Arcticbil Opublikowano 6 Listopada 2019 #1 Opublikowano 6 Listopada 2019 Mam problem z moim kotłem otóż. proszę o podpowiedz jak dobrze ustawić . 1.Skrapla się woda w środku na sciankach. 2.Nie dopala pelletu zamiast popiołu zostaja czarne granulki. a wczesniej tak nie było ten sam pellet. 3.A dzisiaj doszedł kolejny problem czyli nie osiąga temperatury zadanej dochodzi do 42 stopni i spada do 40 stopni i tak w kółko i nonstop chodzi wogule się kocioł nie wyłacza.A zadana jest 60 stopni na kotle. Podaje moje ustawienia jakie mam . Maksymalna moc palnika 16kw(i taki jest mój palnik) Maksymalna moc palnika w trybie Fuzzylogic 100% Minimalna moc palnika w trybie Fuzzylogic 45 % Ustawienia nadmuchu dla nominalnej mocy palnika 46% Moc nadmuchu dla posredniej mocy palnika 40 % Moc nadmuchu dla minimalnej mocy palnika 36 % czas podawania paliwa 20 sek Wydajność podajnika 7,9 kg/h Ustawienia kotła automatyczny Minimalna temop zadana kotła 60 stopni Maksymalna temp zadana kotła 80 stopni Histereza kotła 3 stopnie Temperatura załaczenia pompy 42 stopnie Minimalna temp zadana CWU 20 stopni Podwyzszenie temp zadanej CO i CWU i mieszacza 5 stopni Minimalna temp zadana obwodu 20 stopni Maksymalna temp zadana obwodu 85 stopni. Jak coś jeszcze mam podać to proszę napisać.
tomek1979b Opublikowano 6 Listopada 2019 #2 Opublikowano 6 Listopada 2019 Temperatura załaczenia pompy 42 stopnie - zmień na 60 Zadana kotła 70 Minimalna moc palnika w trybie Fuzzylogic 45 % - na 30% Histereza kotła 3 stopnie - 10 Ustawienia kotła automatyczny - zmiana na tryb ciągły jeżeli nie masz pogodówki ... Tyle na początek.
adams011 Opublikowano 6 Listopada 2019 #3 Opublikowano 6 Listopada 2019 Używam w tym piecu pellet olimp lava lub fabich, przy poniższych ustawieniach pellet ładnie się spala do popiołu Praca Maksymalna moc palnika 13.5kW Maksymal. moc palnika FL 66% Minimalna moc palnika FL 30% Ustawienia nadmuchu Nadmuch moc nominalna 45% Namduch moc pośrednia 38% Namduch moc minimalna 34% Czas cyklu podawania 16sek Czas nadzoru 15min Wydajność podajnika 7.4kg/h
Arcticbil Opublikowano 7 Listopada 2019 Autor #4 Opublikowano 7 Listopada 2019 OK.dziekuje sprawdzę i dam znać.
mirgr Opublikowano 10 Listopada 2019 #5 Opublikowano 10 Listopada 2019 Witam tez mam taki piec już 2 lat serwis Kostrzewa do bani .MASAKRA teraz aktulnie jest po serwisie i już był drugi serwisant z nowym oprogramowaniem hahahahahah i co z tego jak..... każdy ch.... na swój strój . Jeden gada na drugiego a kotłownia 20tys i radź sobie sam. Instrukcja na kolana i czytane przez kilka dni ustawiłem sobie sam i chodzi bez problemów. zmień nadmuchy max45 średnie 35 min 29 tem kotła 55 histereza kotła 4 włączenie pompy 45 jakbyś miał więcej pytań zapraszam
Gość Trener40 Opublikowano 10 Listopada 2019 #6 Opublikowano 10 Listopada 2019 38 minut temu, mirgr napisał: hahahahahah tem kotła 55 hahahahahah ..., a niżej się nie da :)
mirgr Opublikowano 10 Listopada 2019 #7 Opublikowano 10 Listopada 2019 czyli sugerujesz ze dużo wyżej wiec powiedz mi kolego dlaczego serwisanci ustawiają tak kocioł do gwarancji?
Gość Trener40 Opublikowano 10 Listopada 2019 #8 Opublikowano 10 Listopada 2019 A powiem Ci kolego, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze :), ale Ty nie powinieneś proponować, aby kocioł na pellet pracował przy 55 st. Do tego całokształtu, to Twoje proponowne ustawienia mogą nikomu nie pomóc....
tomek1979b Opublikowano 10 Listopada 2019 #9 Opublikowano 10 Listopada 2019 3 godziny temu, mirgr napisał: Witam tez mam taki piec już 2 lat serwis Kostrzewa do bani .MASAKRA teraz aktulnie jest po serwisie i już był drugi serwisant z nowym oprogramowaniem hahahahahah i co z tego jak..... każdy ch.... na swój strój . Jeden gada na drugiego a kotłownia 20tys i radź sobie sam. Sam sobie odpowiedziałeś dlaczego ustawiają 55 ...
mirgr Opublikowano 10 Listopada 2019 #10 Opublikowano 10 Listopada 2019 hm zmieniłem na 60 i zobaczymy jak będzie , cała ta moja kotłownia to jakaś masakra pompy jakieś niby nowe a z demobilu chodzi i się wyłącza itd, ehh szukam i nie wiem gdzie sprawdzić co to za pompa i z jakiej to produkcji możne ktoś zna grundfos typ ups 25-60 180 P/N 96281472 JAK BEDZIE TRZEBA TO ZAŁĄCZĘ ZDJĘCIE POZDRAWIAM
Gość Trener40 Opublikowano 10 Listopada 2019 #11 Opublikowano 10 Listopada 2019 4 godziny temu, mirgr napisał: Instrukcja na kolana i czytane przez kilka dni ustawiłem sobie sam i chodzi bez problemów jakbyś miał więcej pytań zapraszam Patrząc na post #10, to ja nie mam pytań :)
mirgr Opublikowano 10 Listopada 2019 #12 Opublikowano 10 Listopada 2019 ZAMIAST CYTOWAĆ MOŻNE BYŚ POMÓGŁ BO SERWISANT KOSTRZEWY PRAWDOPODOBNIE MONTUJE POMPY PO REGENERACJI I NIE WIEM GDZIE TO SPRAWDZIĆ CO TO ZA POMPA I JAKA STARA.
Arcticbil Opublikowano 11 Listopada 2019 Autor #13 Opublikowano 11 Listopada 2019 W dniu 10.11.2019 o 16:04, mirgr napisał: Witam tez mam taki piec już 2 lat serwis Kostrzewa do bani .MASAKRA teraz aktulnie jest po serwisie i już był drugi serwisant z nowym oprogramowaniem hahahahahah i co z tego jak..... każdy ch.... na swój strój . Jeden gada na drugiego a kotłownia 20tys i radź sobie sam. Instrukcja na kolana i czytane przez kilka dni ustawiłem sobie sam i chodzi bez problemów. zmień nadmuchy max45 średnie 35 min 29 tem kotła 55 histereza kotła 4 włączenie pompy 45 jakbyś miał więcej pytań zapraszam Ok to zmienie i zobaczymy. Mam pytanko to ile spala ci teraz miesiecznie peletu przy tych ustawieniach ? jaki metraż? To teraz masz 60 temp kotła ? Pozdrawiam
Arcticbil Opublikowano 11 Listopada 2019 Autor #14 Opublikowano 11 Listopada 2019 W dniu 10.11.2019 o 20:09, Trener40 napisał: Patrząc na post #10, to ja nie mam pytań :) Witam A ty masz kocioł kostrzewa ? to podziel się informacjami jakie masz nastawienia?
Gość Trener40 Opublikowano 11 Listopada 2019 #15 Opublikowano 11 Listopada 2019 Moje ustawienia będą tak Ci potrzebne jak świni siodło :)
mirgr Opublikowano 12 Listopada 2019 #16 Opublikowano 12 Listopada 2019 od 28 08.2019 do tej pory na liczniku 256 kg czyli w chyba dobrze. cały poprzednik rok do tej daty u góry 3 tony bo wygrzewanie podłóg itd
mirgr Opublikowano 12 Listopada 2019 #17 Opublikowano 12 Listopada 2019 MMOŻNE KTOŚ PODPOWIE CZY TEN POWRÓT Z CWU I Z GRZEJNIKÓW ŁAZIENKOWYCH NIE POWINIEN BYĆ WPIĘTY PRZED ZAWOREM 4D GDZIE JEST POWRÓT Z INSTALACJI ?
g69 Opublikowano 12 Listopada 2019 #18 Opublikowano 12 Listopada 2019 W jaki sposób zadbano o ochronę kotła?Bo ze zdjęcia wynika,że zawór 4D nie spełni tej funkcji. Czy na na drabinkach masz głowice termostatyczne?Jeśli są to co się stanie jak głowice się zamkną a pompa tych drabinek pracuje?
Arcticbil Opublikowano 12 Listopada 2019 Autor #19 Opublikowano 12 Listopada 2019 7 godzin temu, mirgr napisał: od 28 08.2019 do tej pory na liczniku 256 kg czyli w chyba dobrze. cały poprzednik rok do tej daty u góry 3 tony bo wygrzewanie podłóg itd A jaki masz metraż domu ? I ile stopni jest w domu?
mirgr Opublikowano 12 Listopada 2019 #20 Opublikowano 12 Listopada 2019 Ogólnie 160 z garażem(GARAŻ 33 METRY) bo tam mam tez podłagowke ale nie puszczam tam nic bo przy mrozach które były w tamtym roku w garażu było 15 stopni . Temperatura w domu dość wysoka bo 23 stopnie tylko nadmienię ze mam rekuperacje .
mirgr Opublikowano 17 Listopada 2019 #21 Opublikowano 17 Listopada 2019 W dniu 12.11.2019 o 06:08, g69 napisał: W jaki sposób zadbano o ochronę kotła?Bo ze zdjęcia wynika,że zawór 4D nie spełni tej funkcji. Czy na na drabinkach masz głowice termostatyczne?Jeśli są to co się stanie jak głowice się zamkną a pompa tych drabinek pracuje? na drabinkach są zawory otwarte na 100 procent 3 grzejniki łazienkowe . A skąd to pytanie jak zadbano o ochronę kotła myślisz ze jest cos złe wpięte?
g69 Opublikowano 18 Listopada 2019 #22 Opublikowano 18 Listopada 2019 10 godzin temu, mirgr napisał: A skąd to pytanie jak zadbano o ochronę kotła myślisz ze jest cos złe wpięte? Bo na zdjęciu nie widzę pompy na powrocie zaworu 4D. Jeśli pompa CWU nie pracuje cały czas to masz zalewany kocioł zimną wodą.Tym bardziej,że masz ogrzewanie podłogowe.
mirgr Opublikowano 18 Listopada 2019 #23 Opublikowano 18 Listopada 2019 Nie mam takiej pompy jest niby ochrona powrotu na piecu ale jak ja włączona to piec nabija szybko temperaturę i się wyłącza i zamiast grzać pomieszczenia to bardziej skupia się na ochronie powrotu .Jeden serwisant kostrzewy który robił cała instalacje i uruchamiał kocioł nie włączył tego mówiąc ze grzejniki podbija powrót do kotła, ale po roku na przegląd gwarancyjny zaprosiłem innego serwisanta z kostrzewy ten włączył ten powrót mówiąc ze to musi być.ehhh