czyli zawory wystarczą? , a woda na tym mieszalniku może isc tak jak na rysunku ??? tam nie trzeba zaworu ?

 

 

czy też zmieniać zasilanie/powrót przy listwach podłogówki ?

post-77597-0-72975000-1517758520_thumb.png

Edytowane przez dawid1989
Opublikowano (edytowane)

Dla ścisłości opisz po kolei powroty z tyłu kotła. Rura bezpieczeństwa do zbiornika otwartego powinna być od góry kotła/zasilania a nie powrotu.

Nie podoba mi się też podłaczenie pompy cyrkulacyjnej CWU pod wymiennikiem. Zbiornik przeponowy jest w ogóle podłączony? Po za tym to jest zbiornik do c.o. a nie cwu - bez atestu PZH oraz na nizsze cisnienie dopuszczalne. 

Co zas do belek, to trzeba najpierw wiedzieć, która ma być zasilajaca z rotametrami a która powrotna. Czasami łatwiej jest zamienić rury przy kotle niż przy belkach. 

Jaka jest odległość między belkami?

Edytowane przez gmaj22
Opublikowano (edytowane)

jeżeli zbiornik przeponowy to jest ten czerwony baniak to tak jest podłączony na lewo od spływów  

 

odległość miedzy belkami to 30 cm  wydaje mi sie ze tam bedzie łatwiej zmienić niż przy kotle sie bawić

post-77597-0-58152400-1517759131_thumb.png

Edytowane przez dawid1989
Opublikowano (edytowane)

To zawór bezpieczeństwa również na powrocie? Gratulacje... Kolejność powrotów może pozostać- zawór zwrotny najłatwiej będzie wkręcić nad zaworem kulowym na powrocie podłogówki

1/doprowadzic do porządku zabezpieczenie kotła jak nalezy, czyli układ otwarty z rurą o DN minimum 25 mm. Zawór bezpieczeństwa 1,5 atm na kotle lub nad nim.

2/ zabezpieczenia jak dla układu zamknietego nie polecam, zwłaszcza dla kotła "no name", do tego starego 

3/ zabezpieczenie, które w tej chwili jest to zabezpieczenie połowiczne a na pewno niewystarczajace

4/ belki - masz dwa wyjścia: albo zasilanie z kotła do górnej i przekładasz rotametry na górna belkę, albo zasilanie podłączasz do dolnej belki. Tak czy owak trzeba ciąć, bo zaoszczędzono na śrubunkach/zaworach z półsrubunkami. Odległość między belkami jest wystarczajaca aby zamontować pompę oraz 3D przy nich. To zalezy jaka jest długość zaworu TZM. W innym watku zamieszczałem szkic - jak znajdę to wkleję.

5/ brak zabezpieczenia bojlera CWU na dopływie zimnej wody; powinien być zbiornik membranowy do wody pitnej, zawór bezpieczeństwa 6 atm i zawór zwrotny.

 

Pracy i zakupów zatem przed Tobą sporo. Pokaż powyższą listę oraz szkic @odpowietrznika hydraulikowi-powinien wiedzieć, co zrobić.

 

PS: Szkicu nie znalazłem, za to mam gotowe zdjecie. Oczywiście nie musisz kupować takiego zestawu, wystarczą trójniki, śrubunki, kolanka i nyple :) W tej opcji przenosisz pompę podłogową i TZM między belki i rezygnujesz z zaworu zwrotnego na powrocie przed kotłem. (jeśli się zmieści pod TZM-em, bo miejsca jest mało) Jeśli nie - dajesz go tak jak wczesniej napisano.

 

post-51897-0-26462200-1517761256_thumb.png

Edytowane przez gmaj22

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.