Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Za Małe Przepływy W Podłogówce


PaWoS

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam

Mam problem z rozdzielaczem Gorgiel tego typu: http://www.gorgiel.com.pl/pl/rs-ptme

Mój rozdzielacz ma 8 sekcji. Chcę pominąć pompę w zestawie i na to konto zamontowałem pompkę Wilo stratos Pico 1-6 i mam nie wystarczające przepływy

Rotametry oczywiście zamontowałem na górnej belce a zawory na pompie zostały zamknięte. Dodam że na oryginalnej pompce na 3 biegu były nie wiele większe.

Przpływy na obiegach:

1. 90 mb - 1,5 l

2. 90 mb - 1,3 l

3.4.5.6.7.8 około - 45 mb - 1.5 l

To wskazania oczywiście na otwartych rotametrach. Teoretycznie wszystkie obiegi odpowietrzone.Na pompce maksymalny przepływ około 0.7m3/h. Czy ktoś zna może budowę tych rozdzielaczy czy przypadkiem ich budowa nie jest przeszkodą. Kontakt z producentem się nie powiódł, przestano odpisywać na moje pytania. W rozdzielaczu wymienione zawory oryginalne na kulowe. Dostarczony przez producenta nie przepuszczał więcej niż 0.5l/h

Całość mojej instalacji c.o to Vitrix 24 - sprzęgło hydrauliczne 40kW-1 obieg Pompka Wilo stratos Pico,zawór zwrotny,rozdzielacz, 10 kaloryferów - 2 obieg pompka Wilo Stratos Pico, zawór zwrotny, rozdzielacz Gorgiel, zawór 3D i  przed spięciem powrotów kolejny zawór zwrotny żeby podłogówka nie podciągała z powrotu kaloryferów. Według moich obliczeń to powinienem ustawić przepływy:

1. 2.7 l

2. 2.7 l

Pozostałe wystarczy 1.8 l

Sprawdzałem każdą pętlę zamykając pozostałe i oprócz 2 pętli wszędzie był pełny przepływ, a właśnie na 2 nie mogę przekroczyć 3 l

Sprawdziłem filtr który jest drożny. Przyszło mi do głowy żeby sprawdzić belkę ale zanim rozkręcę chciałbym znać opinie.

proszę o komentarze

Opublikowano

Pierwsze to sprawdź filtr przed pompą na obieg podłogowy czy nie jest zanieczyszczony.Jednym z powodów zbyt małych przepływów mogą być za małe średnice rur zasilających rozdzielacz OP a także za mały zawór 3D.

Przepływy należy tak dobrać aby uzyskac poządaną temp.w danym pomieszczeniu a nie na zasadzie że ja chcę miec np.2l/min

Opublikowano

Gdzieś masz duży opór tak jak Odpowietrznik Ci napisał. Ja mam tą samą pompę i na rozdzielacz 14 obwodów spokojnie daje rade na 2 metrach wyrzutu mam po ok 2l/min. Na max jak ją wezmę to przepływ mam na pompie 1,6 m3. Sprawdż czy na podłogówkę pompa jest nastawiona na stałociśnieniową pracę. Opisz więcej stałym forumowiczom instalację. Średnica rur itd. Widzę że rotametry masz na powrocie a piszesz że na górze je dałeś?

Opublikowano

Filtr sprawdzony 1 ", od sprzęgła rury 1" aż do rozdzielacza, zawory 1"  do tego momentu nie ma problemu. Zawór 3,7 m3/h i nie ma reakcji jak nim kręcę, problem pojawia się na rozdzielaczu. Przed dołożeniem pomp i sprzęgła kawałek rurki miałem 1/2 i przepływy były podobne. Zwiększenie średnicy zaworu przed rozdzielaczem podniosło o 200 l na godzinę.

Gdy odkręcę bypass to przepływ się nie zwiększa i zacząłem podejrzewać belkę rozdzielacza. Sprawdzałem też jak instalacja się zachowuje na obu pompach włączonych i przepływ na wilo był tylko o około 100 l/h większy.

Coś zwiększa ciśnienie już na belce.

 

 

Nie mają wpływu na siebie pompy jeśli chodzi o pobór wody ze sprzęgła też, po za tym na kaloryfery jest włączona autoadaptacja i jest mniejszy pobór a na podłogówkę pompka idzie na full podłogówkę i pokazuje 42kW i 0,7 m3/h

Opublikowano

Taki jest kierunek przepływów w tego typu rozdzielaczu.Było kupić zwykły rozdzielacz z rotametrami do tego 3D np.VTA czy ATM + pompa przy 90m dł.pętli to powinna być już raczej 60ka.No chyba że kocioł gazowy kondens.to 3D z siłownikiem i ster.pogod.Trochę nie rozumiem tej instalacji OP, mówisz że jest tam jeszcze 3D podczas gdy ten typ rozdzielacza już sam w sobie powinien regulować wszystko(bez udziału 3D)

Ewentualna przeróbka załącznik nr.2 +termometry na zasilaniu i powrocie na OP 

post-32948-0-58287300-1486368047_thumb.jpg

post-32948-0-46545600-1486369859_thumb.jpg

Opublikowano

Rozdzielacz doradził mi miejscowy sprzedawca, nic nie poradzę bo posłuchałem fachowca z 20 letnim stażem w dużej hurtowni Wod Kan. Pomijam fakt że ten typ rozdzielacza ma sens przy zasilaniu ponad 50 stopni.

 

zawór 3D bez sterowania ale to nie jest przeszkodą słabego przepływu ponieważ otwarty na full jest.

 

Jeśli chodzi o belkę to od początku zasilająca jest u góry. Instalator tak zainstalował i po wykryciu pomyłki zakręcił rotametry na dole. Sprawdziłem tylko przed zmianami czy to nie jest przeszkoda obracając pompę ale czy rotametry u góry czy na dolnej belce pokazywały to samo.

 

Aktualnie pomijając pompę w zestawie zasilanie idzie na górną belkę w której są rotametry, dolna powrót.

 

Zastanawia mnie budowa belki, czy w środku nie ma czegoś co powoduje zwiększenie ciśnienia. Ja na zdjeciach w tym temacie: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2736230.html

 

Przy wszystkich zamkniętych obwodach problem pojawia się gdy otwieram po kolei od strony zaworu na trzecim obwodzie, wtedy drastycznie spada przepływ. gdybym tylko te 3 miał otwarte to na pompie pokazuje mi 700l/h , jk pozostałe odkręcam na pompie dalej 700l/h a przepływy maleją na tych pierwszych trzech

Opublikowano

Kolego rotametry w tym rozdzielaczy maja byc na dole czyli na zasilaniu pętli a nie u góry za powrotach z pętli .

Opublikowano

BTW ja mam jeden rozdzielacz capricorna 10 obwodów  4 sa na pietrze po 120mb , 6 na dole po 90 mb 

Pompa willo przepływy reguluje zaworami bo wygodniej dla mnie , i tak dla petli na gorze mam po 1,5 l/min , a petle na dole po 0,5l min pompa działa na pół mocy 

Tak jak ktoś wyżej napisał przepływy regulujesz tak aby pętla równo grzała w zależności od :

- długości pętli i średnicy rury 

- rozmieszczeniu rur 5,10,15,20 cm 

- rozdzaju wylewki 

- rodzaju wykończenia podłogi , parkiet , panel , ceramika 

 

Jak wyżej napisałem na dole mam 0,5 l/min i podłoga grzeje bardzo ładnie , przy max otwartych zaworach na wszystkich pętlach mam powyzej 2l/min pompa na maxa 

Opublikowano

Kolego rotametry w tym rozdzielaczy maja byc na dole czyli na zasilaniu pętli a nie u góry za powrotach z pętli .

 

W oryginalnej wersji tak ale jeśli zakręcam pompę z rozdzielacza to zasilanie jest na górnej belce inaczej nie będą nic pokazywać.

 

 

BTW ja mam jeden rozdzielacz capricorna 10 obwodów  4 sa na pietrze po 120mb , 6 na dole po 90 mb 

Pompa willo przepływy reguluje zaworami bo wygodniej dla mnie , i tak dla petli na gorze mam po 1,5 l/min , a petle na dole po 0,5l min pompa działa na pół mocy 

Tak jak ktoś wyżej napisał przepływy regulujesz tak aby pętla równo grzała w zależności od :

- długości pętli i średnicy rury 

- rozmieszczeniu rur 5,10,15,20 cm 

- rozdzaju wylewki 

- rodzaju wykończenia podłogi , parkiet , panel , ceramika 

 

Jak wyżej napisałem na dole mam 0,5 l/min i podłoga grzeje bardzo ładnie , przy max otwartych zaworach na wszystkich pętlach mam powyzej 2l/min pompa na maxa 

Ja też reguluje zaworami tylko... nie mam  co regulować bo jest za mały przepływ:)

Dokładnie jak piszesz, mieszkam już 3 lata i wierz mi na testy miałem dużo czasu. Regulator pokojowy jest w dobrym miejscu zainstalowany i jest ustawiony 24 na grzanie jednej temperatury. Na do grzanie tych 3 pętli do temperatury zadanej pomieszczenia potrzebuję dużo większego przepływu jaki uzyskuje. Pisałem wyżej ile muszę mieć żeby termostat w regulatorze zadziałał, na 3 pętlach 2,7 l /min

post-68428-0-22522900-1486382677_thumb.png

Opublikowano

Jeżeli masz nadal pompę w rozdzielaczu , to pompa przed rozdzielaczem - Wilo Pico pcha wodę na rozdzielacz w którym duża część wody wraca się na kocioł przez pompę mieszającą.

Prawidłowy schemat pokazał kolega w poście #7, rysunek prawy.

Opublikowano

A jakie sa przepływy jak zakręcisz zasilanie i powrót  rozdzielacza , tak żeby pompa pchała tylko przez pętle ?

Czy odpowietrzałeś pętle po petli ? czyli wszystko zakręcasz i odpowietrzasz pojedynczo każda pętle ,

szybki przepływ przez pętle zapewni większa temp czynnika w rurach , ale przecież możesz podnieść ta temp na wejściu do rozdzielacza  i grzać temp nie przepływem 

Opublikowano

Przed pompką w śrubunku są zawory zamknięte . Odpada kotłowanie wody w pompie w rozdzielaczu.

 

Pętle odpowietrzałem po kolei, po jednej a pozostałe były zakręcane i na górze i na dole.

 

Po zakręceniu zaworu na dole belki pompka pokazuje 0.1m3/ ale to błędnie bo bardzo głośno pracuje i rotametry na zerze

Opublikowano

Powiem Ci jeszcze coś takiego , że na początku jak regulowałem rotametrami przepływy to kilka z nich uszkodziłem , porostu za mocno je wykręciłem i urywał sie taki plastikowy grzybek z oringiem  , i on zatykał przepływ wody , na szczescie capricorn wymienił mi wszystkie rotametry .

 

problem był taki że one po prostu cieżko sie obracały i nie wiadomo było kiedy jest juz wykręcony na maxa , a "przekręcić " je jest bardzo prosto  , niestety nie posiadam juz tych uszkodzonych tak aby moc CI pokazac 

Opublikowano

Może wykręć jeden rotametr i sprawdź go 

Opublikowano

Teoretycznie nie powinny być uszkodzone skoro odkręcając każdy z osobna pokazuje 5l/h. Oprócz jednego na którym max 3 l/h

 

Wykręcałem na max kombinerkami, po za tym jak je przekręcałem to patrzyłem czy nie są uszkodzone, wszystko było ok po za brudem który wytarłem.

Opublikowano

A pompe masz  40 czy 60?

 

Może po prostu pompa nie  jest w stanie wygenerować większych przepływów 

Opublikowano

Zgodziłbym się z tym gdyby nie fakt że gdy zamknę zawory rozdzielaczy i włączę pompkę z zestawu a jest tam 50 -tka to też są za małe przepływy.

To nie jest problem z rurami. Przed przeróbkami była część instalacji na 1/2 i wskazania były te same.

Szukajmy w rozdzielaczu

 

zasilanie ----3D----zawór 1" ------ filtr 1"---------pompka --- ----- zawór- 1 '---- pp 25 - zawór 1' --- rozdzielacz

Opublikowano

Sprawdź strzałkę kierunku przepływu na pompie,

Obecnie masz tak, że pompuje w dół, a przepływ powinien być od góry do dołu

Ponoć masz zero na rotametrach u góry!

Opublikowano

Tą pompkę pomijamy. On aktualnie nie pracuje. Wiem że jest odwrotnie ponieważ jak pisałem teraz rotametry są na górze. Zasila układ pompka która jest szeregowo wpieta

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.