sambor Opublikowano 11 Kwietnia 2019 #26 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Prawe położenia są prawidłowe dla podłogówki i instalacja reaguje na pompę , trzeba tylko znaleźć to wąskie gardło. Spróbuj jeszcze tak- pompa na max w prawo a przy rozdzielaczu przymknij lekko- tak 10-20% zawór odcinający całość i podaj co wtedy się z rotametrami dzieje.
Klecki Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Autor #27 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Przymknąć zawór na zasilaniu czy powrocie ?
Klecki Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Autor #29 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Jak przymkne zawór na powrocie o te 10-20% jest taki sam przepływ na rotametrach, dopiero jak przymkne tak 40-50% to przepływy spadają. Ta sama historia z zaworem zasilania Zawór powrotu i zasilania
sambor Opublikowano 11 Kwietnia 2019 #30 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Na pewno pomogłaby wymiana rur zasilającej i powrotnej na rurę o rozmiar większy czyli na PEX32 lub Cu28 - obie rury po całej długości + oczywiście osprzęt odcinający. Daj jeszcze fot instalacji ze sprzęgłem i grupami pompowymi - czy oba obiegi idą niezależnie po całej długości czy np rura powrotna jest wspólna? dla obu obiegów?
Klecki Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Autor #31 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Nie, obiegi idą niezależnie od siebie na całej długości, nigdzie sie nie łącza, nie mogę akurat zrobić zdjęcia, ale jestem tego pewny na 100% A co z zaworami powrotu i zasilania - czy to nie będą wąskie gardła czy nie tedy droga? Rury oczywiście mogę wymienić, ale wolałbym tego uniknąć. zastanawia mnie ze poprzednia wersja z pompa na rozdzielaczu miała większe przepływy, pompa ta miała tylko służyć do podmiesznia wody, pchała pompa kotlowa, widocznie jest mocniejsza
sambor Opublikowano 11 Kwietnia 2019 #32 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 To nie tak działa , w poprzedniej wersji woda potrzebna do ogrzania miała wyższe temperatury , więc mieszała sie z zimną lokalnie i było na nią mniejsze zapotrzebowanie, Można było ją przesłać mniejszymi przekrojami rur. Pompa w rozdzielaczu obracała tylko lokalnie tą wodą . Ciekawi mnie jeszcze jaka naprawdę jest długość tych pętli - nie bardzo wierzę w te 60m, to obsłużyłaby pompa 25/40 a nie o rząd większa. Jaka powierzchnia jest grzana?
Klecki Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Autor #33 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 90m2, pętle są do 60 m2, mam to opisane na wężach rozdzielacza
Klecki Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Autor #34 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Na dzień dzisiejszy nie mam problemu z temp pomieszczenia, ale chce wyjaśnić te przepływy żeby zima nie być zaskoczonym
sambor Opublikowano 11 Kwietnia 2019 #35 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Przydałby się jakiś manewr z przepływani , przepływ 2l to dużo, w twoim przypadku wystarczyłoby 1,5l na każdej pętli, ale czy to nie jest za głośne. W mojej instalacji jest 160m2, 14 pętli , przepływy ok 1,2l i 21-22 C w domu, pompa 25/40 wystarcza. Masz 2 możliwości - zostawić to co masz i w zimie ew podnosić temp zasilania, albo zmienić rury i osprzęt na DN25. U ciebie dodatkowo na powrotach z grup pompowych do sprzęgła powinny być zawory zwrotne - masz takowe ?
Klecki Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Autor #36 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Tak są zawory zwrotne. U mnie przy przepływie 1 l- min słyszę wodę w pętlach dość wyraźnie, trochę mi to przeszkadza.
zaworek Opublikowano 11 Kwietnia 2019 #37 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Sam rozdzielacz już jest trochę wąskim gardłem bo ma wejście na belkach tylko 3/4"(tym samym profil belki ma mniejszy przekrój)"Normalny" rozdzielacz ma gwinty 1" i przy tylu pętlach zawory odcinające powinny być 1" + przewężenia na kształtkach PEX i tak "ziarnko do ziarnka" i zbierają się opory dla pompy
sambor Opublikowano 11 Kwietnia 2019 #38 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Policz te opory i podaj ile ci wyszło, do tego dodaj całe 60m pex16 jako pętli i co masz?
sambor Opublikowano 11 Kwietnia 2019 #39 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Ja policzyłem na kolanie opory hydrauliczne dla przepływu 1,5m3/h , wyszło ok 3-3,5 m sł w. czyli w normie i przepływy przy tej pompie i rurach powinny być bez problemu ok 2l/min dla każdej pętli.
Klecki Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Autor #40 Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Na początku dziękuje za odpowiedzi i pomoc Może na początek wymienić sam rozdzielacz plus zawory na jakiś ,,normalniejszy” ?Stary mogę zwrócić bez problemu Potem brać się za wymiare rur, oznacza to kłucie nowej posadzki albo zrobienie nowego podejścia pod skrzynka w stronie. Do ilu wzrosną przepływy po wymiarze rur, a do ilu po wymianie rozdzielacza kolanek, zaworów ? Dodam jeszcze ze cały szum wody jest słyszalny na belkach rozdzielacza
sambor Opublikowano 12 Kwietnia 2019 #41 Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Przy poprzednim układzie pracy było też słychać szum w pętlach i rozdzielaczu?. Wymiana samego rozdzielacza pozwoli wyeliminować ew problem z rotametrami. jak masz taką możliwość to wymieniaj.
Klecki Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Autor #42 Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Szumiało jeszcze bardziej z tego co pamietam. jaki polecacie rozdzielacz przy mojej konfiguracji, marka, model?
Klecki Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Autor #43 Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Zmierzyłem dokładnie rury pex 20 dochodzące do rozdzielacza, maja 262 cm
gmaj22 Opublikowano 12 Kwietnia 2019 #44 Opublikowano 12 Kwietnia 2019 To ile w końcu mają te rury do rozdzielacza PEX20 czyli DN16, czy DN20, czyli PEX 26?
sambor Opublikowano 12 Kwietnia 2019 #45 Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Ciekawe z tymi rurami - najpierw była DN25, potem PEX25 i Cu22 a teraz PEX20! Niech wreszcie właściciel tych rur się określi co naprawdę ma! Jak PEX 20 to najpierw te rury do wymiany! na PEX32 lub Cu28. Co do dźwięków z pętli to jest rzeczą praktycznie niemożliwą aby rura z przepływem rzędu 2l.\/min - dla pex16 to prędkość ok 0,32m/s - "grała", to wina rozdzielacza lub ostrych załamań w pętlach .
Klecki Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Autor #46 Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Pomyliłem się w ostatnim poście maja średnice zew 25mm. Jaki proponujesz rozdzielacz zeby teraz sprawdzić- marka, model, chciałbym go teraz zamówić
sambor Opublikowano 12 Kwietnia 2019 #47 Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Zamów od forumowego kolegi @tomekb, jest producentem tego sprzętu dobrej jakości. Pisz do niego na priv.
zaworek Opublikowano 12 Kwietnia 2019 #48 Opublikowano 12 Kwietnia 2019 14 godzin temu, sambor napisał: Ja policzyłem na kolanie opory hydrauliczne dla przepływu 1,5m3/h , wyszło ok 3-3,5 m sł w. czyli w normie i przepływy przy tej pompie i rurach powinny być bez problemu ok 2l/min dla każdej pętli. Dla przepływu 1,5m3 wychodzi mi że opór jednostkowy dla rury PEX 25x2,5 Pa/m=ok.1000Pa co daje przy 7mb(powrót/zasilanie) 7kPa ?
sambor Opublikowano 12 Kwietnia 2019 #49 Opublikowano 12 Kwietnia 2019 To nie tylko rura, grupa pompowa też swoje ma ok 15kPa i pętle po ok 8kPa + inne drobiazgi np rozdzielacz.
zaworek Opublikowano 12 Kwietnia 2019 #50 Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Tak wiem że nie wszytsko,tylko staram się doliczyć tych ponad 30kPa) Mnie nawet w stworzonej w programie SDG fikcyjnej pętli z przepływem 2l/min wychodzi nawet ponad10kPa To już mamy 7+15+10=32kPa a jeszcze opory miejscowe
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.