piotrekwd Opublikowano 8 Czerwca 2019 #1 Opublikowano 8 Czerwca 2019 Witam kolegów. Mam dwa pytania. 1.gdzie zamontować zawór zwrotny do podłogówki na rurce dolnej czy górnej(zasilanie czy powrót, dołączam foto) 2.jakiej średnicy osprzęt (zawory, mufy itp) zamontować na miedź 28 robiąc obieg kotłowy na powrocie z 4d z pompą alpha 1l. Pytam bo wiadomo w środku pompy jest mniejsza średnica no i pompa wymusza obieg ciśnieniem. Czy nie wystarczy np 1cal biorąc pod uwagę ilość wody jaka wystarczy do zapewnienia ciepłego powrotu i żeby nie potrzebnie nie zakładać zaworu grzybkowego do zmniejszania przepływu. Dzięki.
sambor Opublikowano 8 Czerwca 2019 #2 Opublikowano 8 Czerwca 2019 ZZ daje się na powrocie. Do rur Cu28 dajemy osprzęt 1"
piotrekwd Opublikowano 8 Czerwca 2019 Autor #3 Opublikowano 8 Czerwca 2019 Dzięki sambor, a czy w takim razie jeżeli będzie 1 cal to zawór grzybkowy do dławienia jest niezbędny czy przepływ uda się wyregulować pompą alpha 1l(ta czarna)
sambor Opublikowano 8 Czerwca 2019 #4 Opublikowano 8 Czerwca 2019 Ale gdzie chcesz dławić przepływ? - daj jakiś schemat! Do regulacji pracy pomp alpha powinien być sterownik PWM - nie wiem dokładnie jaki masz model.
piotrekwd Opublikowano 8 Czerwca 2019 Autor #5 Opublikowano 8 Czerwca 2019 Pompa dokładnie taka jak ta, a o dławieniu przepływu na obiegu kotłowym czytałem tu na forum podobno po to żeby pompa kotłowa nie zabierała zbyt dużo wody innym obiegom. Dla mnie jest to trochę nie zrozumiałe. Ale wolę się dopytać czy zbyt duży przepływ nie ma jakichś minusów. Jeżeli chodzi o PWM nie chciałbym podnosić ceny o dodatkowy sterownik, mam nadzieję że regulacja na pompie będzie wystarczająca. Dla ścisłości defro komfort eko12kw 2016 rok ster k1p aktualizacja do k1pv3 +turbinka. Pomyłka- pompa 25-40 nie 60 jak na foto
sambor Opublikowano 8 Czerwca 2019 #6 Opublikowano 8 Czerwca 2019 Ale schematu już nie możesz dać? To o czym piszą na forum nie zawsze jest prawdą.
piotrekwd Opublikowano 8 Czerwca 2019 Autor #7 Opublikowano 8 Czerwca 2019 Ok jak tylko będę mógł to jakoś to naszkicuję bo na telefonie nie wiem jak, albo spróbuję na kartce
piotrekwd Opublikowano 8 Czerwca 2019 Autor #8 Opublikowano 8 Czerwca 2019 namazałem bardzo ogólnie bez szczegółów mam nadzieję że czytelnie
sambor Opublikowano 8 Czerwca 2019 #9 Opublikowano 8 Czerwca 2019 Dobrze narysowałeś lokalizację zaw zwrotnego na powrocie podłogi. Dobrze narysowałeś pompę kotłową, tylko za nią dod też zawór zwrotny. Jako pompa kotłowa najlepiej spisuje się pompa z płynną regulacją np niektóre modele Wilo.
piotrekwd Opublikowano 8 Czerwca 2019 Autor #10 Opublikowano 8 Czerwca 2019 Tylko że już mam tą alpha 1l 25-40 180 i dlatego chciałbym się dowiedzieć czy regulacja z poziomu ustawień standardowych pompy wystarczy do wyregulowania przepływu czy tak jak ktoś na forum sugerował założyć grzybkowy do dławienia
sambor Opublikowano 8 Czerwca 2019 #11 Opublikowano 8 Czerwca 2019 Daj zawór grzybkowy, musi mieć średnicę taką jak cały obieg - pewnie 1"
piotrekwd Opublikowano 8 Czerwca 2019 Autor #12 Opublikowano 8 Czerwca 2019 Jeżeli już wyjaśniłeś mi parę rzeczy i biorąc pod uwagę że informacje które tu zawarłeś mogą przydać się innym forumowiczom którzy szukają rozwiązania swoich wątpliwości tu na forum, to może podpowiedziałbyś jakimi zasadami się kierować przy regulowania przepływu na obiegu kotłowym. Czy regulować do uzyskania jakiejś różnicy temperatury pomiędzy zasilaniem a powrotem, czy ma to być różnica 3 czy 5 czy może 10 stopni. Czy jeżeli ustawie bardzo duży albo wręcz przeciwnie bardzo mały przepływ czy to nie będzie zwiększać spalania. Wiadomo że podstawowym zadaniem obiegu kotłowego jest ochrona powrotu i stabilizacja kotła.
sambor Opublikowano 8 Czerwca 2019 #13 Opublikowano 8 Czerwca 2019 Masz tak ustawić aby powrót na kotle miał 55C lub coś koło tego - wiadomo że wiąże się to temp na kotle, ale 10C różnicy może być za dużo - tu trzeba popróbować doświadczalnie. Co do spalania to więcej potrzeba paliwa na podgrzanie wody w kotle od 40 do 55C niż od 55 do 60-62C.
piotrekwd Opublikowano 8 Czerwca 2019 Autor #14 Opublikowano 8 Czerwca 2019 Dzięki sambor o to mi chodziło. Dziękuję i pozdrawiam
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.