Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Tekla draco bio 12 kw przy rozpalaniu wywala roznicowke


konrad739

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam mam taki problem podczas pierwszego odpalenia pieca w momencie gdy wlaczy sie grzalka wyrzuca roznicowke moze bylby ktos w stanie podpowiedziec co moze byc przyczyna  ? Dodam ze piec byl kupiony w lutym wczoraj chcialem go po raz pierwszy uruchomic. Instalacja w domu jest nowa i przy zadnym innym sprzecie czy narzedziach nic takiego sie nie dzialo 

Opublikowano
19 minut temu, konrad739 napisał:

gdy wlaczy sie grzalka wyrzuca roznicowke moze bylby ktos w stanie podpowiedziec co moze byc przyczyna  ?

masz gdzieś w palniku przebicie, rozebrac i posprawdzac kabelki, mozliwe, ze sama grzałka ma przebicia.

Opublikowano

Tak jak napisał kolega wyżej... A poza tym : 

To nowy kocioł? Jeżeli tak, to dlaczego pierwszego uruchomienia nie zrobił serwisant? 

No chyba, że to używaka... 

Opublikowano

Sprawa rozwiazana dzisiaj uruchomilen go z pominieciem roznicowki po jakiejs godzinie podlaczylen goznowu przez roznicowke i teraz juz wszystko dziala normalnie. Piec jest uzywany z racji tego ze w cisgu pieciu lat ma byc doprowadzony gaz 

Opublikowano

Dlaczego nie jest rozwiazana ? Piec dlugo stal nieuzywany grzalka musiala dostac wilgoci dlatego wywalalo roznicowke podlaczylem piec a godzine bez roznicowki chodzil normalnie pozniej podlaczylem go przez roznicowke i od tamtej pory jest spokoj 

 

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

U mnie było tak samo, dopiero jak bez róźnicówki pochodził , to następnym razem było ok. Serwisant mówił że to częsta przypadłość tych grzałek. I zgłaszał to w Tekli ale problem jest nadal.

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

Widziałem już sporo kotłów na pellet różnych producentów i u każdego co stosuje taki rodzaj grzałki tak się dzieje. odpowiedź w tej sytuacji jest bardzo prosta. Gdy na grzałce utworzy się kondensat pary wodnej wówczas wybija różnicówka. Taka sytuacja pojawia się u znajomego, nie grzeje CWU w lato do teego  wilgotna piwnica. Jego rozwiązanie = wyjęcie grzałki z kotła podłączenie do zasilania bez uziemienia wygrzanie 2 razy do czerwoności wkłada do pieca i ma spokój. 

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.