bubel500 Opublikowano 7 Grudnia 2017 #1 Opublikowano 7 Grudnia 2017 Witam, mam taki problem, przerobiłem starą instalację CO na pex i rozdzielacz, i wszystko gra, no, ale pokój na piętrze (poddaszu) jest niedogrzany, mam tam jeden grzejnik 60x100 dwupłaszczowy, a że nie mam już wyjść z rozdzielacza postanowiłem przed pierwszym grzejnikiem na poddaszu dać trójnik, i po drugiej stronie pokoju dać drugi grzejnik- jednopłaszczowy 60x80. Problem w tym, że ten drugi grzejnik nie grzeje, ale jak zamknę pierwszy to drugi grzeje, w czym problem, w podłączeniu czy może stary grzejnik jest zapchany czy coś ? Drugi grzejnik oddalony jest o 4 metry od pierwszego- jest on na przeciwko na drugiej ścianie, pexy lecą za regałem jak na razie. dodaje zdjęcia jak to jest podłączone, i liczę na pomoc bo zimno :)
gmaj22 Opublikowano 7 Grudnia 2017 #2 Opublikowano 7 Grudnia 2017 Musisz skryzować ten pierwszy grzejnik - przydławić przez niego przepływ. Na trójnikach tego nie zrobisz. Sprawdż, czy pod głowicą na zaworze jest metalowy lub plastikowy pierścień z "cyferkami". Często wstępnie ustawiane na płukanie, czyli "N" - pełny przepływ. Ustaw na 4 - powinno być dobrze.
bubel500 Opublikowano 7 Grudnia 2017 Autor #3 Opublikowano 7 Grudnia 2017 ustawiłem na 4, zaraz odpowietrzę, poczekam kilka minut i dam znać czy pomaga :)
bubel500 Opublikowano 7 Grudnia 2017 Autor #4 Opublikowano 7 Grudnia 2017 zrobiłem tak, nic nie dało Teraz z drugiego grzejnika wywaliłem ten zawór, zaślepkę dałem, od razu zrobił się gorący, więc ustawiłem ten pierwszy na 6, i zobaczymy co będzie, będzie dobrze?
gmaj22 Opublikowano 7 Grudnia 2017 #5 Opublikowano 7 Grudnia 2017 Zwiększ ciśnienie/przepływ. Pompa na wyższy bieg. Daleko masz te grzejniki?
bubel500 Opublikowano 7 Grudnia 2017 Autor #6 Opublikowano 7 Grudnia 2017 pompa chodzi na dwójce, myślę że to wystarczy, grzejnik od grzejnika jest ok 4m. na razie grzeją oba, zobaczymy jak będą zachowywały się jutro, się odpowietrzą, pogrzeją trochę,
gmaj22 Opublikowano 7 Grudnia 2017 #7 Opublikowano 7 Grudnia 2017 Czy wkładka termostatyczna była kupiona razem z małym grzejnikiem? I czy głowica jest na pewno dostosowana do tej wkładki?
bubel500 Opublikowano 7 Grudnia 2017 Autor #8 Opublikowano 7 Grudnia 2017 grzejniki kupiłem używane, ten duży był z tą wkładką i tą głowicą. Mały był tylko z wkładką, teraz została wywalona, a duży pod głowicą ustawiony na maxa czyli na 6, a na głowicy też na maxa. Będzie dobrze działało ?
gmaj22 Opublikowano 7 Grudnia 2017 #9 Opublikowano 7 Grudnia 2017 No to ostatnie pytanie: czy jesteś pewien, że w tym drugim grzejniku zasilanie masz podłączone do króćca po wewnętrznej stronie grzejnika? Czyli po wyciągnięciu wkładki grzejnik czasem nie grzeje od dołu?
odpowietrznik Opublikowano 7 Grudnia 2017 #10 Opublikowano 7 Grudnia 2017 Nie zostały przypadkowo zamienione powrót z zasilaniem?Przy V-ce zasilanie od wewnątrz
gmaj22 Opublikowano 7 Grudnia 2017 #11 Opublikowano 7 Grudnia 2017 Powinienem od razu o tym pomyśleć, jak tylko wspomniał, że wywalił wkładkę i zakorkował. :)
bubel500 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Autor #12 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Nie ma mowy o pomyłce, zasilanie jest podłączone od wewnątrz, rano wstaję, drugi grzejnik zimny :/ więc ten pierwszy przestawiłem na zaworze na 4, i drugi zaczyna robić się ciepły, ciekawe czy to coś pomoże :)
gmaj22 Opublikowano 8 Grudnia 2017 #13 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Na "4" to przy tym grzejniku VK22 600/1000 i zasilaniu 55-60 C powinieneś uzyskać ok. 1000-1100W (z pamięci piszę - mogą być niewielkie różnice) Mówię oczywiście o nastawie wstępnej na pierścieniu, a nie o nastawie głowicy termo. Jednak wracamy do początku - kryzowanie :) W zasadzie to mógłbyś ten mniejszy grzejnik zostawić bez zaworu i głowicy - niech grzeje non-stop. Za utrzymanie temperatury niech odpowiada ten większy z głowicą
bubel500 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Autor #14 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Ciekawe czy ustawiając większy na 4 to wystarczy? bo w mniejszym zrobiła się trochę ciepła góra i na razie tyle :)
sambor Opublikowano 8 Grudnia 2017 #15 Opublikowano 8 Grudnia 2017 To ustaw regulację wstępną na 3, też powinno działać
bubel500 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Autor #16 Opublikowano 8 Grudnia 2017 zmieniłem duży na 3, mały chwilę pogrzał, a teraz jest zimny.
shogunzlasa Opublikowano 8 Grudnia 2017 #17 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Może być tak, że regulacja tylko jednego grzejnika nie wystarczy. Musisz przytłumić resztę i ten jeden większy na tej linii.
bubel500 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Autor #18 Opublikowano 8 Grudnia 2017 większość grzejników jest bocznego zasilania, każdy na osobnej linii, chyba nic z tego nie będzie :/
gmaj22 Opublikowano 8 Grudnia 2017 #19 Opublikowano 8 Grudnia 2017 A są na rozdzielaczu zawory albo na powrotach grzejników na parterze?
bubel500 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Autor #20 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Na rozdzielaczu na zasilaniu i powrocie są zawory kulowe. Mała aktualizacja, o godzinie 16 wywaliłem ten drugi grzejnik,a w jego miejsce podłączyłem na próbę łazienkowy, na godzinę obecną, oba grzeją dobrze, duży ustawiony na 6 czyli max. Grzejnik jest taki, wysokość 80cm, może ktoś wie o jakiej on wydajności? Bo myślę go tam zostawić jeżeli będzie dobrze :)
bubel500 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Autor #22 Opublikowano 8 Grudnia 2017 czyli ten 100x60 i ten łazienkowy powinny wystarczyć na pokój 16m2 ?
gmaj22 Opublikowano 8 Grudnia 2017 #23 Opublikowano 8 Grudnia 2017 W zasadzie ten 600/1000 powinien wystarczyć, ale widocznie masz "zimne" ściany i strop, skoro nie dogrzewał. Im wyższa temp. wody zasilającej grzejnik, tym jego moc większa.
bubel500 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Autor #24 Opublikowano 8 Grudnia 2017 co do ścian to się zgodzę, pokój jest na poddaszu, starsze budownictwo i ktoś był na tyle mądry żeby postawić ściany z suporexa 12, teraz kończę je ocieplać, więc myślę że powinno wystarczyć, jeśli nie, to muszę dokupić jeden grzejnik do salonu 100x60, a z salonu zabiorę do tego pokoju 75x60 nowy firmy kermi czy coś w tym stylu, myślę że powinien on działać :)
bubel500 Opublikowano 9 Grudnia 2017 Autor #25 Opublikowano 9 Grudnia 2017 Ciężka sprawa, grzejnik łazienkowy pogrzał noc a rano zimny, nawet zmniejszenie na 4 dużego nie pomogło, chyba nic z tego nie będzie, za daleko czy coś