Skocz do zawartości
IGNOROWANY

CerapurSmart14 + auraton2025 - czy to ma tak działać??


mazur26

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam serdecznie,

w sierpniu założony kocioł Junkers CerapurSmart 14-5c + sterownik pokojowy auraton 2025. bez podłogówki, bez cwu, dom ocieplony. temperatura ustawiona na dzień - 21, noc - 20, histeryza fabryczna; +/- 0,2, piec obecnie ustawiony na 50 stopni.  mimo, że temperatura na zewnątrz jeszcze stosunkowo wysoka, od ok. tygodnia piec już pracuje. ale wygląda to tak, że włącza się, grzeje, aż osiągnie ustawioną temperaturę (21,2) i się piec wyłącza. grzejniki w ciągu niecałej godziny stają się zimne i to czuć. czeka (przy obecnej temperaturze na zewnątrz kilka dobrych godzin), aż temperatura wewnątrz spadnie do 20,8 i ponownie się uruchamia. ogólnie działa w systemie on/off. instalator twierdzi, że wszystko w porządku, tak ma być. ja w tym temacie jestem laikiem, ale z tego, co poczytałem w internecie wynika, że włączanie i wyłączanie pieca kondensacyjnego jest niewskazane, lepiej, by pracował "non-stop".

proszę o podpowiedź, czy to rzeczywiście działa tak, jak powinno?

Opublikowano

Z tym sterownikiem który Ci zainstalowani tak to będzie działało. Jeżeli chciałbyś mieć grzejniki cały czas ciepłe to poproś instalatora aby zainstalował Ci sterownik CW100 lub CW400. CW100 reguluję na bieżąco temperaturę wody jaką ma podawać piec na grzejniki w oparciu o zmierzoną temperaturę pomieszczenia a CW400 dodatkowo wyposażony jest w czujnik temperatury zewnętrznej. Oba te sterowniki mają bardziej rozbudowaną komunikację z piecem niż ten Auraton który działa tylko na zasadzie wł/wył.

Opublikowano

Witam! Ja mam od zeszłego roku mam zamontowany kocioł Immergas, i identyczny układ same grzejniki + sterownik on/off i nie rozumiem w czym u Ciebie problem? Tak to działa że w pewnym momencie kocioł się wyłącza i grzejniki stygną. Jeżeli czujesz dyskomfort to podnieść sobie temperaturę na 24 stopnie i będzie git. Wywalisz kasę na nowy sterownik a grzejniki i tak będą zimne.

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

To jeszcze dopytam; po tym , co otrzymałem w powyższych odpowiedziach nastawiłem się na CW400. jednak instalator proponuje mi CW100 (też ma czujnik temperatury zewnętrznej). podpowiecie, czym w praktyce one się różnią oprócz tego, że CW400 może sterować do 4 obiegów? bo internetowe opisy funkcji tych regulatorów wyglądają podobnie.

Opublikowano

CW100 może obsłużyć jeden  obieg CO, CW400 do 8 obiegów- przynajmniej moja wersja tak ma. jak masz 1 obieg bierz tańszy, jak masz kilka bierz CW400. jak planujesz rozbudowę/modernizację instalacji CW400 jak nie zamierzasz nic dokładać/zmieniac CW100

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

no i zamieniłem stary "zwykły" sterownik na CW100. teraz grzejniki praktycznie cały czas mniej lub bardziej, ale ciepłe, przez co odczuwalny komfort cieplny dużo lepszy. temperaturę zadaną utrzymuje. grzanie na 21,5, obniżanie na 21.

proszę jednak, zerknijcie na poniższe ustawienia kotła i sterownika. instalator twierdzi, że wszystko ustawione dobrze (był też z nim za drugim razem serwisant junkersa). zastanawia mnie to, że niektórych parametrów, dotyczących m. in. krzywej, startów palnika oraz niektórych innych analizowanych tu na forum ja w ogóle nie znajduję. po drugie, zużycie gazu to min. 10m3/dobę. piec pracuje praktycznie non-stop, wyłącza się tylko na ok 1 godz w momencie przejścia na obniżanie. pompa pracuje cały czas.poniżej wybrane ustawienia:

PIEC: ustawienia widoczne na foto (funkcje 1.w2, 1.w3 itd niedostępne)

STEROWNIK:

dane systemowe:

moduł obsług: regulator

przyporz. OG: 1

autom. konfig: NIE

Przył. pompy: Źródło ciepła

System grzew.: Grzejniki

Sposób regul.: Zewn. optym.

sprzęgło hydrauliczne: nie, C.W.U: nie, Moduł solarny: nie

Min.temp.zew.: -10

Tłumienie: WŁ

Typ budynku: średni

6.2 Menu obieg grzewczy:

Temp. proj. 48

Pkt począt./Pkt końcowy - brak tych opcji w menu

T.max zasil.: 75

Wpł. pomiesz.: 8

Grzanie stałe: -25

Och.p.zamarz.:wg temp. zewn.

Próg mrozu: 0

Grupy: 6.2.1 Temperatura progowa dla mrozu, 6.2.2 Ustawienie systemu ogrzewania i krzywych grzewczych dla regulacji wg temperatury zewnętrznej - brak tych opcji w menu

Grupy 6.6 info nie przedstawiam, bo tam bieżące informacje z danej chwili

Poza tym mam tylko grupy 6.7 konserwacja i 6.8 informacje systemowe.

 

 

 

20200102_192551.jpg

20200102_192602.jpg

20200102_192609.jpg

20200102_192904.jpg

20200102_192914.jpg

20200102_192924.jpg

20200102_192934.jpg

20200102_192939.jpg

20200102_192947.jpg

20200102_192954.jpg

20200102_193033.jpg

20200102_193044.jpg

20200102_193136.jpg

20200102_193152.jpg

20200102_193200.jpg

20200102_193213.jpg

20200102_193229.jpg

20200102_193239.jpg

20200102_193257.jpg

20200102_193309.jpg

20200102_193319.jpg

20200102_193357.jpg

20200102_193411.jpg

Opublikowano
10 minut temu, mazur26 napisał:

Sposób regul.: Zewn. optym.

Min.temp.zew.: -10

Temp. proj. 48

To jest pewnie twoja "krzywa grzania":

Dla -10 masz 48stC

Dla +20 masz (prawdopodobnie) 25stC.

Pomiędzy -10 a +20: proporcjonalnie

Opublikowano
21 minut temu, mazur26 napisał:

proszę jednak, zerknijcie na poniższe ustawienia kotła i sterownika. instalator twierdzi, że wszystko ustawione dobrze (był też z nim za drugim razem serwisant junkersa). zastanawia mnie to, że niektórych parametrów, dotyczących m. in. krzywej, startów palnika oraz niektórych innych analizowanych tu na forum ja w ogóle nie znajduję.

Nie masz tego w menu Info?

21 minut temu, mazur26 napisał:

Sposób regul.: Zewn. optym.

Może (nie musisz) zmienić na krzywa pogodowa z punktem początkowym

21 minut temu, mazur26 napisał:

sprzęgło hydrauliczne: nie, C.W.U: nie, Moduł solarny: nie

Min.temp.zew.: -10

Tutaj ustawiasz minimalną temperaturę dla swojego regionu, najczęściej -20 stopni, chyba, że mieszkasz nad morzem

21 minut temu, mazur26 napisał:

T.max zasil.: 75

To bym zmniejszył pokrętłem na kotle, jeśli masz wystarczająco ciepło, tak na 60 stopni i ew. kiedyś podczas dużych mrozów podniósł

21 minut temu, mazur26 napisał:

Wpł. pomiesz.: 8

To bym zmniejszył na jakieś 2-3 stopnie max i starał się lepiej dopasować krzywą, żeby to pomieszczenie nie rządziło całą instalacją

21 minut temu, mazur26 napisał:

Och.p.zamarz.:wg temp. zewn.

Jak masz pewność, że instalacja nie zamarznie (bo masz dom ocieplony itd.) to wyłącz funkcję

Opublikowano
12 godzin temu, teres napisał:

Nie masz tego w menu Info?

no właśnie nie mam. Dlatego podpytuję, czy to wszystko jest odpowiednio skonfigurowane.

Sposób regulacji: do wyboru mam tylko: zewn. zwykła. zewn. optymalna (obecnie), pomiesz. zasil., pomiesz. moc. "Krzywa pogodowa z punktem początkowym" - nie mam tego w opcjach.

12 godzin temu, teres napisał:

To bym zmniejszył pokrętłem na kotle, jeśli masz wystarczająco ciepło, tak na 60 stopni i ew. kiedyś podczas dużych mrozów podniósł

Na kotle mam ustawione 55 stopni, na sterowniku j.w.: T.max zasil.: 75

Och.p.zamarz.:wg temp. zewn. - wyłączyłem.

Opublikowano
2 godziny temu, mazur26 napisał:

Sposób regulacji: do wyboru mam tylko: zewn. zwykła. zewn. optymalna (obecnie), pomiesz. zasil., pomiesz. moc. "Krzywa pogodowa z punktem początkowym" - nie mam tego w opcjach.

Stawiam, że "krzywa pogodowa z punktem początkowym" u Ciebie nazywa się "zewn. zwykła".

Opublikowano
2 godziny temu, mazur26 napisał:

Na kotle mam ustawione 55 stopni, na sterowniku j.w.: T.max zasil.: 75

Obniż sobie też na sterowniku, żeby mieć podobnie ustawione.

16 minut temu, gbbsoft napisał:

Stawiam, że "krzywa pogodowa z punktem początkowym" u Ciebie nazywa się "zewn. zwykła".

Dokładnie! Tylko, że ta optymalna też jest ok.

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników