Jezi Opublikowano 3 Stycznia 2018 Autor #26 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Wrzucam schemat mojej instalacji. Może ktoś teraz będzie wiedział skąd ten zimny powrót.
lechumb Opublikowano 3 Stycznia 2018 #27 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Zdejmin silownik i zobacz jak masz ustawiony frez od zaworu. Musi byc w poziomie. Gdy tego nie sprawdzisz to na nic inne pomysly. Po mojemu jest na 80% zle ustawiony patrząc na ustawienie silownika. A najlepiej zdejmij silownik i ten pierscien od niego i zrob fotke.
gmaj22 Opublikowano 3 Stycznia 2018 #28 Opublikowano 3 Stycznia 2018 W poziomie, jeśli siłownik ustawiony na połowę zakresu. U niego pewnie będzie na godz. "3-ciej" - od wczoraj o tym piszę, ale autor wciąż swoje :)
Jezi Opublikowano 3 Stycznia 2018 Autor #29 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Sprawdziłem to, siłownik jest zamontowany poprawnie. Jest on w prawdzie obrócony ale jest OK.
gmaj22 Opublikowano 3 Stycznia 2018 #30 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Czyli obracając pokrętło na siłowniku maksymalnie w prawo, masz za pompą temperaturę zbliżona do tej na kotle? I nie patrz na skalę, bo jesli jest tak, jak w poście #17, czyli "10" na dole a "0" na górze - to jest zła skala. (albo dobra - jeśli przegroda żle ustawiona :) )
Jezi Opublikowano 3 Stycznia 2018 Autor #31 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Czyli obracając pokrętło na siłowniku maksymalnie w prawo, masz za pompą temperaturę zbliżona do tej na kotle? No jest o jakieś 10 stopni nizsza, dziwne to troche ale na zaworze mam ustawione min otwarcie 5% to moze przez to sie to robi ?
Jezi Opublikowano 3 Stycznia 2018 Autor #32 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Włączyłem też ochrone powrotu ale nie widac żadnych zmian
lechumb Opublikowano 3 Stycznia 2018 #33 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Sprawdzales silownik czy ten frez na zaworze po zdjeciu silownika. On musi byc w poziomie jesli ustawisz na pokretle 5.
lechumb Opublikowano 3 Stycznia 2018 #34 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Przestaw na silowniku na prace reczna i ustaw na 5 i zdejmij silownik i zobacz ten frez.zadne wlaczenie ochrony powrotu nic ci nie da jesli jest zle us Tawiony zawor.
gmaj22 Opublikowano 3 Stycznia 2018 #35 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Powtórzę jeszcze raz: sprawdż ręcznie na samym mieszaczu po wysprzęgleniu napędu, nie sugerując się odczytem na skali czy ekranie sterownika. I nie trzeba ściągać napędu - wystarczy, że powie którą ma gorącą rurę po przestawieniu zaworu maksymalnie w lewo: na górze czy na dole :) W skrajnych połozeniach przy złym ustawieniu przegrody, zawór działa dobrze-tylko ze odwrotnie :)
Jezi Opublikowano 3 Stycznia 2018 Autor #36 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Sprawdzales silownik czy ten frez na zaworze po zdjeciu silownika. On musi byc w poziomie jesli ustawisz na pokretle 5. No ale to juz jest sprawdzone i jest dobrze.
lechumb Opublikowano 3 Stycznia 2018 #37 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Ale czy fizycznie wysprzegliles silownik i ustawiles go w pozycji 5 i zdjales silownik z zaworu i frez byl w poziomie? Czy tylko przestawiales na sterowniku?
Jezi Opublikowano 3 Stycznia 2018 Autor #38 Opublikowano 3 Stycznia 2018 A pytanie mam takie, czy jeśli zawór bez siłownika ma strzałeczke na godzinie 3 to jest ok czy musi mieć on tą strzałeczkę bezwzględnie na godzinie 12 i cały zawór trzeba odkręcić i obrócić w lewo o 90 stopni ?
gmaj22 Opublikowano 3 Stycznia 2018 #39 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Afriso ma sfazowaną krawędż a nie strzałeczkę. Strzałeczka jest na niebieskim pierścieniu. Sfazowanie trzpienia ZAWORU MUSI byc na "12-stej!! Trzeba przekręcić tylko samą oś/trzpień - nie cały zawór !!!!\ Kolego- jeśli chcesz, bysmy w czymkolwiek pomogli, to sprawdż dokładnie to, o czym piszemy. Nie jesteś pierwszy ani nie ostatni, który ma skopany montaż 3D/4D.
Jezi Opublikowano 3 Stycznia 2018 Autor #40 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Trzeba przekręcić tylko samą oś/trzpień - nie cały zawór !!!! czyli wtedy to płaskie powinienem miec na godzinie 3 a nie na 12 ? dobrze rozumuje ?
lechumb Opublikowano 3 Stycznia 2018 #41 Opublikowano 3 Stycznia 2018 O położeniu zwierciadla w zaworze mowi frez na trzpieniu w ktory wkrecasz srubke trzymajaca pokretlo lub silownik. W twojej konfiguracji instalacji po ustawieniu pokretla na 5 musi ten frez byc w poziomie.
gmaj22 Opublikowano 3 Stycznia 2018 #42 Opublikowano 3 Stycznia 2018 A pytanie mam takie, czy jeśli zawór bez siłownika ma strzałeczke na godzinie 3 to jest ok czy musi mieć on tą strzałeczkę bezwzględnie na godzinie 12 i cały zawór trzeba odkręcić i obrócić w lewo o 90 stopni ? czyli wtedy to płaskie powinienem miec na godzinie 3 a nie na 12 ? dobrze rozumuje ? Masz mieć na "12-stej". Teraz masz prawdopodobnie na "3-ciej". Druga strona bicia piany nt. ustawienia trzpienia - a można było to już wczoraj załatwić :)
Jezi Opublikowano 3 Stycznia 2018 Autor #43 Opublikowano 3 Stycznia 2018 A więc tak, zawór i siłownik jest zamontowany poprawnie i to jest sprawa pewna i już nie wracajmy do tego. Problem z zimnym powrotem nadal pozostaje. Ale tak na logike to zawór 4D chyba nie ma możliwości realizować równolegle wysokiej temperatury na instalacje i na powrót ?
gmaj22 Opublikowano 3 Stycznia 2018 #44 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Czasami się to udaje, ale muszą być spełnione pewne warunki. Jednym z nich jest odpowiedni przekrój rur oraz temperatura przed zaworem co najmniej 20 stopni wyzsza niż za nim. W innym przypadku pozostaje montaż dodatkowej pompy na powrocie z 4D. Generalnie to albo sterujemy siłownikiem temperaturę za zaworem, albo temperaturę powrotu. Dwóch rzeczy na raz sie nie da.
lechumb Opublikowano 3 Stycznia 2018 #45 Opublikowano 3 Stycznia 2018 A jak chodzi pompa od cwu to jaka jest temp powrotu?
audilhr Opublikowano 3 Stycznia 2018 #46 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Ja mam pompę za zaworem 4d i źle to chodziło więc mam włączoną na stale pompę cwu delta wznosi 10 st.ustawiony minimalny przepływ jaki sie da efekty sa zadowalające
161os037 Opublikowano 3 Stycznia 2018 #47 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Jezi , z całym szacunkiem dla Ciebie ale Ty jesteś oporny na wiedzę koledzy tyle się napocili a Ty i tak swoje. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
lechumb Opublikowano 4 Stycznia 2018 #48 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Ja chcialem pomoc i prosiłem o fotke zaworu i sie nie doczekalem. Zresztą jest masa tematów tu na forum poruszajacych temat zimnego powrotu min mój temat. "Wystarczy chcieć,by móc" czy jakoś takoś.
Jezi Opublikowano 4 Stycznia 2018 Autor #49 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Jezi , z całym szacunkiem dla Ciebie ale Ty jesteś oporny na wiedzę koledzy tyle się napocili a Ty i tak swoje. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka Człowieku zacznij czytać ze zrozumieniem zanim zaczniesz komuś ubliżać. Przecież napisałem z zaworem jest wszystko OK
Jezi Opublikowano 4 Stycznia 2018 Autor #50 Opublikowano 4 Stycznia 2018 A jak chodzi pompa od cwu to jaka jest temp powrotu? W tym momencie nie użytkuję jeszcze CWU, ale w weekend odpale dla sprawdzenia i dam znać.