PioBin Opublikowano 7 Listopada 2017 #126 Opublikowano 7 Listopada 2017 Dodaj prosze fotke tego coś tam zakleił :) W innym temacie masz mają kryze...
Snoopi21898 Opublikowano 7 Listopada 2017 #127 Opublikowano 7 Listopada 2017 Fotka jest bo wklejałem dzis w tym temacie:) Kryzy nie miałem nl chyba ze ta mała turbinkę bo ona feste zasłania wentylator hehe
PioBin Opublikowano 7 Listopada 2017 #128 Opublikowano 7 Listopada 2017 Po co Wy tak walczycie z tą turbinką? Zróbcie tak jak pisałem i po sprawie. Nie ma żadnej różnicy w pracy z algorytmem PID poza tym że z halotronem ważne są zmienne związane z obrotami wentylatora a bez zmienne związane z biegami wentylatora. Jak się nie spodoba praca bez halotronu to zawsze można wrócić do ustawień fabrycznych. Ale my to wszystko wiemy :) no może nie wszystko, a mimo to coś pcha nas w tą strone aby udowodnić sobie :D że będzie tylko lepiej Jak zwykłe cały tydzień w delegacji więc do tematu wróce w weekend. Pozdr. PS. Snoopi21898: dzięki jest, tak to jest jak sie zaczyna czytac od konca...
lukikx85 Opublikowano 7 Listopada 2017 #129 Opublikowano 7 Listopada 2017 PioBin: u mnie średnica kryzy to około 6cm. W weekend zrobię mniejszą i potestuję ☺ Dokładnie tak jak piszesz, coś człowieka pcha aby ten wynalazek udoskonalić.
audilhr Opublikowano 8 Listopada 2017 #130 Opublikowano 8 Listopada 2017 A mi się wydaje że to wszystko by działało jak by był zamontowany rck takie są moje spostrzeżenia
gilal Opublikowano 8 Listopada 2017 #131 Opublikowano 8 Listopada 2017 U mnie wszystko idzie na ustawieniach fabrycznych. Nie mam problemu z przepływem. ALE, mam wentylator spalin wraz z modułem sww-180 który współpracuje z sterownikiem v4 i sterownik ustawia moc nadmuchu jak i odbioru spalin. Pozdrawiam
lechumb Opublikowano 8 Listopada 2017 #132 Opublikowano 8 Listopada 2017 Ja mam zamontowany rck w wyczystce i musialem odwrocic turbine aby to stabilnie zadzialalo.
PioBin Opublikowano 8 Listopada 2017 #133 Opublikowano 8 Listopada 2017 U mnie wszystko idzie na ustawieniach fabrycznych. Nie mam problemu z przepływem. ALE, mam wentylator spalin wraz z modułem sww-180 który współpracuje z sterownikiem v4 i sterownik ustawia moc nadmuchu jak i odbioru spalin. Pozdrawiam Moglbym to zrozumiec ze lepiej wspomoc i zassac niz wydmuchac na sile? Ale co maja zrobic Ci ktorzy nie maja sww-180 (chyba wiekszosc)
Snoopi21898 Opublikowano 8 Listopada 2017 #134 Opublikowano 8 Listopada 2017 Druga doba po modyfikacji i jak narazie zero problemów :) Tez mam Rck w wyczystce i działa to bardzo dobrze. Jak przyjdą mrozy to tez będzie lepiej bo większy odbiór bedzie i więcej węgla na palniku to sprzyja prawidłowej pracy całego zestawu.
lechumb Opublikowano 8 Listopada 2017 #135 Opublikowano 8 Listopada 2017 Ja za mrozami nie tesknie bo nie lubie jak ta piramida workow w kotlowni szybko ubywa ;-) . Kurcze zastanawia mnie caly czas to ze u mnie ta turbina po odwroceniu chodzi szybciej ale caly czas w lewa strone przeciwnie do dmuchawy. Inne ulozenie lopatek? I mam jeszcze pytanie calkowicie nie zwiazane z tematem. Jedne z drzwiczek od pieca zaszly sadza po pierwszych nieudanych sezonach i nijak nie moge ich domyc, moze ktos stosowal jakis srodek i udalo sie usunac sadze bo nie moge juz na to patrzec.
Snoopi21898 Opublikowano 8 Listopada 2017 #136 Opublikowano 8 Listopada 2017 Zdejmij turbinkę i sprawdź zapalniczka czy wypycha powietrze czy wciąga ustaw wentylator na takim biegu jak pracuje teraz w ekranie producenta
lechumb Opublikowano 8 Listopada 2017 #137 Opublikowano 8 Listopada 2017 Niezaleznie odto tego jak ja zamontuje to wciaga powietrze. Jak jest naklejka do wentylatora to chodzi wolniej a went dmucha mocniej i przebija temp. Jak jest naklejka na zewnatrz to chodzi szybciej a dmuchawa juz tak nie zapitala i chodzi to stabilnie. Po rozmowie z defro mowia ze powinna byc zamontowana naklejka do dmychawy i wtedy powinno chodzic stabilnie a a takie skoki powinny sie pojawiac gdy jest odwrotnie zamontowana. A u mnie jest wrecz odwrotnie i nie wiedza ci jest i radza kupic caky zestaw wentylator z turbina. To jest pomoc.
Snoopi21898 Opublikowano 8 Listopada 2017 #138 Opublikowano 8 Listopada 2017 Taa ci co mają oryginalny zestaw tez maja przecież ten problem. Z kolei dawno nie było żadnej aktualizacji...
lechumb Opublikowano 8 Listopada 2017 #139 Opublikowano 8 Listopada 2017 No nie bylo, ale widze ze co aktualizacja to gozej im to wychodzi. Wczesniej nie majac turbiny musialem wrocic do softu 2.2.8 bo na nim jakos dalo sie to okiełznać piec. Teraz to zabawa. Musze porownac jak wroce do domu w piatek ustawienie lopatek mojej turbiny z jakąś inna bo moze faktycznie u mnie jest na odwrót.
segal21 Opublikowano 8 Listopada 2017 #140 Opublikowano 8 Listopada 2017 Witam kolegów,tydzień temu zamontowałem cały zestaw ,wentylator+turbinka(orginalny zestaw),wszystko ładnie chodzi na Pid,źadnych problemów,pali sie dobrze,pid oscyluje wokół zadanej,+-trzy stopnie ponad 65stopni,podajnik do34stopni,pale na rynnie+ruszt wodny,zero sadzy na ruszcie,ogólnie jestem zadowolony,pozdrawiam.
Paweleko Opublikowano 9 Listopada 2017 #141 Opublikowano 9 Listopada 2017 Mam kocioł defro komfort Eko pz z sterownikiem k1pv4pz też mam problem z tym halotronem. U mnie pokazuje dmuchawa ze pracuje na 1% a w p opielniku palnik aż huczy i kalafiory ogromne. Nie umiałem sobie z tym poradzić go wyłączyłem. Pali dużo lepiej lecz mam bardzo dużo sadzy. Powietrze mam ustawione na maxa +7 jak miałem mniej to przesypywalo mi ekogroszkiem. Zastanawiam się czy nie mam problemu z ciągiem kominowym choć budynek nowy komin w samym szczycie. Nie próbowałem jeszcze zmieniać parametrow podawania. Jak włączę halotron to nie ma znaczenia czy powietrze na plus czy minus i tak wali wiatrem jak z palnika. Może mam ktoś jakiś pomysł jak lepiej spalac
Paweleko Opublikowano 9 Listopada 2017 #142 Opublikowano 9 Listopada 2017 Mam kocioł defro komfort Eko pz z sterownikiem k1pv4pz też mam problem z tym halotronem. U mnie pokazuje dmuchawa ze pracuje na 1% a w p opielniku palnik aż huczy i kalafiory ogromne. Nie umiałem sobie z tym poradzić go wyłączyłem. Pali dużo lepiej lecz mam bardzo dużo sadzy. Powietrze mam ustawione na maxa +7 jak miałem mniej to przesypywalo mi ekogroszkiem. Zastanawiam się czy nie mam problemu z ciągiem kominowym choć budynek nowy komin w samym szczycie. Nie próbowałem jeszcze zmieniać parametrow podawania. Jak włączę halotron to nie ma znaczenia czy powietrze na plus czy minus i tak wali wiatrem jak z palnika. Może mam ktoś jakiś pomysł jak lepiej spalac
pio1 Opublikowano 11 Listopada 2017 #143 Opublikowano 11 Listopada 2017 Mam pytanie jak pale z włączonym halotronem i z pid to czopuch powinien być otwarty na maksa
Paweleko Opublikowano 11 Listopada 2017 #144 Opublikowano 11 Listopada 2017 Tak czopuch powinien być otwarty. Chyba ze masz bardzo duży ciąg kominowy i ciepło ucieka Ci kominem. Ja bym proponował jednak otwarty.
161os037 Opublikowano 11 Listopada 2017 #145 Opublikowano 11 Listopada 2017 Witam , Kocioł Defro Komfort Eko PZ 15kW i moje doświadczenie ... Też walczyłem ze spiekami jak korektę powietrza miałem na "+"...szukałem tu na forum i pomogły mi sugestie jednego z kolegów który przedstawił swoje ustawienia i u mnie pomogły. Teraz zero spieków, kopczyk się nie zapada...oto one , może Ci pomogą: Moc kotła: 50% Zadana temp. 60 stopni Min.praca podajnika: 2sek. Max.praca podajnika: 5sek. Min.przerwa podawania:35sek. Max przerwa podawania:55/60sek. Korekta powietrza: -2% Hallotron nadmuchu załączony Wentylator tak jak w ustawieniach fabrycznych , tu nic nie ruszałem. Temp.spalin mam od 80 do 120 stopni .temp.powrotu do 54 do 56 stopni. Pogodówka załączona z zaworem 4d z siłownikiem. Palę eko-groszkiem Bartex Silver , spalanie przy obecnych temperaturach to około 9 kg/dobę. Hej kolego , spróbuj takich ustawień jak u mnie, bo miałem podobny problem a takie ustawienia pomogły i nie mam problemu z hallotronem itp. Pozdrawiam Rafał. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Paweleko Opublikowano 11 Listopada 2017 #146 Opublikowano 11 Listopada 2017 Witam ,p Kocioł Defro Komfort Eko PZ 15kW i moje doświadczenie ... Też walczyłem ze spiekami jak korektę powietrza miałem na "+"...szukałem tu na forum i pomogły mi sugestie jednego z kolegów który przedstawił swoje ustawienia i u mnie pomogły. Teraz zero spieków, kopczyk się nie zapada...oto one , może Ci pomogą: Moc kotła: 50% Zadana temp. 60 stopni Min.praca podajnika: 2sek. Max.praca podajnika: 5sek. Min.przerwa podawania:35sek. Max przerwa podawania:55/60sek. Korekta powietrza: -2% Hallotron nadmuchu załączony Wentylator tak jak w ustawieniach fabrycznych , tu nic nie ruszałem. Temp.spalin mam od 80 do 120 stopni .temp.powrotu do 54 do 56 stopni. Pogodówka załączona z zaworem 4d z siłownikiem. Palę eko-groszkiem Bartex Silver , spalanie przy obecnych temperaturach to około 9 kg/dobę. Hej kolego , spróbuj takich ustawień jak u mnie, bo miałem podobny problem a takie ustawienia pomogły i nie mam problemu z hallotronem itp. Pozdrawiam Rafał. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka Kolego Rafale dzięki za zainteresowanie a czy mógł byś mi te ustawienia jeszcze raz napisać bo nie mogę ich odnaleźć. Więc nie jestem jedynym z problemami tego typu kotła. Moim zdaniem wielkie nieporozumienie ten halotron. Bez dużo lepiej spala tylko ta sądzą nie umie sobie poradzić.
Paweleko Opublikowano 11 Listopada 2017 #147 Opublikowano 11 Listopada 2017 Ok Rafale już mam te ustawienia wypróbuję dzięki wielkie
161os037 Opublikowano 11 Listopada 2017 #148 Opublikowano 11 Listopada 2017 Ok Rafale już mam te ustawienia wypróbuję dzięki wielkiePawle , istotą ekonomicznego i ekologicznego palenia w tych naszych kotłach jest PID...i uwież mi idzie fajnie palić z załączonym hallotronem ...u mnie kolejnym problemem jest teraz za duży ciąg kominowy , przy silniejszych wiatrach widzę różnicę w tym że żar w palniku jest większy i więcej idzie w komin. Komin mam średnicy fi 200 cm i chyba trochę jest przewymiarowany...tak więc będę montował regulator ciągu kominowego w wyczystce. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.