mkaczko Opublikowano 27 Grudnia 2018 #76 Opublikowano 27 Grudnia 2018 3 godziny temu, radoslavus napisał: Hej a ja bym na twoim miejscu nie zmieniał tego palnika, coś za szybko się poddajesz. No chyba że po kosztach ci firma wymieni w ramach gwarancji. Jak już zmieniać to ma coś obrotowego lub wahliwego z rynku wtórnego. Tą ekoenergie od kolegi Robin 60 mam ja i powiem tak: palę Jaretem i na nim miałem takie spieki a jaret jest słabym opałem ale ogarnąłem w sterowniku SPP2 funkcje SW czyli sadzowypalacz . Zasada jest taka że podaje dużo węgla i daje większą przerwę oraz przedmuchuje jak u kowala i zauważyłem że wówczas nie spieka. Obecnie na palniku jest sam Antracyt spiek z zastygniętego antracytu zrobił się po 2 dniach. Ten sam sterownik ale włączona funkcja tła. Wcześniej miałem ster Cobra Elektromiz i uważam że na cobrze nie byłoby szans normalnie nic tam spalić dlatego że SPP ma takie podbicie obrotów które powoduje że palnik jest dobrze napowietrzony. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka witam sterownik sppv2 ma modulacje czasową pracy dmuchawy a nie obrotów jak Cobra dlatego napowietrzenie zawsze jest takie same tzn. z taką samą siła ale o różnym czasie mam ten sterownik i moim hefie eko plus 25 kw z 2009 roku spisuje się doskonale na razie żadnych problemów pozdrawiam
radoslavus Opublikowano 27 Grudnia 2018 #77 Opublikowano 27 Grudnia 2018 Zgadza się ale cobra nie ma podbicia obrotów dmuchawy i w tym palniku ma to znaczenie. Cobre już sprzedałem ale pamiętam że jak tam był jakiś przedmuch to strasznie leniwie się dmuchawa zbierała. SPP daje konkretne ciśnienie i można to ustawić na sterowniku.Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
marcus312 Opublikowano 27 Grudnia 2018 #78 Opublikowano 27 Grudnia 2018 Chyba ta cegła już coś pomogła opuść jeszcze ten deflektor niżej nad palenisko np 15 cm i obserwuj .
czarnygsxr Opublikowano 27 Grudnia 2018 #79 Opublikowano 27 Grudnia 2018 Mam ten palnik drugi sezon. W pierwszym męczyłem się strasznie i nie wychodziłem z kotłowni. Czy mocny węgiel, czy słaby bez różnicy. Dużo spieków, niedopały. Ogólnie tragedia. Nastawy krótkiego podawania i długiego bez zmian. Mało wiatru i dużo wiatru bez zmian. Uszczelnianie też nie pomogło. Serwis dosłał dowierconą koronę, poprawy nie zauważyłem. Postanowiłem trochę pobawić się ze starą koroną i efekty są zadowalające. Zaślepiłem dolne(pionowe) szczeliny i nawierciłem dużą ilość okrągłych otworów śr 5mm na obwodzie w jej górnej części. Spieków brak. Piec dochodzi do zadanej temperatury. W tym roku palę słabym groszkiem, ok 22mj i wcale tego opału nie idzie więcej niż mocnego. Zrobiłem próbę i na tym samym węglu założyłem koronę dosłaną przez serwis. Oczywiście z jednej strony spiek a z drugiej nie dopala. Po dwóch dniach wróciłem do swojej. Nie uszczelniam teraz korony żadnym uszczelniaczem kominkowym. Leży sobie i nic poza tym.. Teraz chodzę do kotłowni dosypać groszku i wybrać popiół.
adamu Opublikowano 28 Grudnia 2018 Autor #80 Opublikowano 28 Grudnia 2018 Założyłem stary deflektor , cegłę wywaliłem nic to nie dało , zrobię nawierty jak na tej koronie i dam znać czy się coś poprawi .
czarnygsxr Opublikowano 28 Grudnia 2018 #81 Opublikowano 28 Grudnia 2018 Ja nawierty robiłem wyżej, gęściej i mniejszym wiertłem. Zobacz z której strony się spieka i z tej daj mniej otworów. Więcej daj tam gdzie nie dopala. Zauważyłem, że im wyżej są otwory tym wyżej zaczyna się palić węgiel w retorcie i mniej się skleja. Ja mam podajnik z lewej strony i dmuchawę od przodu kotła. Powietrze zatem wlatuje u mnie zgodnie z kierunkiem ruchu zegara. Dużo powietrza szło mi z tyłu retorty. Im dalej tym słabiej dmuchało. Zatem na początku dałem mniej otworów (jeden rząd) i dalej coraz więcej (do trzech rzędów).
adamu Opublikowano 28 Grudnia 2018 Autor #82 Opublikowano 28 Grudnia 2018 Z racji ,że koronę mam już ponawiercaną to zrobię to według wzoru ze zdjęcia , skoro to była modernizacja producenta i sprawdzali ją na stanowisku to może pomoże .
marcus312 Opublikowano 28 Grudnia 2018 #83 Opublikowano 28 Grudnia 2018 Daj na próbę jeszcze ten deflektor niżej nawet 10 cm nad koronę palnika i opisz zmiany.
adamu Opublikowano 28 Grudnia 2018 Autor #84 Opublikowano 28 Grudnia 2018 Niżej się nie da , ten na obrazku to przesłany od defro ceramiczny z oryginalnym uchwytem wisi ok. 20cm ,a ten co był wysoko to też oryginalny żeliwny , który był wraz z kotłem . Pierwsze różnice to na tym żeliwnym mniejszym co wisiał wysoko , kocioł dłużej dobijał do zadanej , dużo mniej syfu w kotle cienki nalot na ściankach , po założeniu ceramicznego szybciej osiąga temp zadaną ,ale straszny syf w kotle codziennie go czyszczę bo jest gruby nalot jakby tydzień palone. Nie wiem czy lepiej zostawić ten żeliwny skoro był do tego kotła przeznaczony ewentualnie obniżyć go na pręcie gwintowanym . Ceramiczny defro wkłada do 5 klasy .
mkaczko Opublikowano 29 Grudnia 2018 #85 Opublikowano 29 Grudnia 2018 Witam I jak modyfikacje doprowadzily do czegos konkretnego ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
adamu Opublikowano 29 Grudnia 2018 Autor #86 Opublikowano 29 Grudnia 2018 Zaślepienie zapalarki oraz dowierceniu dodatkowych otworów nic nie dało dalej to samo . Pytanie jakby ten ślimak żeliwny zastąpić stalowym , może będzie on lepiej opał wypietrzal równomiernej ? W międzyczasie mieszam z groszkiem 22-24mj ale różnice tak jak z wapnem praktycznie żadne .
mkaczko Opublikowano 29 Grudnia 2018 #87 Opublikowano 29 Grudnia 2018 Ten wegiel to brunatny ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
YaroXylen Opublikowano 29 Grudnia 2018 #88 Opublikowano 29 Grudnia 2018 30 minut temu, adamu napisał: W międzyczasie mieszam z groszkiem 22-24mj ale różnice tak jak z wapnem praktycznie żadne . Witam. A kolega w jakiej proporcji miesza że nie widać różnicy? Chyba nie 1:5? Tylko 1:1 czy 1:2 czech:pol... Yaro.
adamu Opublikowano 29 Grudnia 2018 Autor #89 Opublikowano 29 Grudnia 2018 Tak 1:1 , czeski brunatny ekogroszek . Tak jak wspomniałem może wystarczy teraz ślimak wymienić na stalowy tylko jak dobrać żeby pasowało .
mkaczko Opublikowano 29 Grudnia 2018 #90 Opublikowano 29 Grudnia 2018 Tak 1:1 , czeski brunatny ekogroszek . Tak jak wspomniałem może wystarczy teraz ślimak wymienić na stalowy tylko jak dobrać żeby pasowało .To zrob 1:2Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
dormario Opublikowano 29 Grudnia 2018 #92 Opublikowano 29 Grudnia 2018 2 godziny temu, adamu napisał: Tak 1:1 , czeski brunatny ekogroszek . Tak jak wspomniałem może wystarczy teraz ślimak wymienić na stalowy tylko jak dobrać żeby pasowało . Jakis czas temu dopytywałem się serwisanta ekoenergi i powiedział że nie da się dopasować stalowego.
marcus312 Opublikowano 29 Grudnia 2018 #93 Opublikowano 29 Grudnia 2018 W dniu 28.12.2018 o 19:26, adamu napisał: Niżej się nie da Da się wystarczy przedłużyć ramię , nawet na grubszym drucie zawiesić jak znajdę fotki to pokaże jaka jest różnica po obniżenie deflektora chyba 5cm nad palenisko na węglu wesoła a wcześniej koks lądował do popielnika i żadne nastawy nie pomagały a palnik był obrotowy.
adamu Opublikowano 30 Grudnia 2018 Autor #94 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Temar rozwiązany , jeszcze raz zalepilem otwór zapalarki silikonem wysokotemperaturowym i wkleiłem koronę i dziś żadnych spiekow bartex silver spała się na pył , żadne wapna nie potrzebne , będę golda testował .O dziwo piec załączył się z zapalarka i na niej rozpalił , nie wiem jak to wytłumaczyć cud , już nic tam nie ruszam , może po sezonie dopiero rozbiorę do czyszczenia . Dzięki wszystkim za rady i pomoc , teraz tylko zasypać lej i wrócić za 2 dni bo ze spalaniem pasuje jeszcze powalczyć ;)
TommekG Opublikowano 30 Grudnia 2018 #95 Opublikowano 30 Grudnia 2018 U mnie po tej aktualizacji woda w kranach zimna chociaż na piecu 60 stopni. Dopiero z minutę po odkręceniu kranu leci ciepła
YaroXylen Opublikowano 30 Grudnia 2018 #96 Opublikowano 30 Grudnia 2018 42 minuty temu, adamu napisał: Temar rozwiązany , jeszcze raz zalepilem otwór zapalarki silikonem wysokotemperaturowym i wkleiłem koronę i dziś żadnych spiekow bartex silver spała się na pył , żadne wapna nie potrzebne , będę golda testował .O dziwo piec załączył się z zapalarka i na niej rozpalił , nie wiem jak to wytłumaczyć cud , już nic tam nie ruszam , może po sezonie dopiero rozbiorę do czyszczenia . Dzięki wszystkim za rady i pomoc , teraz tylko zasypać lej i wrócić za 2 dni bo ze spalaniem pasuje jeszcze powalczyć ;) Gratulacje ..... poczekamy do jutra a najlepiej do 6 stycznia, ....będzie się działo...będzie zabawa...albo i nie.. Jak te zabiegi pomogą to zagram w totka.... bo nie nie gram w ogóle :)) Pozdrawiam. YARO
mkaczko Opublikowano 30 Grudnia 2018 #97 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Masz talent :-) Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
mkaczko Opublikowano 30 Grudnia 2018 #98 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Temar rozwiązany , jeszcze raz zalepilem otwór zapalarki silikonem wysokotemperaturowym i wkleiłem koronę i dziś żadnych spiekow bartex silver spała się na pył , żadne wapna nie potrzebne , będę golda testował .O dziwo piec załączył się z zapalarka i na niej rozpalił , nie wiem jak to wytłumaczyć cud , już nic tam nie ruszam , może po sezonie dopiero rozbiorę do czyszczenia . Dzięki wszystkim za rady i pomoc , teraz tylko zasypać lej i wrócić za 2 dni bo ze spalaniem pasuje jeszcze powalczyć ;)Wrzuc fotyWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
marcus312 Opublikowano 30 Grudnia 2018 #99 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Wrzucam foty jak problem spalania wesołej został rozwiązany wysokością deflektora.Na pierwszych dwóch fotkach widać jak wypluwany jest koks do popielnika i żadne ustawienia nie pomagały .Na dwóch kolejnych efekty po obniżeniu deflektora do granic nie zalecanych wszystko spalone na pył.
YaroXylen Opublikowano 30 Grudnia 2018 #100 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Witam. Efekt widoczny ..gratuluję. Nie uważasz że całość pali się w środku palnika, grubo poniżej korony? czy to nie jest niebezpieczne dla samego palnika? A jak się zachowuje jak mocniej dmuchniesz i podasz węgla? Yaro.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.