krzysztof77sawicki Opublikowano 28 Października 2019 #1 Opublikowano 28 Października 2019 Witam. Jestem tu nowy i potrzebuje pomocy w temacie ustawien pieca ,pogodowki. Czy jest ktos z forumowiczow obeznany w tym temacie? Pozdrawiam Krzysztof.
Gość robin60 Opublikowano 28 Października 2019 #2 Opublikowano 28 Października 2019 Kolego ustawienia i praca kotła w oparciu o czujnik pogodowy jest nie wskazane i nie polecane.Czujnik pogodowy tylko i wyłącznie sprawdza się jako sterowanie zaworem mieszacza (obiegu) w oparciu o krzywą grzewczą, pod warunkiem , że posiadasz kocioł z bardzo dużą pojemnością wodną , a najlepiej jak posiadasz bufor. Sterowanie pogodowe mieszacza jeszcze bardzo się dobrze sprawdza w przypadku kotła na ekogroszek gdy kocioł cały czas pracuje. Ale Ciebie to nie dotyczy z tego co widzę w stopce.
krzysztof77sawicki Opublikowano 28 Października 2019 Autor #3 Opublikowano 28 Października 2019 Czyli nawet jezeli mam zawor 4d to i tak to jest nie wskazane?
Gość robin60 Opublikowano 28 Października 2019 #4 Opublikowano 28 Października 2019 Jest wskazane , pod warunkiem jak masz kocioł z dużą poj, wodną jak ma ponad 100 l to może i ujdzie ale jak przyjdą niskie temp. to i tak du..a z tyłu, dobierz sobie krzywą grzewczą tak byś się nie ugotował w domu, i policz dokładnie ile będziesz miał rozpaleń kotła w ciągu doby. Zrób to i sam się przekonasz czy jest to efektywne czy nie.
krzysztof77sawicki Opublikowano 29 Października 2019 Autor #5 Opublikowano 29 Października 2019 Witam .Ustawilem na sterowanie przez termostat pokojowy i nie moge sobie poradzic z temperatura zadana pieca. Zakres temperatury to 10 -15 stopni w dol i w gore. Temperatura zadana pieca to 65 stopni. Nie wiem z czego to wynika zeustawienia nadzoru?
Gość Opublikowano 29 Października 2019 #6 Opublikowano 29 Października 2019 Chyba musisz trochę jaśniej kolego powiedzieć z czym masz problem.
krzysztof77sawicki Opublikowano 29 Października 2019 Autor #7 Opublikowano 29 Października 2019 Chodzi mi oto ze piec nie utrzymuje temp.zadanej piec nagrzewa sie do temp 75 a pozniej spada do 45, histereza pieca to 2 stopnie
Gość Visitor1230 Opublikowano 29 Października 2019 #8 Opublikowano 29 Października 2019 W dniu 28.10.2019 o 19:03, robin60 napisał: Kolego ustawienia i praca kotła w oparciu o czujnik pogodowy jest nie wskazane i nie polecane Bzdura
Gość Visitor1230 Opublikowano 29 Października 2019 #9 Opublikowano 29 Października 2019 4 minuty temu, krzysztof77sawicki napisał: Chodzi mi oto ze piec nie utrzymuje temp.zadanej piec nagrzewa sie do temp 75 a pozniej spada do 45, histereza pieca to 2 stopnie Musisz napisac cos wiecej o ustawieniach kotla, instalacji obecnosci mieszaczy, temperaturach w domu. Wazne sa takie szczegoly jak np stala praca pompy CO.
krzysztof77sawicki Opublikowano 29 Października 2019 Autor #10 Opublikowano 29 Października 2019 Ogolnie rzecz biorac praca pieca wyglada tak jak zalaczniku Czy mogli byscie rzucic okiem na ta tabele i powiedziec co jest nie tak.
krzysztof77sawicki Opublikowano 29 Października 2019 Autor #11 Opublikowano 29 Października 2019 Czujnik pogodowy jest odlaczony.
Gość Visitor1230 Opublikowano 29 Października 2019 #12 Opublikowano 29 Października 2019 Troche za duzo jak na jedna tabele. Ciezko sie polapac. Ale z tego co juz widac wszystko lata we wszystkie strony.
Gość Visitor1230 Opublikowano 29 Października 2019 #13 Opublikowano 29 Października 2019 Jaki masz sterownik kotla? Jaki tryb pracy? FL czy standard? Jaka temp zadana kotla? Jaka histereza? Grzejniki czy podlogowka? Mieszacz 3 czy 4D. Czy jest silownik? Jaka krzywa grzewcza? ( pogodowka odlaczona ok) , Czy jest sterownik pokojowy. Czy ma wplyw na sterowanie mieszaczem i kotlem? Jezeli jest pokojowy jaka histereza? I jaka zadana temp w domu. Czy jest zalaczona stala praca pompy CO? Opisz to w jednym poscie.
krzysztof77sawicki Opublikowano 29 Października 2019 Autor #14 Opublikowano 29 Października 2019 Sterownik ecoMAX920P1-F, tryb pracyFL, tryb regulacji FuzzyLogic,Temp zadana kotla 65 stopni histereza 2 stopnie (polecona przez obsluge klienta Metalfachu) Grzejniki stalowe, Mieszacz 4D z silownikiem krzywa grzewcza kotla 1,8 Sterownik pokojowy ecoSTER TOUCH Sterownik pokojowy wplyw na sterowanie mieszaczem tak ,kotlem nie wiem , histereza termostatu pokojowego nie wiem, temp zadana w domu 21 pompa co wylaczenie od termostatu tak.
krzysztof77sawicki Opublikowano 29 Października 2019 Autor #15 Opublikowano 29 Października 2019 Wspolczynnik temperatury pokojowej 0
Gość Visitor1230 Opublikowano 29 Października 2019 #16 Opublikowano 29 Października 2019 Od razu jasniej. Mam tez u siebie Pluma. To bedzie cos latwiej doradzic. Edit: Jaka jest pojemnosc wodna tego kotla?
Gość Visitor1230 Opublikowano 29 Października 2019 #17 Opublikowano 29 Października 2019 Krzywa grzewcza kotla mozesz wylaczyc od razu. Przy obecnosci mieszacza jest bez sensu. Jezeli pogodowka jest wylaczona to jaka jest ustawiona temp mieszacza?
krzysztof77sawicki Opublikowano 29 Października 2019 Autor #18 Opublikowano 29 Października 2019 pojemnosc wodna 68 L
krzysztof77sawicki Opublikowano 29 Października 2019 Autor #19 Opublikowano 29 Października 2019 Temp mieszacza zadana 40 stopni
krzysztof77sawicki Opublikowano 29 Października 2019 Autor #20 Opublikowano 29 Października 2019 Jeszcze dodam ze krzywa grzewcza mieszacza mam 0,8
Gość Visitor1230 Opublikowano 29 Października 2019 #21 Opublikowano 29 Października 2019 Moja propozycja. Zapisz sobie ustawienia jakie masz w tej chwili jezeli moje propozycje sie nie sprawdza. Wylacz sterowanie pogodowe kotla. Zalacz sterowanie pogodowe mieszacza. Krzywa grzewcza mieszacza? To zaleznie od ocieplenia domu . 0.8 moze byc troche malo proponuje zaczac od 1.0 Ustawienie mieszacza w serwisowych Wspolczynnik proporc. 2, stala okresu calkowania 200 ( musisz po czasie sprawdzic czy nie przesterowuje) nieczulosc mieszacza 1°. jezeli bedzie stabilnie mozna zejsc nizej. Max 0,6 powiedzmy. Jezeli masz Ecostera zalacz go. Ustaw sterowanie pogodowe i pokojowe. Histereza zadanej w domu w ecosterze 0,1. Wspolczynnik temp pokojowej 100. Wylaczenie pompy od termostatu nie. Sterownik pokojowy powinien byc zamontowany w najchlodniejszym miejscu w domu. Co do kotla. Kociol mozesz prowadzic na np 70 stopni z histereza 15. Jezeli jednak czesto bedzie sie zalaczal to histereza ustaw na 2 stopnie i wlacz w kotle podtrzymanie. Tu juz musisz sam ocenic co jest lepsze. Zwlaszcza ze kociol ma mala pojemnosc wodna jak na taka powierzchnie do ogrzania.
Gość Opublikowano 29 Października 2019 #22 Opublikowano 29 Października 2019 1 godzinę temu, Visitor1230 napisał: Bzdura @Visitor1230, chyba coś nie doczytales. @robin60 powiedział to samo co ty, tylko innymi słowami. Sterowanie pogodowe kotła jest niewskazane, co innego mieszacza. Sam powiedziałeś, żeby wyłączyć sterowanie pogodowe kotła...
Gość Visitor1230 Opublikowano 29 Października 2019 #23 Opublikowano 29 Października 2019 O rzeczywiscie he he.
mrtur Opublikowano 19 Listopada 2019 #24 Opublikowano 19 Listopada 2019 W dniu 29.10.2019 o 20:47, Visitor1230 napisał: Wspolczynnik proporc. 2, stala okresu calkowania 200 Co te dane oznaczają? Pisałeś już gdzieś o tym? Ciężko wyszukać(dużo piszesz :) ).
Gość Visitor1230 Opublikowano 19 Listopada 2019 #25 Opublikowano 19 Listopada 2019 To ustawienia skoku zaworu z silownikiem. Im parametr wyzszy, tym skok jednostkowy silownika zaworu wiekszy. Zalezny od roznicy miedzy temperatura rzeczywista za zaworem a ustawiona lub wyliczona. Stala okresu calkowania to w uproszczeniu czas oczekiwania na zmiane temp. za zaworem pomiedzy kolejnymi ruchami silownika.