wit21 Opublikowano 12 Maja 2019 #26 Opublikowano 12 Maja 2019 Pompy przy kotłach zapewniają obieg przez sprzęgło. Potrzebna jeszcze jedna pompa na obiegu CO. W twoim układzie właściwą temp. powrotu zapewnia bojler, ale pompa CWU tak podłączona będzie zaklucać obieg CO. Może tak : sprzęgło -trójnik-pompa CWU, pompa CO-trójnik rozdzielający co na dwa obiegi. Ewentualnie zasilanie bojlera przed sprzęgłem
Zajaszcze Opublikowano 12 Maja 2019 Autor #27 Opublikowano 12 Maja 2019 Czy to zaznaczone to jakiś rozdzielacz? Jaki jest przybliżony koszt wykonania projektu instalacji przez firme.?
hajtaler428 Opublikowano 12 Maja 2019 #28 Opublikowano 12 Maja 2019 To jest kolektor zasilnia i powrotu. Koszt to zależy ile jest roboty - musi to ktoś wycenić po oględzinach "z natury"
sambor Opublikowano 12 Maja 2019 #29 Opublikowano 12 Maja 2019 Widzę że kolega na bogato podłączył oba kotły - każdy z osobnym zaw 3D i pompą, a można dać tylko 1 zestaw 3D i pompa
hajtaler428 Opublikowano 12 Maja 2019 #30 Opublikowano 12 Maja 2019 23 godziny temu, Digitrax napisał: . W tym układzie wystarczą 4 pompy. Po jednej do kotła aby tłoczyć do sprzęgła, jedna do CO i jedna do CWU. Też tak wcześniej myślałem ale zasugerowalem się wypowiedzią bardziej doświadczonego kolegi
Zajaszcze Opublikowano 12 Maja 2019 Autor #31 Opublikowano 12 Maja 2019 Ogólnie schemat u góry jest dla mnie akceptowany, wprowadziłem małe modyfikacje. Jest tylko mały problem bo mój sterownik obsługuje jedną zawór mieszający. Drugi piec nie potrzebuje o brony powrotu więc zrezygnowałem z zaworu w tamtym miejscu.
hajtaler428 Opublikowano 12 Maja 2019 #32 Opublikowano 12 Maja 2019 Poprawiony schemat niepoprawny. Nie potrzebujesz zaworu z siłownikiem - do ochrony powrotu jest zawór z wkładką stałotemperaturową a ten na CO wystarczy z nastawą ręczną, na taki z siłownikiem szkoda kasy skoro masz zawory termostatyczne.
Gość Digitrax Opublikowano 12 Maja 2019 #33 Opublikowano 12 Maja 2019 Układ nadal zły. Tym razem pompa CO i CWU pracują w szeregu i co gorsza CWU dostaje zmniejszoną temperaturę przez zawór 3D. Po stronie pierwotnej wystarczy jeden termostatyczny zawór mieszający TZM na 50 stopni i dwie pompy 40. W ten sposób oba kotły będą mieć zabezpieczoną temp. powrotu.
sambor Opublikowano 12 Maja 2019 #34 Opublikowano 12 Maja 2019 52 minuty temu, Digitrax napisał: Układ nadal zły Ale już bezpieczny! Jeszcze ze 2 strony postów i będzie tak jak powinno być
hajtaler428 Opublikowano 12 Maja 2019 #35 Opublikowano 12 Maja 2019 6 godzin temu, sambor napisał: a można dać tylko 1 zestaw 3D i pompa Takie coś?
sambor Opublikowano 12 Maja 2019 #36 Opublikowano 12 Maja 2019 Coś w tym rodzaju, tylko samo zasilanie zaw 3-D termostatycznego musi być ze sprzęgła a nie z kotła. Przełączanie między kotłami zaworami ręcznymi na powrotach do kotłów
Zajaszcze Opublikowano 14 Maja 2019 Autor #38 Opublikowano 14 Maja 2019 Witam, a co powiecie na coś takiego.
Zajaszcze Opublikowano 14 Maja 2019 Autor #40 Opublikowano 14 Maja 2019 Było tak:) Ale dodałem obieg leni tylko do bojlera.
sambor Opublikowano 15 Maja 2019 #41 Opublikowano 15 Maja 2019 W trybie letnim proponowanym przez ciebie masz pracę 2 pomp w szeregu - czyli nie dopuszczalną.
sambor Opublikowano 15 Maja 2019 #43 Opublikowano 15 Maja 2019 Teraz pytanie czy sterownik to ogarnie i drugie - dlaczego robisz to dziwne obejście? Sprzęgło w trybie letnim nie przeszkadza! A jak tobie "przeszkadza" to daj zawór odcinający pompą na CO - wtedy jest OK, sterowanie będzie i na dodatek CW możesz grzać dwoma kotłami, co jest też wygodą.
Zajaszcze Opublikowano 15 Maja 2019 Autor #44 Opublikowano 15 Maja 2019 Mój sterownik ogarnie -4 pompy co (na dwuch obwodach można podłączyć do 120w, czyli na upartego po trzy pompy. Czyli łącznie 8szt). -1 pompę podłogówki -1 zawór mieszajacy -1 pompę cwu I wiele innych. Ok wywalam to obejście na tryb letni. Zasadniczo docelowa Irak będą kolektory. A pompy w trybie letnim prawdopodobnie się wyłączają i działa tylko cwu. A jeśli tak nie pójdzie to zmniejsze priorytety na pompy co.
Zajaszcze Opublikowano 15 Maja 2019 Autor #45 Opublikowano 15 Maja 2019 9 godzin temu, sambor napisał: Czyli to jest ostateczny projekt, tak zostaje o tak będzie.
Zajaszcze Opublikowano 15 Maja 2019 Autor #46 Opublikowano 15 Maja 2019 Jaka musi być minimalna wysokość zbiornika wyrównawczego oraz jaka musi być różnica między minimalna wysokością zbiornika a maxymalna wysokością najwyżej położonego grzejnika.
sambor Opublikowano 15 Maja 2019 #47 Opublikowano 15 Maja 2019 Minimalnej wysokości naczynia nie ma, natomiast dla twojej instalacji naczynie powinno być tak zamontowane aby dół naczynia by min 0,3m nad najwyższą częścią najwyższego grzejnika i rurami go zasilającymi.
Zajaszcze Opublikowano 16 Maja 2019 Autor #48 Opublikowano 16 Maja 2019 Czy jeszcze warto na coś zwrócić uwagę odnośnie tego schematu?
sambor Opublikowano 17 Maja 2019 #49 Opublikowano 17 Maja 2019 Zróć uwagą na podłączenie samego naczynia do każdego z kotłów- to co masz na rys nie jest prawidłowe. Jak prowadzisz z kotła 1 rurę to każda z nich musi być wpinana od dołu naczynia . Tak jak na rys poniżej
Zajaszcze Opublikowano 17 Maja 2019 Autor #50 Opublikowano 17 Maja 2019 Jest tylko jedno naczynie, więc bez trójnika się nie obejdzie.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.