Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Weryfikacja instalacji


Corvin

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Dzień dobry

Poproszę o poradę fachowców i wskazanie ewentualnych błędów czy wad i zalet schematów które wstawiłem w zał. (Przeróbka starej instalacji z kotłem zasypowym)

1. instalacja z zaworem czterodrogowym\

2. instalacja ze sprzęgłem i zaworem temperaturowym

Instalacja w domu jednorodzinnym ok 120 m2 , piec co z podajnikiem, sterownik SKZP-02, obieg zamknięty, instalacja wykonana w miedzi.

 

Pozdrawiam Andrzej

 

CO z 4drogowym.jpg

CO ze sprzęgłem.jpg

Opublikowano

Po weryfikacji: szkice, bez armatury, zaworów, zabezpieczeń etc. Dlaczego nie skorzystasz z wielu tu dostępnych prawidłowych propozycji, tylko tworzysz kolejne "potworki" ? 

4D.png.e3e19ba39d3fba8242cfc98560d518b6.pngatv.png.9f5e9d2b64b0661c07e7182da078c50a.png

 

 

Opublikowano

Tu nie o powierzchnię chodzi a o rodzaj kotła i ewentualnie obiegi/strefy temperaturowe.

Jeśli kocioł na ekogroszek i instalacja wyłącznie grzejnikowa, układ z mieszaczem 4D jest w zupełności wystarczający. I na pewno tańszy.

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.