublikowano

Tego KVS jakoś się nie oblicza? Jego chyba nie może być ani za mało ani za dużo przy zaworze mieszającym. 

Opublikowano

Czyli co bez zmiękczacza wody ustawić na bojlerze 55 czy 60 stopni na stałe i za zaworem 42 stopnie . Mogę się czuć wtedy bezpiecznie czy coś jeszcze kombinować jak wspomniałem odbiorów mam kilka ,a nie wszystkie są codziennie używane . Pytam się martwię bo na obecnej instalacji do tej pory nic nikomu nie jest ,ale jednak małe dziecko w domu się pojawi więc dlatego ten temat ...

Zawór zamówiony 3,2 kvs , czytałem o pułapce cieplnej ,ale ja mam tylko możliwość założenia go na wyjściu CWU . 

60 stopni może lecz nie musi uszkodzić skoro wytrzymuje 90stopni z bufora ?

Opublikowano

Nigdy sie z tym nie spotkalem.

Opublikowano

Mhm , a jakie objawy będę wskazywały na zamknięcie obiegu i czyszczenie zaworu ?

Oraz czy przy temp 55-60 CWU mogę zawór zamontować od razu nad bojlerem jak mi idzie rurka w pozycji pionowej ?

Opublikowano

Nie wiem czy mogę tutaj spytać.
Wymyśliłem sobie ze będę grał grawitacyjnie z bufora dość duży bojler do 90*C - zagrzeje się i wody starczy. Na wyjściu dam przeponowe i zawór przeciwoparzeniowy, który ustawi mi temperaturę CWU w instalacji. Da się to tak wykonać?
Dziękuję.


Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Jestem po założeniu , kvs 3,2 wydaje się ok , ustawiony zawór na 2 - 42 stopnie tyle leci w kranie . Dokupiłem z afriso śrubunki z wbudowanymi zaworami zwrotnymi , są one z plastiku może im temp 60stopni z cwu szkodzić ? Oraz czy trzeba to jakoś wykręcać czyścić . Bo zawór jeśli nie sprawia problemów to tez może być „wieczny” bez demontażu ?

Opublikowano
10 godzin temu, DzonyZerg napisał:

Wymyśliłem sobie ze będę grał grawitacyjnie z bufora dość duży bojler do 90*C - zagrzeje się i wody starczy. Na wyjściu dam przeponowe i zawór przeciwoparzeniowy, który ustawi mi temperaturę CWU w instalacji. Da się to tak wykonać?

Da. Przepone na stronie zimnej na dolocie do bojlera. Ale czy jest sens? Potrzebujesz tyle CWU ze musisz grzac "dosc duzy bojler do 90*C"? Musi byc bardzo dobrze izolowany.

 

9 godzin temu, adamu napisał:

Dokupiłem z afriso śrubunki z wbudowanymi zaworami zwrotnymi , są one z plastiku może im temp 60stopni z cwu szkodzić ? Oraz czy trzeba to jakoś wykręcać czyścić . Bo zawór jeśli nie sprawia problemów to tez może być „wieczny” bez demontażu

Skoro dopuszczone przez producenta to mozna. Ale intuicyjnie mosiadz lepszy. Zawor ATM jest bezobslugowy.