Kongi Opublikowano 30 Grudnia 2019 #1 Opublikowano 30 Grudnia 2019 Mój piec nie dobija do zadanej temperatury. Myślę że to przez zimny powrót który ma do 45 stopni. Hydraulik dostawił pompę na powrocie , ale za bardzo nic to nie dało. Piec ogrzewa 150 m podłogowki i 4 grzejniki w piwnicy. Na zasilaniu zamontowany jest zawór 3d z siłownikiem , który i tak muszę ręcznie ustawiać na 2 maks 3 bo inaczej powrót ma 30stopni. Załączam zdjęcia ,proszę pomóżcie bo hydraulik wymiękł !
kult5 Opublikowano 30 Grudnia 2019 #2 Opublikowano 30 Grudnia 2019 Jaki to kocioł?, Jaka jest jego moc? Jakie paliwo? Jakie teoretyczne zapotrzebowanie budynku na ciepło? Jaka średnica i wysokość komina Pracuje całą dobę?
Kongi Opublikowano 30 Grudnia 2019 Autor #3 Opublikowano 30 Grudnia 2019 Kocioł red eko dou nl 17 kw.Pracuję już od paru dni. Zapotrzebowania nie znam, ani wysokości komina. Kocioł na ekogroszek
kiminero Opublikowano 30 Grudnia 2019 #4 Opublikowano 30 Grudnia 2019 W jakim celu ten 3D z siłownikiem tam jest? Ten montaż jest bez sensu.
hajtaler428 Opublikowano 30 Grudnia 2019 #5 Opublikowano 30 Grudnia 2019 No parę baboli jest. Nr 1 to ta pompa co niby ma być na powrocie a jest na podmieszaniu zaworu 3d - powinna być na tym króćcu zaślepionym zaraz za filtrem i tłoczyć do powrotu kotła. Zawory 3d powinny być podłączone rownolegle a nie szeregowo Na podłogówkę jak 2 pompy to 2 zawory 3d a nie 2 pompy do 1 zaworu. To Takie najbardziej poważne sprawy
mkaczko Opublikowano 30 Grudnia 2019 #6 Opublikowano 30 Grudnia 2019 1. Rozrysuj prosze ta instalacje i kierunki przeplywu na zdjeciach niedokladnie widac 2. Silownik 3 d - jaka wlasciwie ma role, ma chronic powrot ??? Czy regulowac temperature na instalacje Jakie masz ustawienia temperature i moc w sterowniku Na zdjeciu nr 2 jest zawir termostatyczny zrob jego dokladbe zdjecie jest na prawo od 3 d, Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
gmaj22 Opublikowano 30 Grudnia 2019 #7 Opublikowano 30 Grudnia 2019 Siłownik 3D jest do ochrony powrotu - z tym że jest na zasilaniu a pompa tłoczy do powrotu. Zasadniczo mogłoby tak być, chociaż wolałbym pompę powrotu dać jako przewałową za kotłem a ten 3D z siłownikiem dać przed jedną z pomp podłogówki, żeby było tak jak wcześniej napisał @hajtaler428 Zastanawia mnie, co to za rura pomiedzy mieszaczami 3D idąca w dół. Zawory zwrotne na powrotach podłogówki sa w złych miejscach. Cos w ten deseń:
hajtaler428 Opublikowano 30 Grudnia 2019 #8 Opublikowano 30 Grudnia 2019 2 minuty temu, gmaj22 napisał: Siłownik 3D jest do ochrony powrotu - z tym że jest na zasilaniu a pompa tłoczy do powrotu chyba nie - on jest chyba zamontowany w konfiguracji litery T czyli w dół jest podmieszanie na którym to jest ta pompa co miała być do ochrony powrotu(dołożona) a po prawo jest wyjście na grzejniki - dalej pod siwą izolacją jest czujnik temp za zaworem i i pompa która zaciąga z zaworu 3d ta najniżej na zdjęciu.W tej opcji jest totalny bajzel - pompy do zaworu z siłownikiem się przeciągają. Tak to widzę chyba że złudzenie jakieś na zdjęciu i źle odczytuję...
gmaj22 Opublikowano 30 Grudnia 2019 #9 Opublikowano 30 Grudnia 2019 To rzadko spotykana choć prawidłowa konfiguracja do ochrony powrotu. Tu działa jako rozdzielający. Może dlatego w ten sposób, bo nie ma zasilania CWU przed nim?
Kongi Opublikowano 30 Grudnia 2019 Autor #10 Opublikowano 30 Grudnia 2019 Zawór 3d miał chyba chronić powrót, ale tego nie robi. Temperaturę mam ustawioną na 60 s. Piec dobija maks do 55 , pompki załaczaja się przy 45.
Kongi Opublikowano 30 Grudnia 2019 Autor #11 Opublikowano 30 Grudnia 2019 Zasilanie cwu juz przerobione i wzięte sprzed zaworem 3d. Z tym że nie mieszkam jeszcze tam i cwu mi narazie nie jest potrzebne . Także nie ma boilera
gmaj22 Opublikowano 30 Grudnia 2019 #12 Opublikowano 30 Grudnia 2019 Jak dodałeś szkic, to nic dziwnego że nie dogrzewa powrotu, skoro pompa pod 3D zbiera cały powrót podłogówki. Tam jest niezła "kaszana" - widać, że koncepcje mnożyły się jak króliki. Skoro nie masz sprzęgła, to zrób tak, jak na tym "kolorowym" szkicu i będzie dobrze. Tylko na zasilaniu kotła daj grubszy "kolektor" i od niego wszystkie pompy.
hajtaler428 Opublikowano 30 Grudnia 2019 #13 Opublikowano 30 Grudnia 2019 11 minut temu, gmaj22 napisał: To rzadko spotykana choć prawidłowa konfiguracja do ochrony powrotu to nieprawidłowy montaż - pompa nie może być podłączona do wyjść z zakresu ruchu zwieradła - jak zawór się otworzy na max to jak zaciągnie pompa? Taki montaż jest dopuszczalny No i bezpośrednio pompa tłocząca w zawór (na zasilaniu)
mkaczko Opublikowano 30 Grudnia 2019 #14 Opublikowano 30 Grudnia 2019 Jaka jest pozycja zaworu 3d Jaka jest temperatura na tym zaw. Termostatycznym Wydaje mi sie ze powinienes ustawic temp. Na 65 Zawor 3d na srodek tj. Polowa wody na instalacje polowa wody na powrot W ten sposob wydaje mi sie logiczne Uwzgledniajac uwagi kolegowWoda na instalacje 1/3Woda na powrot 2/3 Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
gmaj22 Opublikowano 30 Grudnia 2019 #15 Opublikowano 30 Grudnia 2019 5 minut temu, hajtaler428 napisał: to nieprawidłowy montaż - pompa nie może być podłączona do wyjść z zakresu ruchu zwieradła - jak zawór się otworzy na max to jak zaciągnie pompa? Taki montaż jest dopuszczalny No i bezpośrednio pompa tłocząca w zawór (na zasilaniu) Tak rzeczywiście w złym miejscu dałem pompę - powinno być tak jak wyżej. Dzięki za czujność :)
Kongi Opublikowano 30 Grudnia 2019 Autor #16 Opublikowano 30 Grudnia 2019 O to chodzi właśnie ze jak ustawiam 65 s na kotle to i tak dobije tylko do 55 . A jak nie było pompy na powrocie było tylko gorzej. Zastanawiam się hak to przerobić. Może na zawór 4d ?
mkaczko Opublikowano 30 Grudnia 2019 #17 Opublikowano 30 Grudnia 2019 Jaki sterownik masz sterownik i co w nim ustawioneWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Kongi Opublikowano 30 Grudnia 2019 Autor #18 Opublikowano 30 Grudnia 2019 O to chodzi właśnie ze jak ustawiam 65 s na kotle to i tak dobije tylko do 55 . A jak nie było pompy na powrocie było tylko gorzej.
hajtaler428 Opublikowano 30 Grudnia 2019 #19 Opublikowano 30 Grudnia 2019 przerób wg schematu z postu #7. Pomijając CWU oczywiście.
Kongi Opublikowano 30 Grudnia 2019 Autor #20 Opublikowano 30 Grudnia 2019 Czyli co przenieść pompke bliżej kotła? I zobaczyć co będzie? Czy na zaś przed zawór 3d.? Sterownik ht tronic 522 . Pauza 60 obroty dmuchawy 3 , tem zadana 60. Pompka za zaworem podłączona pod pompe pieca, załącza się po załączeniu pomp co.
mkaczko Opublikowano 30 Grudnia 2019 #21 Opublikowano 30 Grudnia 2019 Sprawdz w menu "Nastawe CO max ?"Steona 14 instrukcjiMoze dlatego tylko 55 wyciaga Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Kongi Opublikowano 30 Grudnia 2019 Autor #22 Opublikowano 30 Grudnia 2019 Sprawdziłem ustawione jest 85 stopni
mkaczko Opublikowano 30 Grudnia 2019 #23 Opublikowano 30 Grudnia 2019 Czyli szulamy dalejWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka