Opublikowano

Witajcie! Mam problem z zapowietrzającymi się grzejnikami na 1. piętrze domu. Instalacja z układem otwartym, stare stalowe piony, grzejniki w większości wymienione na alu i płytowe ale na pietrze są 4 duże żeliwne grzejniki. Wydaje mi się, że zbiornik wyrównawczy jest niepoprawnie podłączony i to może być częściowa przyczyna. W zał. zdjęcie zbiornika z opisem. Macie pomysł jak to usprawnić? Chyba że się mylę, ale z tego co czytałem zgodnie z normami to na pewno nie jest wykonane.

zb. wyrownawczy.jpg

Opublikowano

@sambor Jakieś wskazówki jak to poprawić?

Jestem na etapie zmiany kotła, ale nie wiem czy uda mi się otrzymać dotację przed zimą i w takiej sytuacji chciałbym jeszcze jeden sezon przetrzymać na obecnym kotle. Nie chciałbym jednocześnie zmieniać całej instalacji którą i tak będzie trzeba chwilę potem przebudowywać pod inny kocioł.

Okiem laika naczynie powinno być większe, inaczej podłączone, przekroje rur min. 1' i podpięte do kotła, a nie do grzejnika na ostatniej kondygnacji.

Pomożesz?

Opublikowano

Przecież sam sobie odpowiedziałeś jak ma być_

Naczynie o pojemności całkowitej ok 6-10% zładu wody 

Rura wprost z kotła do naczynia 1" stal lub miedź Cu28

Naczynie ok 0,5m ( min 0,3m) nad najwyższym grzejnikiem przy pompie na zasilaniu.

 