Skocz do zawartości

adams011

Nowy Forumowicz
  • Postów

    3
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez adams011

  1. Używam w tym piecu pellet olimp lava lub fabich, przy poniższych ustawieniach pellet ładnie się spala do popiołu Praca Maksymalna moc palnika 13.5kW Maksymal. moc palnika FL 66% Minimalna moc palnika FL 30% Ustawienia nadmuchu Nadmuch moc nominalna 45% Namduch moc pośrednia 38% Namduch moc minimalna 34% Czas cyklu podawania 16sek Czas nadzoru 15min Wydajność podajnika 7.4kg/h
  2. Mam inny piec kostrzewy, ale mam wybrany termostat i piec włącza się i wyłącza wg termostatu pokojowego Obwód grzewczy Wybór termostatu ecoSTER T1 Min. temp. obwodu 20°C Maks. temp. obwodu 25°C LATO Nie
  3. @Arcticbil moje ustawienia, mam ten sam kocioł Ustawienia kotła Tryb pracy Automatyczny Min. temp. zadana 60°C Maks. temp. zadana 75°C Wybór termostatu ecoSTER T1 Histereza kotła 10°C Wyłącz. pompy od term. Nie Ustawienia zasobnika Ustawienia CO i CWU Temp. załącz. pompy CO 50°C Postój p.CO przy ład. CWU 0min Czas postoju CO od term. 0min Czas pracy CO od term. 0sek Min. temp. zadana CWU 30°C Maks. temp. zadana CWU 60°C Podw. temp. zadanej CO 5°C Wydłużenie pracy CWU 0min Wymiennik ciepła Nie Obwód grzewczy Wybór termostatu ecoSTER T1 Min. temp. obwodu 20°C Maks. temp. obwodu 25°C LATO Nie za niska temperatura powrotu, np brak zaworu ATV na powrocie pieca?
×
×