sambor Opublikowano 6 Lutego 2018 #26 Opublikowano 6 Lutego 2018 Jak zrobisz wg 6 rys to na pewno długo będziesz na forum
Deiv82 Opublikowano 6 Lutego 2018 Autor #28 Opublikowano 6 Lutego 2018 Niech "fahofcy" robią jak im karze inwestor i nie pi.....bzdur Ten zielony ZZ wystarczy Instalacja będzie zmieniona wg moich "upodobań" więc zastosuję Twój schemat, trójnik wychodzący z pieca (załącznik) obrócę o 90* w prawo i rurkę z przelewowego wepnę od góry a w lewo pójdzie na zawory mieszające. Niestety jak już pisałem rura do przelewowego musi tak zostać bo jest już zainstalowana bez możliwości zmiany na metalową. O instalację będę spokojny bo i tak zastosuję podtrzymanie UPS (bo w mojej "wsi" są częste krótkotrwałe zaniki prądu). Jeszcze pytanie czy pompa kotłowa nie będzie się kłócić z tą z CO i "kraść" zbyt dużo ciepłej wody spod zaworu 4D? A tak ogólnie patrząc na mój schemat to co jest powodemzimnego powrotu, czy może to jest wina mieszaczy bo są podłączone od dołu a nie z boku?
henryk1953 Opublikowano 6 Lutego 2018 #29 Opublikowano 6 Lutego 2018 Przeczytaj tą normę ,odległość w poziomie zbiornika od kotła też ma znaczenie. A jak ci się zagotuje woda mimo ze będziesz miał prąd??? , a termik dmuchawy nie wyłączy
Deiv82 Opublikowano 6 Lutego 2018 Autor #30 Opublikowano 6 Lutego 2018 Nie strasz już laika :blink: Zbiornik ten mam umiejscowiony w pionie równo nad piecem na strychu (w najwyższym punkcie) a rurki idą max 1m w prawo przy suficie a potem prosto do góry. Zrobię jak wyżej napisałem z przyłączeniem tej rurki. Czy ogólnie tak to może być?
Deiv82 Opublikowano 6 Lutego 2018 Autor #31 Opublikowano 6 Lutego 2018 Jeszcze jedno pytanko: jaką pompę kotłową polecacie? 3 mam z Wilo może być ta firma? Jaka moc tej pompy?
Deiv82 Opublikowano 8 Lutego 2018 Autor #33 Opublikowano 8 Lutego 2018 Witam po zmianie instalacje Piec w fazie rozgrzewania i już są postępy i duuuża różnica między tym teraz, a tym co było, Panowie duży szacuneczek dla Was. Fachowcy aż zdjęcia robili bo jak wspominałem wcześniej pierwszy raz słyszeli o takim rozwiązaniu. Pozdrawiam serdecznie!
sambor Opublikowano 8 Lutego 2018 #34 Opublikowano 8 Lutego 2018 To widać, że nie fachowcy. Ale powodzenia
gmaj22 Opublikowano 8 Lutego 2018 #35 Opublikowano 8 Lutego 2018 :) Wczoraj regulowałem rozdzielacz dwuparametrowy 2w1 do podłogówki i grzejników. "Fachowcy" go zainstalowali, ale uczciwie powiedzieli, że robia to pierwszy raz i nie wiedzą jak działa ani jak go ustawić. W innym rozdzielaczu z mieszaczem pompowym oraz zaworze termo z głowica na rurze zasilającej, dali czujnik kapilary na belce powrotnej :)
Deiv82 Opublikowano 10 Lutego 2018 Autor #36 Opublikowano 10 Lutego 2018 Witam ponownie. Testy pieca wypadają dobrze ale to nie jest jeszcze ten efekt jaki chciałbym uzyskać. Zadana temp. 55*C, podtrzymanie do 58*C, zawór mieszający na CO 43*C, podłogówka 27*C, powrót 41*C-45*C. Jak zwiększam moc pompy kotłowej to powrót się zwiększa ale piec krócej idzie na podtrzymaniu. Instalacja po zmodernizowaniu wygląda jak na obrazku A; oczywiście wszędzie są zawory zwrotne za pompami (nie wstawiałem ich już na obrazku). Zawory mieszające są jednocalowe.Czy możecie mi ocenić tą instalację pod względem średnicy rurek i zaworów mieszających? Czy może powinny one być takie jak na obrazku B? Byłbym wdzięczny za wprowadzenie zmian na którymś z obrazków. Zawór z prawej strony jest na podłogówkę - czy lepiej go zmienić na 3D czy może być jak jest?
sambor Opublikowano 10 Lutego 2018 #37 Opublikowano 10 Lutego 2018 Układ A jest dobry, układ B to nowe kłopoty i wcale nie znaczy że zadziała. Natomiast zaw 3-D to trzeba wszystko wyciąć i robić od zera - chcesz tego? Temperaturę na kotle masz ustawioną za nisko. Te 55C powinno być na powrocie a nie na zasilaniu! Daj na zasilanie 60-65C to zobaczysz że na powrocie będzie dobrze.
odpowietrznik Opublikowano 11 Lutego 2018 #38 Opublikowano 11 Lutego 2018 A i B to to samo?)tylko 4D są w innej pozycji.W B lepiej rozwiązana instalacja "ładniejsza")bez zbędnych kolan
sambor Opublikowano 11 Lutego 2018 #39 Opublikowano 11 Lutego 2018 Na schemacie B nie ma pompy Jest obieg kotłowy grawitacyjny
odpowietrznik Opublikowano 11 Lutego 2018 #40 Opublikowano 11 Lutego 2018 No nie)Autor postu zaznaczył że nie umieszcza już pomp i ZZ na schemacie.Załączył schemat tylko w celu spytania o średnice rur i zaworów 4D.Wiadomo ze pompy muszą być.Nie ważne)
sambor Opublikowano 11 Lutego 2018 #41 Opublikowano 11 Lutego 2018 Przy takich małych mocach i pompie na powrocie to średnice nie są istotne. Ale widzę, że będzie kolejny który chce mieć na zasilaniu 55C i tyle samo na powrocie. Choć na priv trafił się większy orzeł - na kotle 50 , ale na powrocie miało być 55C, gdyż taki był wymóg gwarancji. Jak zaproponowałem gościowi grzałkę el to się obraził i przestał bywać na forum.
odpowietrznik Opublikowano 11 Lutego 2018 #42 Opublikowano 11 Lutego 2018 No tak,ludzie na siłę chcą robić z kotła na paliwo stałe kondensata ;)
Deiv82 Opublikowano 11 Lutego 2018 Autor #43 Opublikowano 11 Lutego 2018 Panowie ja nie chce uzyskać 55 na powrocie mając 55 zadane. chce się dowiedzieć czy zawory 4d są odpowiedniej średnicy bo się doczytałem ze nie powinno się redukować na mniejsze niż wyjcie z pieca, dopiero za zaworami redukować na mniejsze.Czyli schemat na rysunku B jest lepszy oczywiście pompy jak na rysunku A średnice rur dobre na rysunku B jak nie to które zmienić i co zmienić proszę o pomoc. Zmiana instalacji przy piecu i tak mnie czeka bo muszę wymienić piec na 5 klasa do 2027r mam zamiar sam to wykonać dlatego się wypytuje. PS. Zadana 67 podtrzymanie 70 powrót 55 ale nadal krótko na podtrzymaniu, może dać na 74 a moc pompy kotłowej troszkę zmniejszyć żeby trzymała 55
gmaj22 Opublikowano 11 Lutego 2018 #44 Opublikowano 11 Lutego 2018 Czytałeś w ogóle post #41 @sambora? W pierwszym zdaniu masz odpowiedź.
Deiv82 Opublikowano 11 Lutego 2018 Autor #45 Opublikowano 11 Lutego 2018 Czyli na rysunku B jest dobrze ale wtedy bez pompy na powrocie rozumie.Czyli dobrze się doczytałem o tych średnicach aż do zaworów i powrocie. A co myślicie żeby zmienić te zawory by były jak na rysunku B chodzi tylko o pozycje bez kolanek wtedy w razie czego lepsza grawitacja.
sambor Opublikowano 11 Lutego 2018 #46 Opublikowano 11 Lutego 2018 W razie jakiego czego ta grawitacja miałaby być? Już nie szukaj dziury w całym, tylko podnieś temp na kotle o min 5C i powinno być prawie dobrze, ponadto zmniejsz biegi na pompach grzejników i podłogówki.
odpowietrznik Opublikowano 11 Lutego 2018 #47 Opublikowano 11 Lutego 2018 Średnice rur powinny być dobierane do mocy jaką muszą przenieść i różnicy temp.zasilania i powrotu a zawory typu 3D czy 4D nie dobiera się do średnicy rur wychodzących z kotła tylko również do mocy obiegu instalacji na której są zamontowane i także różnicy temp.zasilanie-powrót (lub alternatywnie wielkości przepływu)
gmaj22 Opublikowano 11 Lutego 2018 #48 Opublikowano 11 Lutego 2018 Dobrze,że o przepływach w ostatnim zdaniu wspomniałeś, bo wielu o tym zapomina. Moc to w końcu temperatura X przepływ :)
Deiv82 Opublikowano 11 Lutego 2018 Autor #49 Opublikowano 11 Lutego 2018 Dobra ogarniam juz to powole. Jak narysuje caly schemat mojej instalaci ( niemam juz zamiaru czegos zmieniac dopiero jak co przy wymianie pieca) to mozecie powiedziec mi co zmienic na przyszla wymiane pieca zeby bylo choc w miare ok
instalator777 Opublikowano 11 Lutego 2018 #50 Opublikowano 11 Lutego 2018 witam..w zwiazku z tym ze bede mial bufor tylko 600litrow chcialem zapytac kogos madrego czy instalacja ktora jest widoczna na zdjeciu jest mozliwa do wykonania i bedzie prawidlowo dzialac...oczywiscie pominalem wszystkie zawory , rury powrotne , pompki itd...chodzi mi wylacznie o zasade dzialania... 1.bojler jest grzany osobno aby latem grzac wode uzytkowa niewielka iloscia opalu...(bojler -300l) 2.ciepla woda na grzejniki idzie z pominieciem bufora tak aby zasilal on podlogowke jak najdluzej poniewaz jest ona zainstalowa na na calej powierzchni domu...a grzejniki beda zamontowane tylko opcjonalnie...(na ciezkie zimy) 3.prosze sie nie smiac jesli to kompletnie zla koncepcja..nie mam pojecia o instalacji c.o. z gory dziekuje za pomoc...