Opublikowano

Mam problem z temp. CWU. Ustawienia mam:

 

- temp CWU 45st.

- CWU histereza 2st

- pompka cyrkulacyjna 8:00-0:00

- strefy CWU 6:00-10:00, 18:00-22:00

- temp. CO 32st

- tem. kotła 58st

 

I sytuacja wygląda następująco: w dzień temperatura CWU (ciepła woda w dzień jest praktycznie u nas nie używana) ma ok. 48-49st.

O północy wyłącza się pompka cyrkulacyjna i temperatura wzrasta do ok. 53st.

Z tego co zaobserwowałem pompka CWU praktycznie włącza się tylko wtedy gdy np. wezmę prysznic i temp. CWU spadnie rzeczywiście poniżej 45st.

W dzień mam wrażenie pompka CWU się nie włącza w ogóle, a temperatura i tak jest wysoka.

Ma ktoś pomysł czemu CWU nie trzyma zadanej temperatury?

Opublikowano (edytowane)

Prawdopodobnie ładuje Ci zasobnik grawitacyjnie. Daj zdjęcia jak podłączony jest zasobnik

Jest zawór zwrotny w obiegu CWU?

Edytowane przez hajtaler428
Opublikowano

Po co włączasz cyrkulacje  CWU o północy ? i jakim sposobem cyrkulacja CWU podnosi Ci temp wody w zasobniku ? powinno być odwrotnie temp powinna nieznacznie spaść 

Opublikowano (edytowane)

O północy pompa cyrkulacyjna mi się wyłącza. I jak się wyłącza to właśnie temp. CWU podnosi sie do tych 53st.

 

Zawór zwrotny obiegu CWU jest. Zrobię foty i wrzucę.

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano

A sorka żle przeczytałem :)

Opublikowano (edytowane)

Przesyłam jeszcze dwa zdjęcia, myślałem, że to są te zawory zwrotne (te okrągłe).

post-75910-0-52775100-1511288793_thumb.jpg

post-75910-0-54694900-1511288794_thumb.jpg

Edytowane przez łosiek
Opublikowano

ZZ widonczy jest  tylko na pompie cyrkulacyjnej , trzeba jeszcze zrobić zdjęcia innych pomp w kotłowni!!!

Opublikowano

Zdjęcia pompy CWU. Nadmienię tylko, że przez rok od wykonania instalacji wszystko było ok.

post-75910-0-41707500-1511290841_thumb.jpg

post-75910-0-24626500-1511290842_thumb.jpg

Opublikowano

Jak wszystko do tej pory było ok to znajdź ten zz. Możliwe że się zawiesił. Postukaj w niego. Jeśli to nie pomoże to mogła się rozsypać sprężyna i grawitacja otwiera zawór. W takim przypadku trzeba go wymienić

https://goo.gl/images/3Kk7dx

Opublikowano

Przy pompce CWU nic takiego nie mam Możliwe, że to co zaznaczyłem na zdjęciu to ten zawór? Jednak nic na tym okrągłym elemencie nie pisze.

post-75910-0-35710300-1511294562_thumb.jpg

Opublikowano (edytowane)

Chyba brak zaworu zwrotnego na dolocie zimnej wody do zasobnika i zaworu bezpieczeństwa też nie mogę się dopatrzeć

Pomiędzy naczyniem przeponowym a zasobnikiem nie powinno być żadnych zaworów , takie naczynie powinno się montować na szybkozłączce do tego celu przeznaczonej dzięki której można zdemontować naczynie bez spuszczania wody

Edytowane przez odpowietrznik
Opublikowano

to coś Pan zaznaczył to przedłużka 3/4 brak zz na pompie czyli nie panujemy nad przepływami kolega odpowietrznik (flamco, afriso) ma racje brak zaworu zwrotnego na zimnej wodzie dochodzącej do zbiornika oraz naczynia przeponowego oraz zaworu bezpieczeństwa (jeśli kapie z zaworu bezpieczeństwa to są instalatorzy którzy kręcają korek!!!!! :() brak zz na pompach oznacza jeżeli któraś pompa nie pracuje a druga pracuje  to przeciąga wodę przez pompę  i np studzi zasobnik lub go nadmiernie podgrzewa. błąd w sztuce a to takie proste

Opublikowano

Zawór bezpieczeństwa jest na dolocie zimnej wody do zbiornika. Elfuczi naczynie przeponowe również jest. Zawór zwrotny wygląda na to, że jest rzeczywiście tylko jeden przy pompce cyrkulacyjnej.

Opublikowano

Macie racje Panowie. Wszystko układa się już w jedną całość: nie ma zaworu zwrotnego za pompą CWU i mimo, że pompa CWU praktycznie się nie włącza, na zasadzie grawitacji zbiornik jest lekko dogrzewany. Wcześniej wszystko mi działało bo miałem inne ustawienia.

 

Zauważyłem zależność:

- ustawiam 45st CWU, kocioł 55st - temp. CWU ok. 45st, pompka włącza się (jest ok)

- ustawiam 45st CWU, kocioł 58st - temp. CWU ok. 49, pompka włącza się tylko przy nagłym, dużym poborze ciepłej wody

- ustawiam 45st CWU, kocioł 65st - temp. CWU ok. 52, pompka włącza się tylko przy nagłym, dużym poborze ciepłej wody

 

Teraz pytanie czy zrobić ten zawór zwrotny? Bo w sumie aktualnie grzeje mi się zbiornik o kilka stopni więcej niż trzeba, a pompka CWU nie musi chodzić. Jak uważacie?

Opublikowano

Tak też zrobię. Na razie zostawię jak jest, w przyszłości może się dorobi ten zawór zwrotny. Dzięki.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.