Kilka lat temu pisałem na forum  i doradziliście mi jakie rozdzielcze i rurki zamontować  :)

W domku podłogówka w salonie, kuchni, przedpokojach i łazienkach zrobiona - nie robiłem podłogówki w pokojach na parterze jak i na pietrze.

Zakupiłem rozdzielacze z rotametrami ( już zamontowane) do podłogówki - osobny na parter jak i na piętro.

Posiadam tez instalacje pod grzejniki wykonaną na osobnych rozdzielaczach (piętro parter)  bez rotametrów.

 

Wszystko ładnie schodzi się w kotłowni.  Plan był taki 

Całość miała być  na dwóch zaworach trójdrożnych jeden na grzejniki (piętro parter) i drugi  na podłogówkę (piętro i parter).

 

Między czasie plany się zmieniły co do kotła jestem na etapie uzgodnień gazu - chce kocioł na gaz 

I pytanie jaki kocioł wybrać kocioł ma grzać również wodę użytkowa.

 

W załączniku zamieszczam plan instalacji jaki został wykonany - bez kotła i bez podłogówki

 

Dom powierzchnia użytkowa 145m2  ocieplony w calości 15 cm styropianem 0,031, wylewka 9cm styropianu 0,031, fundamenty 5cm styroduru,  strop na poddaszu wykonany z betonu ocieplony zwykłym styropianem 0,040  26-28cm, okna pakiet dwuszybowy współczynnik dla całego okna 1,0 W/m2 - 

 

Dom posiada  okna 180x150 x 5szt 

Okna balkonowe 180x230 x 3szt

Okna  150x150 x2szt

Okna dachowe 4 szt  jakieś typowe

Okno w łazience 70x 150

Okno w 2 łazience 70x100

 

Jaki piecyk dla takiego domu wybrać i jakie grzejniki liczyłem pod kocioł i dobrałem już liczbę żeberek ale czy pod gaz jest sens to zmieniać - dokładać 

 

 

 

 

post-51049-0-39061000-1519049299_thumb.jpg

post-51049-0-87164900-1519049324_thumb.jpg

Opublikowano

Czytam forum i widzę że z kotłem gazowym który ma zasilać podłogówkę i grzejniki to już wyższa jazda jest. :wacko:

Doradzi ktoś jak to wszystko będzie najlepiej połączyć.  Podłogówka jest głownie na parterze,  prócz jednego pokoju. Na pietrze dwa małe obiegi,  łazience i w korytarzu.

Jaki piecyk który to wszytko udźwignie ?

Może jakiś gotowy schemat z podobnej instalacji 

Opublikowano

Przy gazie i instalacji mieszanej potrzebne jest sprzęgło i osobna pompa na grzejniki i osobna pompa z mieszaczem na podłogówkę. Oczywiście do tego automatyka która obsłuży siłownik zaworu

Celuj w kocioł z jak najniższym dolnym zakresem modulacji mocy

Opublikowano

Pod kocioł gazowy kondensacyjny dobiera się grzejniki dla niższych parametrów niż dla kotła stałopalnego.

Powiedzmy 55/40 aby były oszczędności z procesu kondensacji,czyli grzejniki powinny być znacznie większe.

Tak na marginesie to nie może być jedna wartość współczynnika przenikania dla wszystkich okien jak podałeś 1,0 W/m2xK czy przeszkolonych drzwi tarasowych.Te współczynniki są różne dla poszczególnych okien (chyba że mają te same wymiary)w zależności od powierzchni przeszklenia i powierzchni ramy.Pewnie podałeś współczynnik dla samej szyby.

Sama instalacja jak w załączniku na przykałdzie Vaillanta.Moc kotła zależy jeszcze jak zamierzasz grzać CWU czy przepływowo czy zasobnik

post-32948-0-31039800-1519131125_thumb.jpg

Opublikowano

Wiem ze to wszystko nie jest takie proste dlatego na chwile obecną chciałbym dobrać grzejniki do pomieszczeń i instalacji i tu pojawia się problem.

 

Liczę grzejnik dla dużego pokoju  na poddaszu  (są takie dwa) o wymiarach 4,7x5,52  (powierzchnia podłogi) nie wiem jak program liczy kubaturę pomieszczania ale w tych pokojach są skosy.

Według strony http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3msc/grzejniki/

Moje zapotrzebowanie na moc w pomieszczeniu, po starannym wypełnieniu ankiety wynosi  39/Wm2, algorytm na stronie podpowiada ze dla tego pomieszczania odpowiedni będzie grzejnik o mocy 1000W  - liczone po powierzchni podłogi - ok najwyżej będzie lekko przewymiarowany przy kotle kondensacyjnym nawet lepiej.

 

Wchodzę na stronę purmo http://www.purmo.com/pl/produkty/calculator-1.htm 

Wypełniam ankietę:

Strefa klimatyczna - III

Kondygnacja: najwyższa

warunki wietrzności: niekorzystne

Izolacyjność: bardzo dobra 

ścian zewnętrznych 2

Stopień przeszklenia poniżej: 10%

Rodzaj i jakość przeszklenia: energooszczędne

długość, szerokość jak na poprzedniej stronie 

Wysokość 2,7

 

W wyniku otrzymuje 1892W 1000W

Dlaczego tak rożne wyniki ? który przyjąć za bardziej trafny ?  

Opublikowano

Staranne wypełnienie ankiety to nie wszystko.Aby uzyskać miarodajne wartości obciążenia cieplnego dla poszczególnych pomieszczeń należałoby wykonać projekt OZC.

Załóżmy tą optymistyczną wartość 39W/m2 to daje w tym konkretnym pomieszczeniu prawie 26m2x39W=1014W

Z tabeli doboru grzejników firmy Purmo wychodzi:

Załącznik #1 dla temp.zasilanie/powrót 55/40 i temp.wewnętrznej=20st grzejnik V22-600x1400

Załącznik #2 dla tej samej zasil/powrót przy temp.wewn.=23st grzejnik V22-600x1600

To by było zbyt piękne aby prawdziwe żeby grzejniczek 1000Wtowy ogrzał taką "halę"(nie przy kondensacie :) )

post-32948-0-42833100-1519141258_thumb.jpg

post-32948-0-64907300-1519141302_thumb.jpg

Opublikowano

Gdy ujrzałem ten wynik to zgłupiałem  :blink:  podejrzanie mało.  Więc ile średnio można przyjąć że będzie jako tako  ?

50? 60? 70 100Wm2 ?  (wiem ze znacznie ma liczba ścian zew., okien, usytuowanie itd i ten wynik nie będzie w pełni miarodajny ale jednak, ile średnio?)

Opublikowano

Ogrzać taki pokój, na dodatek na poddaszu jednym grzejnikiem przy Tz mniejszym niż 55C i Tw =23C będzie bardzo ciężko,

tam raczej pasowałyby 2 grzejniki nawet po 1,4m.

Opublikowano

Na stronie  Purmo wychodzi średnio  74W/m2

 

 

Temperatura zasilania 55

Temperatura powrotu 40

Czyli dla tego pokoju np taki kwiatek: Purmo Compact 33  -  2042W   600 wysokość 2000 długość 

Sporo,  ale pokój też mały nie jest  ;)  pytanie czy zamontowanie  takiej kolubryny jest ekonomiczne. 

O ile spadnie sprawność kotła gdy podniosę wodę na wejściu o 5°C 60/45/20 wtedy grzejnik  Purmo Compact 33  -  1933W   550 wysokość 1600 długość - 40 cm mniej !

 

post-51049-0-17046200-1519150377_thumb.png

post-51049-0-83090400-1519151362_thumb.png

Opublikowano

Ogrzać taki pokój, na dodatek na poddaszu jednym grzejnikiem przy Tz mniejszym niż 55C i Tw =23C będzie bardzo ciężko,

tam raczej pasowałyby 2 grzejniki nawet po 1,4m.

 Masz racje jeden grzejnik wychodzi 2m   trzeba  będzie zrobić trójnik na pex i rozbić to na 2 mniejsze <_<

Opublikowano

Wychodzi ci 2 m grzejnika i to 3 płytowego.

Rozbicie na 2 mniejsze jest sensowne, tylko trzeba przeliczyć przepływy i sprawdzić czy rurki wydadzą , szczególnie jak zrobisz na nich trójniki 

 

Wg mnie rura nawet z trójnikiem powinna wydać, ale przelicz to sobie jeszcze raz sam.

Opublikowano

Wychodzi ci 2 m grzejnika i to 3 płytowego.

Rozbicie na 2 mniejsze jest sensowne, tylko trzeba przeliczyć przepływy i sprawdzić czy rurki wydadzą , szczególnie jak zrobisz na nich trójniki 

 

Wg mnie rura nawet z trójnikiem powinna wydać, ale przelicz to sobie jeszcze raz sam.

 

Rura  do tych pokojów jest pex 20 podobnie w salonie  :)  i to dzięki twojej sugesti kilka lat temu kiedy myślałem o kotle węglowym...

 

Pex 16 x 2 przy parametrach zasilania i powrotu podanych wyżej , bez problemu zasili grzejnik o mocy 2.2 kW.

Jak się obawiasz to daj Pex 20x2

Opublikowano

A ja sądzę że przy tak dość dobrze ocieplonym budynku 70W/1m2 to za dużo.Sugerowałbym ok.55W co daje dla omawianego pomieszczenia wartość 26x55=1430W Czyli wystarczyłyby dwa grzejniki dwupłytowe 22x600x1200

Po drugie grzejniki w katalogach są dobierane dla temp.zewnętrznej -20st a że spytam ile było dni tej zimy o takiej temp?ani jednego)A chociażby pojawiły się 2,3 dni o takiej temp.zewn.to kociołek najwyżej wyjdzie z temperaturą powyżej 55st i stanie się coś?)może użytkownik nie zbankrutuje przez to.W Polsce widać przez ostatnie zimy że klimat się ociepla zimy "odchodzą" do miejsc na świecie gdzie dotąd "nie widzieli śniegu")

 

Opublikowano

Jak liczyć moc ogrzewania podłogowego na m2 rozstaw rurek co 15cm w łazience co 5-7cm.  Rozumiem ze jak mam podłogówkę w pomieszczaniach na parterze to mogę dać mniejsze grzejniki  

Opublikowano

W projektach nie przyjmuje się tak niskich temp.zasilania.Najniżej dla pomp ciepła powiedzmy 35/30

Mogę ci podać moc np.dla 1m2 przy rozstawie 0,15,oporze paneli 0,105m2xK/W, temp.zasilania 34,74st schłodzenie czynnika grzewcz.5,69 Dla tych wartości gęstość mocy grzejnika podłogowego W/m2 wynosi 39W

Niby program łyknął jeszcze temp.zasilania 30st)

post-32948-0-81832700-1519242964_thumb.jpg

post-32948-0-92924700-1519243718_thumb.jpg

Opublikowano

Mój program poradził sobie i z 28C na zasilaniu i delcie 5C. ale dla łazienki i 24C wymaganych wychodzą trochę bzdurne wyniki,

Powodem jest to że temp powrotu jest niższa niż wymagana temp pomieszczenia i następuje częściowe chłodzenie posadzki  :unsure:

Ale przy delcie 2C , wyniki są niezłe, tylko mocno rosną przepływy.

 

Wyniki są dla płytek podłogowych ceramicznych

post-18578-0-40949900-1519247380_thumb.jpg

post-18578-0-30621300-1519247549_thumb.jpg

post-18578-0-49783400-1519247594_thumb.jpg

Opublikowano

Dzięki, to mi w zupełności wystarczy  :)

 

Zastanawiam się nad  samą kotłownią i jaki kocioł do tego.

Czy ta instalacja będzie podobna do tej  - oczywiście bez tego wymiennika, kotła węglowego, bufora i kominka ?

 

 

 

post-51049-0-25824000-1519298571_thumb.png

post-51049-0-40029900-1519298590_thumb.png

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.