pafiik Opublikowano 24 Listopada 2017 #1 Opublikowano 24 Listopada 2017 Witam, Przedstawiam moją instalację. Podłogówka póki co nie uruchomiona wraz z cwu. Grzejniki grzeją. Kocioł z podajnikiem na ekogroch. Czego oczekuje? Oceny i jakichś sugesti czy jest to w miarę ze sztuką zrobione lub co można by ewentualnie poprawić. Niestety nie siedzę mocno w przepisach, a forum znalazłem trochę późno. W późniejszych postach będę pytać o inne różne aspekty tej konkretnej instalacji ;) pozdrawiam.
PrzeMal Opublikowano 24 Listopada 2017 #3 Opublikowano 24 Listopada 2017 Czy tylko ja nie widze zabezpieczenia kotla?
hajtaler428 Opublikowano 24 Listopada 2017 #4 Opublikowano 24 Listopada 2017 Chyba tylko Ty. Masz naczynie i zawór dwufunkcyjny- układ zamknięty.
henryk1953 Opublikowano 24 Listopada 2017 #5 Opublikowano 24 Listopada 2017 A jak zamknie zawory kulowe po lewej stronie to zabezpieczenia nie ma .Jak już ma te zawory ,to muszą być otwarte i najlepiej zdemontować rączki ,aby nikt postronny nie był w stanie ich przez przypadek zamknąć, Po drugie brak reduktora ciśnienia na zasilaniu zimnej wody z wodociągu.Na pewno ciśnienie jest tam wyższe jak dopuszczalne ciśnienie pracy kotła.
shogunzlasa Opublikowano 24 Listopada 2017 #6 Opublikowano 24 Listopada 2017 Ochrona powrotu jest - zawór 4D tylko pytanie czy działa :D
hajtaler428 Opublikowano 24 Listopada 2017 #7 Opublikowano 24 Listopada 2017 Na pewno nie bo podłogówka wyprowadzona z obiegu kotłowego
pafiik Opublikowano 24 Listopada 2017 Autor #8 Opublikowano 24 Listopada 2017 No to jedziemy z tematem. Zaworów nikt nie zamknie bo do kotłowni chodzę tylko ja, ale faktycznie można zdjąć rączki dla św.spokoju. Ciśnienie w instalacji h2o jest na poziomie póki co 2bar więc przy zadziałaniu DBV1 myślicie, że może być problem? Reduktur przy liczniku wody. Powrót póki co jest całkiem, całkiem... wacha się w okolicy 40stopni,ale rzeczywiście jak ruszy podłogówka to pewnie temp.na nim spadnie. Gdybiąc dalej, w paru pomieszczeniach mam grzejniki i podłogówke. Grzejniki tylko na okres jesienny (kiedy to trzeba przepalić i szybko dom nagrzać), a podłogówkę odpalać planuje na zimę i w tym momencie te grzejniki skręce do mininum, więc nie będzie takiego poboru energii na nie więc ta moc może lecieć 4d na powrót. Nie wiem czy mnie zrozumieliście bo to tylko gdybanie, i tylko czas pokaże jak to wszystko w przyszłości zagra :) czekam na dalszą konstruktywną krytyke i rady :)
shogunzlasa Opublikowano 24 Listopada 2017 #9 Opublikowano 24 Listopada 2017 Na pewno nie bo podłogówka wyprowadzona z obiegu kotłowego Faktycznie jest OP. Czyli przydałaby Ci się pompka na powrocie z 4d żeby to rozgonić..
sambor Opublikowano 24 Listopada 2017 #10 Opublikowano 24 Listopada 2017 A może raczej pytanie po co ten 4D
shogunzlasa Opublikowano 24 Listopada 2017 #11 Opublikowano 24 Listopada 2017 Czyli kolejny układ gdzie mamy 4D ale nie działa, więc żeby działało to najtaniej jest stworzyć układ jakby tego 4D wcale nie było... Fuck logic... :D
gmaj22 Opublikowano 24 Listopada 2017 #12 Opublikowano 24 Listopada 2017 Z tymi 4D to najczęściej wymagania w DTR kotłów, a użytkownicy stosują dla świętego spokoju, żeby gwarancji nie tracić. Żle zamontowany ani świętego spokoju nie zapewni, ani gwarancji. Bardziej skuteczny jest 3D albo trójnik z bajpasem do powrotu za pompą lub ochrona pompą CWU. Czyli kolejny układ gdzie mamy 4D ale nie działa, więc żeby działało to najtaniej jest stworzyć układ jakby tego 4D wcale nie było... Fuck logic... :D Nic prostszego: przekręcić na pełny przepływ na instalację :) Ile błędów można by wyeliminować, gdyby inwestor pokazał schemat przed robotą. I zarobić przy okazji... ;)
pafiik Opublikowano 24 Listopada 2017 Autor #13 Opublikowano 24 Listopada 2017 Niestety za późno tu trafiłem i padło na 4D wcześniej. Konkretnie wszystko zobacze jak działa po uruchomieniu O.P. i ociepleniu domu, a to dopiero wiosną. W najgorszym przypadku ratowanie się pompą między 4D, a powrotem kotła poprawi temp.powrotu wystarczająco - jak sądzicie? Najbardziej to miejsce by mi odpowiadało bo mam tam miejsca najwięcej.
gmaj22 Opublikowano 24 Listopada 2017 #14 Opublikowano 24 Listopada 2017 Ja na miejscu tego instalatora, podsunąłbym do podpisu kwit, że zostałes poinformowany o niebezpieczeństwach i zgadzasz się na zamontowanie ZB, DVB i przeponowego za zaworami odcinającymi przy kotle. Nie ma możliwości zamontowania ZB ani DVB bezpośrednio na kotle?
henryk1953 Opublikowano 24 Listopada 2017 #15 Opublikowano 24 Listopada 2017 Montując te zawory ,skutecznie pozbawił się gwarancji na kocioł.
pafiik Opublikowano 24 Listopada 2017 Autor #16 Opublikowano 24 Listopada 2017 Panowie spokojnie, serwisant z firmy w której piec został zakupiony odebrał tą robote i faktycznie poinformował o ściągnięciu rączek z zaworów odcinających- gwarancja nie utracona. Więc ten aspekt bym już pominął... by the way mam nadzieje, że z ewentualnej gwarancji nie będzie potrzeby korzystać :)
PioBin Opublikowano 24 Listopada 2017 #17 Opublikowano 24 Listopada 2017 Ja na miejscu tego instalatora, podsunąłbym do podpisu kwit, że zostałes poinformowany o niebezpieczeństwach i zgadzasz się na zamontowanie ZB, DVB i przeponowego za zaworami odcinającymi przy kotle. Nie ma możliwości zamontowania ZB ani DVB bezpośrednio na kotle? Kolejny "instalator" który podsuwa kwity do podpisu... Zeby zrozumiał Pan w czym rzecz posłuże się prostym przykładem: Jadąc samochodem w terenie zabudowanym 120 km/h razem z inwestorem który !!!podpisał się że to na jego życzenie tak szybko!!! - w przypadku kontroli drogowej pokaże Pan ten kwit??? Prosze zrozumieć, że to Pan i nikt inny ponosi odpowiedzialność za swoją pracę! Jedyna słuszna odpowiedź na pytanie co robić w takiej sytuacji? to... NIE ROBIĆ!!!
Maciek92 Opublikowano 24 Listopada 2017 #18 Opublikowano 24 Listopada 2017 Gdzie Rzym a gdzie Krym. Przyklad bardzo ladny kolego PioBin , ale to zupelnie inna sytuacja :-).
gmaj22 Opublikowano 24 Listopada 2017 #19 Opublikowano 24 Listopada 2017 Miałem pisać, że bezpieczeństwo przede wszystkim. Przykład bardzo dobry i tu się zgodzę, że w przypadku sytuacji "kryzysowej" to instalator odpowiada za swoją pracę i taki kwit można sobie między bajki włożyć. A przede wszystkim: to ani nie ja robiłem tą instalację, ani tak bym jej nie zrobił...Wsadziłem jedynie kij w mrowisko.
gmaj22 Opublikowano 25 Listopada 2017 #20 Opublikowano 25 Listopada 2017 PS: W razie nieszczęścia, odpowiedzialność będzie spoczywać na wykonawcy za CZYN oraz na "instalatorze", który , wiedząc o zagrożeniu, a nie poprawił - za ZANIECHANIE. Decyduje zawsze inwestor, który powie: płacę za wymianę pompy, mieszaczy a nie za zabezpieczenie kotła. Tamto też robili fachowcy. Dlatego właśnie nie dziwię się, że w takiej sytuacji podsuwane są do podpisu "kwity". Własnie po to, aby uniknąć odpowiedzialności za zaniechanie. Nie podjęcie się w ogóle naprawy i usunięcia zagrożenia, to w sensie etyki zawodowej również zaniechanie. Podam za to inne porównanie, na pewno lepsze: Pacjent leczy się u znachora, nie przynosi to skutku i choroba postępuje. Idzie do lekarza, który rozpoznaje grożną chorobę i uprzedza pacjenta, że musi się leczyć, bo inaczej umrze. Pacjent ODMAWIA leczenia. Co robi w takiej sytuacji lekarz? Podsuwa pacjentowi KWIT do podpisania, że pacjent odmówił pomocy i leczenia!!! Okazuje się , że Rzym od Krymu wcale nie jest tak daleko.... Ja akurat swojej instalacji nie muszę się wstydzić i mogę spać spokojnie.
pafiik Opublikowano 9 Grudnia 2017 Autor #21 Opublikowano 9 Grudnia 2017 Chłopaki czy jest sens inwestować w siłownik na 4D + pogodówka jeśli na grzejnikach będą głowice? Jedyny plus jaki mi przychodzi do głowy to fakt że może było by troszkę oszczędniej ze spalaniem, ale czy w praktyce faktycznie tak jest jak myśle?
shogunzlasa Opublikowano 10 Grudnia 2017 #22 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Przy termostatach siłownik zwróci się pewnie po kilku latach a dopiero później zacznie na siebie zarabiać - przerost formy nad treścią...
pafiik Opublikowano 10 Grudnia 2017 Autor #23 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Czyli gra nie warta świeczki, ale idąc za ciosem kolejne pytanie: podłogówke ponoć warto podłączyć pod sterowanie pogodowe? Jak Wy uważacie?
shogunzlasa Opublikowano 10 Grudnia 2017 #24 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Jeśli podłoga steruje temp pomieszczeń to tak - jeśli masz podłogówkę i grzejnik z termostatem - to nie.
gmaj22 Opublikowano 10 Grudnia 2017 #25 Opublikowano 10 Grudnia 2017 W nawiązaniu do posta #21: Jest sens wyłącznie wtedy, gdy na kotle będziesz chciał trzymać temp. 70-80 C. Wtedy na grzejniki takiej nie puścisz. Tylko że nie 4D, a 3D.