Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam czy może ktoś doradzić  co może być przyczyną słabej  mocy nadmuchu. Od jakiegoś czasu mi ten wentylator dmucha coraz słabiej  palnik kipi 20 kw

W środku wentylatora czysto niema żadnego pyłu czy może być za to odpowiada jakiś kondesator 

Opublikowano (edytowane)

Dokładnie. Prawdopodobną przyczyną słabej pracy wentylatora, jest zużyty kondensator. Jak zdejmiesz obudowę palnika, to go zobaczysz. Groszowa sprawa, a wentylator znowu odzyska wigor. 

https://allegro.pl/oferta/kondensator-silnikowy-pracy-rozruchowy-mkp-sl7-2uf-do-dmuchawy-dm120-dm80-15139773157

Coś takiego. Bynajmniej u mnie w trzydziestce szóstce taki jest. Też wymieniałem.

Edytowane przez cezar76
Opublikowano

Taki u mnie jest w 20 kw dziękuję za pomoc i pozdrawiam 

20260209_175441.jpg

Opublikowano

Witam a może ktoś wypowiedzieć się na temat ochrony powrotu bo taka funkcja jest u mnie na sterowniku i są  tam dwie opcje  OFF  i  WŁACZONA 4D.U mnie jest dodadkowa pompa która odpowiada za ochronę  powrotu. U mnie jest to na off czyli wyłączone czy tak jest prawidłowo .Minimalną temperaturę ochrony mam na 50st. I drugie  pytanie czemu ciężko jest mi osiągnąć temp . zadaną  na  mieszaczu  60 st ,dodam że kocioł ustawiony jest na 67st i taką temp.osiąga.Zawór mieszający otwarty na 100%.Z góry dziękuję za podpowiedź 

Opublikowano

Osobiście uważam, że wymuszanie ochrony powrotu sterownikiem jest złe i ochrona powrotu powinna być realizowana w inny sposób, choćby np dodatkową pompą. 

Ad.2 60 stopni na mieszaczu to bardzo dużo. Musiałbyś zwiększyć raczej mocno temperaturę na kotle, aby taką osiągać. Pozostaje pytanie, czy taka temperatura na mieszaczu jest potrzebna? Osobiście uważam, że jest mocno przesadzona. 

  • Zgadzam się 1
Opublikowano (edytowane)
W dniu 4.01.2025 o 19:00, Kordjano napisał(a):

A ja nie rozumiem o co Tobie chodzi , jak ustawiłeś histerezę zasobnika 8st to kocioł tego się trzyma, po co ma puszczać pompę i dogrzewać skoro jeszcze nie spadło poniżej histerezy , sterownik nie wie że ktoś za chwilę puści parę litrów wody ,

I dlatego sterownik powinien mieć dodatkową punkt w menu np. "histereza miękka" albo "dogrzej bojler przy okazji". Producent nie pomyślał i mamy, co mamy. Na szczęście rzadko się trafia taka sytuacja, żeby od razu po wygaszeniu było rozpalanie. "Fuzzy logic" to w tym przypadku logika Misia Fuzziego.

Edytowane przez Mordulec
Opublikowano (edytowane)
W dniu 11.01.2026 o 14:11, blahu napisał(a):
Witam, mam problem ze sterowaniem zaworem mieszacza podczas rozpalania w kotle slimko 16KW. Sprawa wygląda tak że w momencie startu pomp (50 stopni) mieszacz od razu otwiera się na 100% powodując szybki spadek temperatury na kotle (pomimo że mam sprzęgło i pompę kotłową), pompy się zatrzymują, mieszacz zamyka na 0% i kocioł znów musi się rozgrzewać i cały proces w kółko się powtarza (od 10 do 15 razy) i trwa to ok 1,5 godziny zanim się ustabilizuje. Dodatkowo powoduje to też przebijanie temperatury zadanej mieszacza ponieważ zawór otwiera do 100% jednym ruchem a zamyka już powoli i "skokowo" przez co nie nadąża się przymknąć mimo przebitej temperatury.
U znajomych przy innych kotłach zaobserwowałem że w momencie startu pomp mieszacz lekko się otwiera (5%), następnie "bada" temperaturę i albo otwiera się delikatnie dalej (kolejne 5%) gdy temperatura nie została osiągnięta albo nie robi nic gdy już osiągnie temperaturę zadaną. Działa to o wiele płynniej nie powodując ciągłego włączania/wyłączania pomp i ciągłego otwierania/zamykania zaworu mieszacza a dodatkowo o wiele szybciej kocioł i instalacja łapie temperaturę zadaną.
Czy coś nie tak jest z moim sterownikiem lub zaworem mieszacza, może jest źle podłączony? Czy idzie to jakoś przestawić w ustawieniach aby działało poprawnie?

Brak ochrony powrotu. (O ile masz krótki obieg). Dostaje temperaturę, wywala całość nagrzanej wody i się wyłącza. Żeby nie robić skokowo, musiałbyś ustawić ochronę powrotu (jeżeli jest krótki obieg), lub kręcić pompy od 35 stopni, a nie od 50.

Edytowane przez Mordulec

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.