Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Przeróbka Kotła Na Dolne Spalanie. Prośba O Rady Czy Warto?


palaczRybnik

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

No i klapa załadowcza musi chyba być szczelna. W dolniaku natomiast jest bez prądu i nieszczelności nawet wskazane.

Opublikowano

Mając dobry ciąg kominowy bez wentylatora powyrywa mi opał przez palnik.Jednak jak ostatnio czyściłem palnik po roku pracy to naszła mnie myśl żeby dyszę przenieść nieco wyżej gdzie nie sięga poziom popiołu i wtedy można zrobić dwie owalne lub prostokątną zwężkę Venturiego i podawać z boku kanałami PW zaraz w palnik,wzorem mieszalnika z instalacji gazowych I gen.Powinno to być już chyba zwieńczenie prac nad palnikami.

Opublikowano

W kotłach HG masz na dole na środku palnik i jakoś się nie zapycha nawet przy węglu. Wtedy też cały dym zawsze przechodzi przez warstwę żaru i jest spalany. Wiem bo testowałem u siebie takie rozwiązanie palnika i się sprawdzało jedynie wada układu to wentylator w komorze zasypowej bo musi coś ciśnienie wytworzyć żeby przepychać powietrze przez ten żar

Właśnie od tego jest wysoka temperatura w palniku ponad 1000 stopni żeby ten ciąg wytworzyć ale niestety na szamocie się chyba tego nie zrobi tylko wydaje mi sie beton.

Opublikowano

Na szamocie uzyskasz takie temperatury ale musi być palone non stop z dużą mocą a bez bufora raczej nie możliwe. Ja pierwszy zasyp 2/3 drewna 1/3 węgla spalam czysto bo instalacja zimna ale drugi już mi zaczyna dymić bo miarkownik się przymyka i podkładam tylko trochę i koniec palenia. Rozpalam o 7 rano kolejnego dnia i tak co dzień przez całą zimę będzie

Opublikowano

Dlatego ja kombinuje z betonem zobaczę jaka jest różnica bo szamot mam obecnie jako palnik.

Opublikowano

Właśnie od tego jest wysoka temperatura w palniku ponad 1000 stopni żeby ten ciąg wytworzyć ale niestety na szamocie się chyba tego nie zrobi tylko wydaje mi sie beton.

No nie wiem. Ostatnio upaliłem termoparę jakieś 40 cm nad wylotem z szamotowego palnika. Ostatni odczytany pomiar wskazywał 970 °C więc chyba można...

Opublikowano

Przecież tak już robimy od dawna...

Kto,gdzie tak robi,nie widziałem jeszcze tego w żadnym kociołku.

Opublikowano

Ja potrafiłem na czopuchu uzyskiwać 450-500 i to przez cały wymiennik więc w palniku na pewno było ponad 1000*

No tak ja też tak potrafię, ale ile energii zużyłeś na to i ile poszło w komin i o to właśni chodzi z szamotem i betonem...

Opublikowano

Kto,gdzie tak robi,nie widziałem jeszcze tego w żadnym kociołku.

Zdaje się, że widziałem coś podobnego w kotłach p2ar KUS-II

Opublikowano

Kto,gdzie tak robi,nie widziałem jeszcze tego w żadnym kociołku.

czytałem o tej zwęzce chyba w jednym z postów kolegi Heso ale za nic w świecie nie przypomnę sobie gdzie.
Opublikowano

 

Palnik coś na zasadzie lejka. Jak najszerszy ale nie wysoki wlot od strony komory zasypowej ze wzniosem a potem po zagięciu do góry zwężenie z wlotami PW. Szeroki wlot nie zapycha się ani popiołem ani żarem. Nawet duża szczapa drewna ma problem, żeby cały przytkać. W dodatku łatwo zbiera dym z komory zasypowej i ułatwia rozpalanie nawet w gorące letnie dni. Samo zwężenie można zrobić wymienne. Kolega brodekb nazwał kiedyś je szufladą. Dokładnie tak samo nazwałemm kiedyś to u siebie. Minuta roboty i zamiast palnika o przekroju 70 cm² mamy np. 50cm². Mało tego możemy samej zwężce nadać dowolny kształt. Wystarczy w owej szufladzie wyciąć dowolny otwór np. prostokąt,elipsę czy okrąg a jak ktoś potrafi to i gwiazdkę... Ot i cała filozofia...

Opublikowano

A to masz płomień w wymienniku?

Płomień w wymienniku=sadza.

A jak masz płomień w wymienniku to za mało PW i zimny płomień.

Tutaj się nie zgodzę bo u siebie zaobserwowałem że jak się pali i widzę ogień krótki tylko w palniku i dym to po dodaniu PW następuje zapłon tego dymu i zapala się dym który jest aż w wymienniki i tak się pali cały czas aż wszystko nie odgazuje. https://youtu.be/Mf8OVDhujMI tutaj widać jak długie są płomienie, z prawej jest palnik a płomienie sięgają dolnej części wymiennika tego z lewej. Szkoda że nie zamknelem PW na filmie bo była by ciemnia.
Opublikowano

To ja wiem że za mało ale on już jest na maxa otwarty i nic nie poradzę. Tak musi być a nie chce mi się bawić w palniki venturiego żeby sobie zasysał większą ilość PW. Ogólnie to już mi się w DSa nie chce bawić teraz robię palnik na pellet:)

Opublikowano

Te PW Twój kocioł dostaje w kiepskim miejscu. Paląc drewnem można nawet obyć się bez PW dodatkowego w palnik. Wszystko zależy od konstrukcji kotła i podawania PP. U każdego może być ciut inaczej i kompletnie inne efekty. Ale film pokazuje, że ewidentnie jest źle a pulsacja może skończyć się nawet wybuchem w komin i wyrwaniem wyczystki od sadzy...

Opublikowano

Podając PP górnymi drzwiczkami zasypowymi jest najlepsze spalanie i bez PW ale szybko się wypala zasyp więc wolę tradycyjnie pod ruszt z zaslonietym rusztem do połowy od strony palnika. Jak się już wszystko ustabilizuje to pali się dobrze. Ten filmik pokazuje początek rozpalania po 30 minutach tego efektu już nie ma bo jest krótszy płomień. https://drive.google.com/file/d/1OWBSt5gWG8kcg0ZLY2vIM2paWp8qD-t0Vg/view?usp=drivesdk w tym miejscu mam PW palnik teraz ma płaska dolna szamotke nie skośną i PW jest podowane z boku bo na tym zdjęciu jest od dołu po całej szerokości palnika

Opublikowano

Na poprzednim filmie obraz płomienia jest zaburzony przez otwarcue wyczystki. Trzeba przykryć szkłem i obraz będzie prawidłowy.

Opublikowano

Zmieniłem palnik dałem pod spód płytkę szamotową żeby zakryć ruszta ale dalej mam ten sam problem po jakimś czasie palnik przygasa widać że temp spalin spada i temp na kotle też nie pomaga większe otwarcie klapki czy nawet drzwi tak jakby palnik się zapychał, przerusztowałem pogrzebaczem ale też niewiele to daje.

Opublikowano

Norman kolega z wioski u mnie ma zrobiona przegrodę z blachy chyba 10 i po bokach uszczelnione sznurem może też tak zrób nie szamotem wtedy komora będzie większa i nie będziesz musiał odlewać tego betonu. Na złomie ostatnio widziałem blachę 12mm o rozmiarze 1x2m żaroodporna koleś k...y słał bo nie mógł jej palnikiem przeciąć. W wypowiedziach miałeś już jakiś czas dobrze więc nie zmieniaj nic w konstrukcji tylko zmień może na próbę opał. Przydał by się też jakoś szkic twojej konstrukcji jak to wszystko wygląda bo z rozmów ciężko wywnioskować jak tam to dokładnie jest lub fotki palnika jakie masz w tej chwili

Opublikowano

Ziolek Przegroda jest z blachy 5mm ruszt jest z 8x2 ponieważ tamtędy podaje powietrze w HG. Blacha nie wygina sie jest stabilna po bokach kątowniki przyspawane na nich sznur i dopiero blacha

 

Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Na to wygląda, że dołożenie tej płytki szamotowej na ruszt to średni pomysł. Jednak nie mogę osiągnąć temp 70 stopni na kotle a jak już to tylko na moment bo robi się to co opisałem i potem temp schodzi do 60ciu i tak trzyma aż do wypalenia wsadu może moc kotła spadła bo niby fabrycznie jako górniak ma 12kW a z obliczeń instalacji wynika, że przy 65 stopniach osiąga jakieś 9kW z małym hakiem.

Gdyby nie to to całkiem fajna sprawa by była, może ten koks jakoś blokuje palnik i tylko żar trzyma temp. W poniedziałek przyjdzie mi beton więc zrobię odlew.

 

Na razie na szamocie wzoruje się na palniku p2ar KUS-I

 

 

Odgrzebałem teraz palnik z żaru i zaczął żyć czyli jednak koks zatyka palnik i przygasa na tyle na ile się żarzy koks też tak macie czy jest na to sposób? Wiem, można nie ładować tyle ale właśnie dlatego przerabiam GS na DS żeby można było dokładać bo palenie w GS od góry było ok tylko nie można dokładać.

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie