Junkers + mm100 + cw400 + kominek z płaszczem wodnym


rdboy

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Inaczej - zadaj im takie pytanie - Mam termostat pokojowy , który steruje starym kotłem przez styk rozwierny, czy jest możliwe aby ten termostat nadal sterował nowym kotłem Junkersa model ......., który chciałbym nabyć w miejsce starego, w instalacji są same grzejniki.

Zobaczymy co ci odpowiedzą, wg mnie powinna być taka możliwość dla samego kotła.

W oryginalnych schematach kocioł jest sterowany temp sprzęgła , pod które są podłączone kocioł i kominek.

Coś takiego też powinieneś mieć.

Opublikowano

Już tyle ustawień przetestowałem :) przez tydzień zmieniałem na cw400 i odserwowalem zachowanie . Na początku chociaż jak paliłem w kominku to grzał mi kaloryfery a teraz nie chce nie wiem co przestawiłem ...

Opublikowano

Jeżeli na pewno ten z linku to twój kocioł to masz w nim możliwość sterowania stykiem zwiernym -wyjmij zworę, którą zaznaczyłem na czerwono i zobacz co się będzie działo!

Kocioł nie odpali ale co z pompą i zaw 3-D?

U mnie na regulatorze Wolfa to działa jak trzeba, a u ciebie?

junkers podłączenie styku zewn..jpg

Opublikowano
6 godzin temu, rdboy napisał:

 •    - stycznik wyłączający lub włączający pracę pieca gazowego zależnie od wymaganej temperatury wody w obiegu z uwzględnieniem histerezy

W Techu mamy co trzeba. Teraz tylko zgrać to z Junkersem. 

Ale najpierw wyeliminować błędy instalacji. Poniżej kilka kolejnych "kwiatków":

KWIATKI.thumb.png.37a728f4151a0c16f04179a3a746909c.png

POMPY 

- pompa P1 na obiegu wtórnym wymiennika powinna tłoczyć do niego a więc byc na powrocie. Tutaj na zasilaniu tłoczy na obieg CWU oraz do pompy P2 obiegu z mieszaczem. Pompa P2 zasysa z powrotu podłogówki oraz powrotu CWU, ponieważ nie ma tam zaworu zwrotnego ZZ1

- pompa P3 cyrkulacyjna - o niej już pisałem - zamontowana albo na zimnej wodzie, albo zabezpieczenia bojlera są na ciepłej. To wyjaśniłby kierunek strzałki na zaworze zwrotnym ZZ2.

- "wyrzut" z zaworu bezpieczeństwa wprost na gniazdko elektryczne to już hardcore :)

Na razie tyle, choć pewnie ktoś jeszcze coś znajdzie.

Opublikowano

A wiec tak .... wodę z kominka pompuje do układu podłogówki , pompa podłogówki chodzi , zawór trójdrożny również otwarty na 10 . Na cw400 nie ma informacji o uruchomieniu gazu ale na piecu pali się S i słychać jak by pompował gaz hmmm

Opublikowano

testowo gaz zamknięty litera S na piecu jest wiec gazu nie odpala 

z wymiennika ciepło bardzo szybko schodzi wiec bardzo dobrze wcześniej nie potrafił tego ciepła odprowadzić , wyglada to bardzo obiecująco dam znać za około 1h i wszystko będzie jasne 

Opublikowano

A czy odniesiesz się do problemów z postu #34?

Opublikowano

Ale w która stronę jest strzałka na ZZ2 to możesz podać... Czy w stronę ściany, czy w stronę trójnika z rurką do niebieskiego zbiornika?

Opublikowano

Litera S na wyświetlaczu kotła, to program napełniania syfonu (jest o tym w instrukcji). Trwa to około 20-30 minut, można przerwać w menu instalatora na kotle.

 

Opublikowano

Zawór zwrotny jest po za kadrem, na lewo od "uciętego" zaworu kulowego. Znajdż na nim strzałkę i napisz, w którą stronę jest skierowana.

1303988491_zzpoprawka.png.40291bb200737315ff70c5de8dc994b6.png

Opublikowano

Czyli jest tak, jak wcześniej pisałem: pompa cyrkulacyjna podłączona do obiegu zimnej wody, a powinna być do ciepłej.

Opublikowano

Potwierdzam ze po zdemontowaniu zworki kominek pracuje prawidłowo ! Bardzo dziękuje 

jak bym chciał uruchomić ogrzewanie podłogowe z gazu  to muszę zamontować zworke ? Czy nie ma to znaczenia ?

Opublikowano

cyt: "Dobrze że nie podłączyli jej do tego gniazdka za rurami - mieli przecież blisko"

 

@sambor....wygrałeś internety dzisiaj :))

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×