Witam czy może ktoś podać ustawienia kotła Defro Sigma 24kw na ekogroszek,mecze się z tym,piec nie chce osiągnąć zadanej temperatury 65st,mac temperatura jaką osiąga to 50st na kotle,są duże spieki.pomocy.

Opublikowano

Słaby towar, albo ciepło ucieka całe w komin

Na początek sprawdź czy nie dostaje się gdzieś powietrze lewe

Opublikowano

Kolego Letnik24...nie ma gotowych ustawień do danego kotła , ten sam "model" kotła będzie pracował inaczej w zależności od zapotrzebowania na ciepło u Ciebie a u kogoś innego . Każdy ma inną instalację inne warunki techniczne , inny opał itd. Podaj więcej szczegółów co do Twojej instalacji , metrażu jaki ogrzewasz , jakim groszkiem palisz , jakie masz ustawienia steriwnika itd. Może jak będzie więcej szczegółów to ktoś Ci pomoże.

 

Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka

  • 1 rok później...
Opublikowano

Witam. Posiadam kocioł defro sigma 5 temp.kot.60st. Bojler 50st czas podawania 8s. przerwa podawania 90s. Siła nadmuchu 33-40% praca podtrzymania 7s. Przerwa podtrzymania 15min. Wentylator w podtrzymania praca 20s. Przerwa 6min. histeriza 3st.

Opublikowano

Dlaczego nie PID ? Spróbuj włączyć i zobaczysz jak będzie. U mnie od ponad roku jest włączony i je narzekam