Witam

 

Mam taką sytuację u nas w firmie - instalacja gazowa centralnego ogrzewania nie utrzymuje ciśnienia, i praktycznie codziennie rano na mierniku pokazuje ok 0.7 bar. (Codziennie dobijamy do 1.5 bar).

Instalacja składa się z kotła gazowego immergas victrix superior 32 kw x, kotłownia usytuowana jest na 2-piętrze (nie pytajcie dlaczego, tak było to zmontowane ponad 10 lat temu).Budynek posiada 3 kondygnacje - linia grzewcza od 2-piętra w dół do parteru. Nie mam w tej chwili wglądu w rysunek instalacji (jeżeli wogóle jest).

 

Instalacja co na każdej  kondygnacji posiada rozdzielacz - i tutaj wygląda mi na to że chyba od kotła idzie główny pion w dół, i na piętrach trójnikami wychodzi do rozdzielaczy.

 

Nie ma nigdzie widocznego wycieku... "Fachowcy" nie mogą sobie z tym poradzić, a problem jest już od dłuższego czasu. Wydaje mi się że spadek przez kilka godzin 1 bar to dosyć duża sprawa.

 

Już nawet aktualnie przez kilka dni odcinałem po kolei od końca rozdzielacze, i ciśnienie dalej leci - co prawda w tej chwili pisząc nie sprawdziłem ostatniego, na poziomie kotłowni, czyli na 2 piętrze.

 

Czy może być wadliwe naczynie wzbiorcze przy kotle ? Ale wtedy wywalało by zawór zwrotny

 

 

Z góry podziękował za pomoc

Opublikowano

Relacja z placu boju..

 

Najprawdopodobniej jest tak jak pisałem, czyli główny pion i wyjścia na rozdzielacze (po zakręceniu najwyższego rozdzielacza pozostałe kondygnacje są ogrzewane).

 

Po odcięciu rozdzielacza na samej górze (pierwszy od kotłowni) spadek był co prawda, ale mniejszy bo po 14 h spadło 0.25 bar.

Czyli byłoby coś głównie na całej kondygnacji 2-piętra, ale te 0.25 tez gdzieś umyka...

Opublikowano

Zapewne pion 10 lat temu to robiony z miedzi?. jeżeli tak to być może cieknie z lutki podczas pracy materiał się rozszerza i kapie, podczas pracy ciśnienie wzrasta .budynek duży wiec i ma w co wyciekać. naczynie przeponowe

w końcu się napełni i ciśnienie zacznie gwałtownie wzrastać bo zniknie poduszka powietrzna w nim.

Opublikowano

Może odciąć wszystkie 3 rozdzielacze, czy zostawić same piony z kotłownią - i tak przetestować ? Będzie wiadomo że wtedy z pionami coś nie tak.

 

Aczkolwiek tak jak mówie, po odcięciu 2 piętra spadek jest nieznaczny (0.25 bar).

 

 

Dodam że od rozdzielaczy do grzejników połączenie jest pex-em.

Opublikowano

Ale jest proponuje test samego pionu. trzeba się jeszcze przyjrzeć odpowietrznikom w szafkach oraz połączeniom rozdzielacz pex skręcane złączki bo czasem po kropelce kapie po rurkach w izolację lub peszle a coś takiego ciężko namierzyć bo jak mały wyciek a kocioł pracuje to odparuje! jak Pan uzupełnia wodę w układzie ile litrów jej brakuje?

Opublikowano

powodzenia bo poprawka po kimś, albo szukanie usterek, to człowieka doprowadza do......

Opublikowano (edytowane)

Tak jak pisałem, sprawę miał załatwić instalator kotła (rury z wcześniejszym kotłem były zainstalowane wcześniej).

Stwierdził że jest to kwestia kieliszka wody, i trzeba byłoby robić rewolucje żeby coś odkryc..

Nie znam się na kotłach gazowych, więc nie ingeruję w majstrowanie.

Dla mnie dziwna sprawa że codziennie spada ciśnienie do ok. 0.5 bar. Aczkolwiek po skręceniu 2 piętra spadło "tylko" 0.25 bar

 

Obawiam się że problem może dotyczyć kilka miejsc.

 

Zacznę od szukania przyczyn manualnych - skraplania, skrętki pex , grzejniki itp

Edytowane przez Mirazzboono
Opublikowano

Fachowiec (filozof to podobno ja fajna ksywa dzięki koledze ;-) ) ciekawe jak by mu w domu kapało to by olał temat . nie trzeba rewolucji robić trzeba obserwować właśnie kieliszek przez x lat to kupa wody! pleśń syf i inne przyjemnośći

Opublikowano

Z czasem wyjdą niestety

Opublikowano

 jak Pan uzupełnia wodę w układzie ile litrów jej brakuje?

Tu jest problem jak to sprawdzić - bo kocioł posiada tylko manometr, a na zasileniu wody nie ma miernika. W ogóle zawór usytuowany jest tak że napełniając samemu ....nic nie widać.

Opublikowano

Nikt nie pobiera wody stan licznika i dolac i stan licznika to beda litry

Opublikowano (edytowane)

Może być wyciek w kotle np ba zaworze bezp lub na wymienniku lub naczyniu - jak cieknie do komory spalania to nigdy tego bez rozkręcenia kotła się nie znajdzie.

Zrobić co następuje - nabić kocioł, nagrzać i zakręcić aby wystygł i wtedy sprawdzić ciśnienie.

Edytowane przez sambor
Opublikowano

Mikro pęknięcie wymiennika woda odparowywuje albo w kanał z kondensatem prosze serwisanta gonic 5lat jeszczze nie minęło?

Opublikowano (edytowane)

Pan tylko się tym interesuje jak widze. Trzeba pocierpieć aby było lepiej.

Edytowane przez Ryszard
Opublikowano

Nawet konsoli,nie ma?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.