rdboy Opublikowano 27 Października 2019 #1 Opublikowano 27 Października 2019 Posiadam piec Junkers cerapur zsb14-5c23 + mm100 + cw400 posiadam zainstalowany kominek z płaszczem wpięty do układu poprzez wymiennik ciepła jak pale w kominku to zawór trójdrożny nie potrafi się otworzyć i puścić cieplej wody w podłogówkę , grzejniki działają prawidłowo na gazie wszystko działa jak należy
sambor Opublikowano 28 Października 2019 #2 Opublikowano 28 Października 2019 Potrzebny schemat jak to połączone!
biki Opublikowano 31 Października 2019 #3 Opublikowano 31 Października 2019 Wydaje mi się, że problemem może być pompa zainstalowana w kotle gazowym. Spróbuj na czas palenia w kominku wyłączyć ogrzewanie gazowe, tak aby pompa w kotle przestała pracować.
rdboy Opublikowano 31 Października 2019 Autor #4 Opublikowano 31 Października 2019 Zweryfikowałem kilka opcji a wiec pale w kominku , Wymiennik oddaje ciepło pompa chodzi , zawór trojdrogowy otwarty na 10 ale dlaczego cały czas chodzi gaz na piecu ?
sambor Opublikowano 1 Listopada 2019 #5 Opublikowano 1 Listopada 2019 12 godzin temu, rdboy napisał: dlaczego cały czas chodzi gaz na piecu ? Skąd kocioł gazowy ma wiedzieć że palisz w kominku - brak tej informacji dla kotła gazowego jest podstawą do grzania gazem. Daj mu to informację to się wyłączy!
rdboy Opublikowano 1 Listopada 2019 Autor #6 Opublikowano 1 Listopada 2019 w jaki sposób dać informacje do pieca
sambor Opublikowano 1 Listopada 2019 #7 Opublikowano 1 Listopada 2019 Jak nie wiemy jaki schemat to nie można w tej materii nic doradzić. Można dać inf przez czujnik temp , można dać przez zestyk ON/OFF ale nie wiadomo co tam naprawdę masz.
rdboy Opublikowano 1 Listopada 2019 Autor #8 Opublikowano 1 Listopada 2019 Kominek puszcza wodę w układ przy 60 stopniach poprzez termostata wbudowany w kominku . Rownolegle załącza pompę przed wymiennikiem i za wymiennikiem w trakcie uruchamiania termostatu
sambor Opublikowano 1 Listopada 2019 #9 Opublikowano 1 Listopada 2019 W momencie jak puszcza wodę z kominka przy 60C to powinien jednocześnie blokować kocioł gazowy. Proste i skuteczne.
rdboy Opublikowano 1 Listopada 2019 Autor #10 Opublikowano 1 Listopada 2019 Fajnie było by jak by blokował , tylko w jaki sposób to wykonać ?
gmaj22 Opublikowano 1 Listopada 2019 #11 Opublikowano 1 Listopada 2019 Sygnał ON/OFF ze sterownika kominka do sterownika kotła. Tylko dobrze to połączyć, bo niektóre termostaty maja styki NC/NO. W tej instalacji jest więcej "kwiatków", np cyrkulacja CWU podłączona do ZIMNEJ wody !!!! Albo zabezpieczenia na CIEPŁEJ....
rdboy Opublikowano 1 Listopada 2019 Autor #12 Opublikowano 1 Listopada 2019 Aha ... gdzie ta cyrkulacja cwu powinna być podłączona ?
sambor Opublikowano 1 Listopada 2019 #13 Opublikowano 1 Listopada 2019 Masz jakiś termostat pokojowy podłączony do kotła gazowego? jak masz to jaki i jak podłączony? Jaki jest sterownik do kominka?
rdboy Opublikowano 1 Listopada 2019 Autor #14 Opublikowano 1 Listopada 2019 Cw400 pokojowy wpięty kablem do kotła sterownik kominka https://www.techsterowniki.pl/!uploads/products/st-392s_2017.10.09.pdf niepodłączony
rdboy Opublikowano 1 Listopada 2019 Autor #15 Opublikowano 1 Listopada 2019 Tak wyglada mm100 , żeby rozłączył piec to podłączyć Tech sterownik do mm100 ? stwrownik kominka z tego co czytałem ma czujnik temperatury który może odłączyć piec po osiągnięciu zadanej temperatury
sambor Opublikowano 1 Listopada 2019 #16 Opublikowano 1 Listopada 2019 Jak sterownik nie podłączony to o czym mówimy, z resztą techy to dla mnie dziwne stery. Ja zrobiłbym inaczej równolegle do pompy kominkowej wpiąłbym cewkę przekaźnika na 230V , ze stykiem zwartym bez napięcia podłączonym moduł mm100 - zamiast mostka MC1 - wtedy jak działa pompa kominka masz blokadę na kotle. Wpięty zestyk przekaźnika musi być bez napięciowy! Na próbę możesz wypiąć ten mostek MC1 i wtedy kocioł gazowy nie ruszy. Niektóre techy taki też mają, ale co ty masz u siebie to nie wiem.
rdboy Opublikowano 1 Listopada 2019 Autor #17 Opublikowano 1 Listopada 2019 St-392 • Sterownik do kominka* Dotykowy, kolorowy wyświetlacz Funkcje realizowane przez sterownik: Wyposażenie sterownika: • - duży dotykowy, kolorowy wyświetlacz LCD • - czujnik temperatury spalin • - czujnik temperatury CWU • - czujnik temperatury CO • - przepustnica fi 100 • - sterowanie pracą pompy obiegowej • - sterowanie pracą pompy dodatkowej CWU lub podłogowej (rodzaj pompy do wyboru) • - obsługa przepustnicy • - stycznik wyłączający lub włączający pracę pieca gazowego zależnie od wymaganej temperatury wody w obiegu z uwzględnieniem histerezy • - oprogramowanie zPID
rdboy Opublikowano 1 Listopada 2019 Autor #18 Opublikowano 1 Listopada 2019 MC1 Termostat temperatury maksymalnej
rdboy Opublikowano 1 Listopada 2019 Autor #19 Opublikowano 1 Listopada 2019 A czy do mc1 mogę podłączyć czujnik temperatury i zamocować koło wymiennika ? Czy jak wykryje wysoka temperaturę to rozłączy piec gazowy ?
sambor Opublikowano 1 Listopada 2019 #20 Opublikowano 1 Listopada 2019 Pod zaciski MC1 możesz podłączyć odpowiednie zaciski w tego termostatu umieszczonego na rurze zaraz za kominkiem https://allegro.pl/oferta/sterownik-pompy-termostat-przylgowy-narurowy-tanio-5358233552 Tylko pamiętaj że ten termostat reaguje z opóźnieniem ok 3-5 minut.
rdboy Opublikowano 1 Listopada 2019 Autor #21 Opublikowano 1 Listopada 2019 Ok zamówię czyli pale w kominku ten czujnik wyłącza piec gazowy pompa podłogówki i zawór trójdrożny chodzą normalnie mimo ze są sterowane przez piec gazowy
sambor Opublikowano 1 Listopada 2019 #22 Opublikowano 1 Listopada 2019 Wstrzymaj się z zamawianiem - najpierw wyjmij tą zworę w module MM i zobacz czy działa pompa i jak się zachowuje zaw 3-D, jak pompa działa a zaw 3-D reguluje nadal temp prawidłowo to OK oczywiście kocioł nie może się załączać, jak nie to trzeba szukać innych rozwiązań.
sambor Opublikowano 1 Listopada 2019 #24 Opublikowano 1 Listopada 2019 To dzwoń do działu tech producenta kotła.. Może oni coś ci doradzą, Jeszcze przeczytaj instrukcję kotła - dawniej w kotle była zworka do sterowania prostym termostatem pokojowym na zasadzie rozwarcia styków
rdboy Opublikowano 1 Listopada 2019 Autor #25 Opublikowano 1 Listopada 2019 A miało być tak prosto i przyjemnie ;) rozmawiałem z junkeres mówili żeby oszukać piec trzeba przestawiać na minimalna wartość grzejników na kotle na 30 stopni ...
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.