Arctic Opublikowano 22 Marca 2009 #1 Opublikowano 22 Marca 2009 Mam dom około 150 m2 ocieplany dotąd słuzył mi piec marki Kotla ale zakupiłem teraz cudo Elektrometu (Kotlan odmówił posługi) z dmuchawą no i zaczeły się schody. Nie mam pojęcie jak ustawic ten sterownik zeby uzyskac przyzwoita temperature nie moge na tym piecu uzyskac powyzej 60 stopni poprostu masakra dlugo sie pali a w domu zero efektow. I dlatego proszę was o pomoc jak ustawic dmuchawe i te inne w sterowniku zeby miec cieplo ? Prosze o pomoc bo marzne w domu :huh: Pale węglem piec mam od 2 dni Cytuj
neokowal1 Opublikowano 22 Marca 2009 #2 Opublikowano 22 Marca 2009 Musisz podać więcej szczegółów. Czym palisz jakie masz ustawienia?. Cytuj
Arctic Opublikowano 22 Marca 2009 Autor #3 Opublikowano 22 Marca 2009 Napisałem palę węglem zwykłym grubym a ustawienia mam fabryczne bo nawet nie wiem jak to ruszyc znaczy boje sie tego ruszac bo nie wiem jak ustawic Cytuj
rzemyk123 Opublikowano 22 Marca 2009 #4 Opublikowano 22 Marca 2009 Witam To, że ustawienia masz fabryczne to czytającym nic nie mówi. Musisz je podać, konkretne czasy i liczby. Pozdrawiam Cytuj
Arctic Opublikowano 24 Marca 2009 Autor #5 Opublikowano 24 Marca 2009 Kurcze już tamto jest nie ważne mam inny problem teraz ustawiłem minimalne obroty wentylatora na 0 temperaturę ciepłej wody na 45 ale mam taki problem że dmuchawa działa do 45 i potem się wyłącza ale jak opadnie temperatura poniżej 45 to już znowu się dmuchawa nie załącza proszę o pomoc Cytuj
neokowal1 Opublikowano 24 Marca 2009 #6 Opublikowano 24 Marca 2009 W menu powinieneś mieć coś takiego jak histereza. Jeżeli histereza jest np: 2 to załączy się przy 43. Jeżeli histereza jest 5 to załączy się przy 40. Cytuj
Arctic Opublikowano 24 Marca 2009 Autor #7 Opublikowano 24 Marca 2009 Może łatwiej będzie mi pomóc jak załącze tabele ustawień serwisowych zobaczycie co i jak jest w moim sterowniku. Ewidentnie nie widze histeryzy Cytuj
neokowal1 Opublikowano 24 Marca 2009 #8 Opublikowano 24 Marca 2009 No i co dalej nie chodzi? Może wciśnij "+". Poustawiaj te parametry jak w tabelach. Będziesz miał na piecu 50. Cytuj
Arctic Opublikowano 24 Marca 2009 Autor #9 Opublikowano 24 Marca 2009 Ale rozumiesz że jak spada temperatura np poniżej 50 to już dmuchawa nie włącza się jak opadnie żeby znów było ponad 50 Cytuj
neokowal1 Opublikowano 24 Marca 2009 #10 Opublikowano 24 Marca 2009 Wartości obniżania temp. ustaw na 0. Cytuj
MacGyverek Opublikowano 12 Stycznia 2010 #11 Opublikowano 12 Stycznia 2010 Ale napisałeś...Różne czynniki zależą od tego czy temperatura zostanie osiągnięta. Jeśli macie dalej problemy to skontaktujcie się z producentem kotła lub sterownika to na pewno pomoże: www.ju-mar.eu. Ja skorzystałem z pomocy i Pan poprowadził mnie przez ustawienia i teraz już wiem jak to zrobić. Cytuj
patka Opublikowano 24 Stycznia 2010 #12 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Witam! ja także mam piec elektromet eko-kwr 15kw, nie mam problemu z osiąganiem temperatury, ustawy mam zmienione na swoje własne, ale chyba nie bardzo mi się udało ponieważ spalam bardzo dużo opału!palę weglem, dom jest składakiem częściowo ocieplonym ok 120m, na strychu użytkowym jest ciepło, na parterze ok 18-19 stopni, w duże mrozy nawet tyle nie ma!!! temperatura na piecu 60 Stopni,około 10 kg opału na 2-3 godziny!!!temperatura wody użytkowej 45Stopni. prosze o pomoc bo pójde z torbami!!! Cytuj
MacGyverek Opublikowano 3 Lutego 2010 #13 Opublikowano 3 Lutego 2010 Najlepiej skontaktowac sie bezposrednio z producentem kotła, instalatorem lub producentem sterownika aby pomógł przy nastawach. Wiekszość błędów jakie są popełniane to błędne nastawy w sterowniku. Najlepiej zajrzec na www.ju-mar.eu - strona producenta sterownika REG-06 lub www.elektromet.pl i skontaktowac sie z obsługa klienta. Cytuj
gnomiczek Opublikowano 6 Lutego 2010 #14 Opublikowano 6 Lutego 2010 Patka mam taki sam piec i uwierz mi , u mnie spala ok 15-20 kg na dobę - sprawdź sobie jakie masz ustawienia na sterowniku - ja mam ustawiony na piecu 60 stopni powyżej wyłącza mi się wentylator, nie wiem jakie i ile masz tych kaloryferków poza tym instalacja tez jest wazna - ile wody wchodzi do całego obiegu - całą wodę przeciez trzeba ogrzać. U mnie najzimniej jest w przedpokoju - ale to wina słabo ogrzewanego pomieszczenia no i drzwi mam lipne. W sypialnie jest tak ok 18-max 20stopni - ale to dlatego, ze mam za malo zeberek ;) Cytuj
patka Opublikowano 13 Lutego 2010 #15 Opublikowano 13 Lutego 2010 witam! kaloryferów mam sporo: 8-80/60; 4-40/60; 2 łazienkowe, dom składak ok 120 m, słabo ocieplony; palę od góry (ktoś mi doradził) bo strasznie z komina się dymiło, teraz jest lepiej ale jak zasypie cały piec to ok 6 godzin trzyma, temperatura 55-60 stopni, poniżej wentylator działa, wegiel dobry polski! wentylator na 20%, obieg spory bo piec w kotłowni, ale róry miedziane ocieplone kaloryfery 2 panelowe. ktoś mi mówił ze może wentylator trzeba uszczelnić, jak wyłaczony to przykładająć zapałkę ogień wciąga,u mnie tak jest. jeszcze nie uszczelniłam, bo niebardzo wiem jak, ale chyba trzeba bedzie spróbować. nie mam pojecia dlaczego tak mało czasu trzyma temperature!!!! dzięki za wszelkie wskazówki, mam nadzieję ze coś się poprawi, bo nie wiem co zrobić!!! Cytuj