Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Buderus GB 072 - instalacja według hydraulika


rafalowy

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Nowo budowany dom.
Planuję zakup Buderusa GB-072 + zasobnik 120l + RC310 + sterowanie TECH (potrzebne?)
Będzie 100% ogrzewania podłogowego. 111m2 parter.

Hydraulik stwierdził, że musi być rozdzielacz z grupą pompową-mieszającą i by-pass.
Czy to wszystko jest konieczne? Czasami widzę, że niektórzy nie mają nic przy rozdzielaczu.
 

Opublikowano

Żadnych grup pompowych przy rozdzielaczu!(dobrze widzisz czasami)Instalacja przy  tej powierzchni budynku bezpośrednio z kotła,innymi słowy tylko kocioł+rozdzielacz(cze) koniecznie z rotametrami.Zrobić projekt OZC +projekt podłogówki.Sterowanie TECH zbyteczne,zamiast tego sterowanie pogodowe(czujnik zewnętrzny,krzywa grzewcza)

Opublikowano
4 minuty temu, zaworek napisał:

Żadnych grup pompowych przy rozdzielaczu! Instalacja przy  tej powierzchni budynku bezpośrednio z kotła.Zrobić projekt OZC +projekt podłogówki.Sterowanie TECH zbyteczne,zamiast tego sterowanie pogodowe(czujnik zewnętrzny,krzywa grzewcza)

Czyli zamiast tej grupy pompowej to od razu do rozdzielacza? Czy ten kocioł ma ustawienie, że nie może iść gorąca woda do obiegów?
A jeżeli będę chciał mieć w sypialniach 21 stopni a w łazience 24 stopnie - to wtedy musi być sterowanie każdego pomieszczenia osobno, tak?

Taki układ chyba hydraulik chcę zastosować.

57233889_259204354858954_8257779916024578048_n.jpg

Opublikowano

Tak,bezpośrednio z kotła do rozdzielacza.Kocioł nie puści zbyt wysokiej temp.na podłogówkę(dodatkowym zabezpieczeniem przed niekontrolowanym wzrostem temp.na OP powinien być termostat przylgowy podpięty do odpowiednich styków na płycie kotła)

Temp.w poszczególnych pomieszczeniach jest sterowana poprzez odpowiedni rozstaw rur i przepływy w pętlach(mniejszy rozstaw oraz większy przepływ=wyższa temp) ale żeby tak było wskazany jest projekt OP.

W łazience sama podłogówka nie da rady więc konieczny będzie dodatkowy grzejniki drabinkowy,elektryczny

Opublikowano
10 godzin temu, zaworek napisał:

Kocioł nie puści zbyt wysokiej temp.na podłogówkę(dodatkowym zabezpieczeniem przed niekontrolowanym wzrostem temp.na OP powinien być termostat przylgowy podpięty do odpowiednich styków na płycie kotła)

Za to odpowiedzialny będzie Logamatic, który steruje obiegami z zaworami mieszającymi ( za pośrednictwem modułów wykonawczych MM100)

Opublikowano

Sądząc po obecności zasobnika CWU jest to kondensat jednofunkcyjny?  

Opublikowano

Bardziej chodziło mi o maksymalne wykorzystanie sprawności kotła, która przy kondensacie i niższej temperaturze zasilania OP jest wyższa. Ale tu już miejsce zamontowania samego kotła ma też znaczenie, jak i straty na cyrkulacji CWU.

Opublikowano

kocioł 1F czy 2F będzie grzał podłogówkę z tą samą sprawnością , natomiast grzanie CW jest w większości kotłów ustawiane na jak najkrótszy czas - czylin a moc max, podobnie jest w kotłach 2F, gdzie moc grzania CW przepływowo można ustawić w niewielkich widełkach.

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...