neokowal1 Opublikowano 7 Maja 2009 #1 Opublikowano 7 Maja 2009 Witam, chciałbym zainstalować drugi kocioł c.o w instalacji grawitacyjnej pracujący równolegle z istniejącym, jest taka możliwość. Problemem jest jakie zawory zwrotne zainstalować przy kotłach, aby obieg nie zamykał się się przez drugi nie pracujący kocioł. Czy może to być zawór różnicowy kulowy? Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 7 Maja 2009 #2 Opublikowano 7 Maja 2009 Albo ręczne przełączanie kotłów albo zawór grawitacyjny, jak najbardziej. Cytuj
neokowal1 Opublikowano 7 Maja 2009 Autor #3 Opublikowano 7 Maja 2009 Dzięki, a czy taki zawór różnicowy (grawitacyjny) można zamontować na powrocie, strzałką do dołu? Przy jednym z kotłów nie ma na to miejsca na zasilaniu. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 7 Maja 2009 #4 Opublikowano 7 Maja 2009 niestety musi być strzałką w górę. Cytuj
neokowal1 Opublikowano 7 Maja 2009 Autor #5 Opublikowano 7 Maja 2009 Czyli pozostaje przełączanie ręczne? Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 7 Maja 2009 #6 Opublikowano 7 Maja 2009 Albo poszukanie miejsca gdzie można to zrobić np. przy samym wylocie z kotła. Cytuj
neokowal1 Opublikowano 7 Maja 2009 Autor #7 Opublikowano 7 Maja 2009 Jeszcze raz dzięki quitar. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 7 Maja 2009 #8 Opublikowano 7 Maja 2009 Podam jeszcze przyczynę dlaczego nie może pracować w dół. Nie zamykałby się. W pozycji do góry kulka zaworu unosi się do góry ale tylko na tyle ile potrzeba dla przepływającej wody, więc w tym przypadku zawór nie blokował by przepływu. To tak w skrócie. Cytuj
SanitSystem Opublikowano 7 Maja 2009 #9 Opublikowano 7 Maja 2009 Witam,chciałbym zainstalować drugi kocioł c.o w instalacji grawitacyjnej pracujący równolegle z istniejącym, jest taka możliwość. Problemem jest jakie zawory zwrotne zainstalować przy kotłach, aby obieg nie zamykał się się przez drugi nie pracujący kocioł. Czy może to być zawór różnicowy kulowy? Witam Jeśli układ bedzie pracował grawitacyjnie to nie musisz stosować zadnych zaworów. U mnie w domu kiedyś ojciec zamontował tak taki stary kocioł gazowy i smieciarza i chyba z 10 lat pracowało bezproblemowo i gwarantuje ze kocioł gazowy był zimny do dzis jest bo do dnia dzisiejszego tam stoi. Ciepło zawsze "idzie do góry" wiec jesli odpowiednio to zepniesz to bedzie ok. Cytuj
neokowal1 Opublikowano 7 Maja 2009 Autor #10 Opublikowano 7 Maja 2009 Ok, w takim razie na powrocie zamontuje zawór kulowy, który w razie czego będzie można zamknąć ręcznie. Cytuj