Zimne grzejniki, slaba wydajnosc, duze spalanie


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Czyli co ogolnie zalecacie? 

Dwie wersje, tanią dorazną( dodatkowa pompa na powrocie? Co ona spowoduje?) i drugą drozszą juz porządnie( czy bufor spelni tutaj rolę, jesli tak to jaka wielkosc, miejsce sie znajdzie i co do tego bufora dodatkowo, czy isc konkretnie po schemacie ktory załączyl kolega Sambor? Czy jeszcze cos innego?

Cos napewno musze zrobic...

Opublikowano

Bufor byłby najlepszy , masz dużą instalację OP  która czasem potrzebuje więcej ciepła niż kocioł potrafi dostarczyć, więc podparcie się dodatkowym ciepłem nagromadzonym w buforze jest istotne, wg mnie max pojemność bufora do takiego kotła to 500-600l.

Pompa kotłowa powoduje szybszy przepływ ciepła z kotła przez zaw 4-D na odbiory - obecnie masz grawitację , która działa od 55 -60C a jest odbierana  zbyt wolno i kocioł po osiągnięciu zadanej temp się wyłącza przed nagrzaniem instalacji.

Powinieneś mieć coś takiego jak na rys poniżej

zaw 4-D i dwa obiegi (2).jpg

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.