PaWoS Opublikowano 5 Lutego 2017 #1 Opublikowano 5 Lutego 2017 Witam Mam problem z rozdzielaczem Gorgiel tego typu: http://www.gorgiel.com.pl/pl/rs-ptme Mój rozdzielacz ma 8 sekcji. Chcę pominąć pompę w zestawie i na to konto zamontowałem pompkę Wilo stratos Pico 1-6 i mam nie wystarczające przepływy Rotametry oczywiście zamontowałem na górnej belce a zawory na pompie zostały zamknięte. Dodam że na oryginalnej pompce na 3 biegu były nie wiele większe. Przpływy na obiegach: 1. 90 mb - 1,5 l 2. 90 mb - 1,3 l 3.4.5.6.7.8 około - 45 mb - 1.5 l To wskazania oczywiście na otwartych rotametrach. Teoretycznie wszystkie obiegi odpowietrzone.Na pompce maksymalny przepływ około 0.7m3/h. Czy ktoś zna może budowę tych rozdzielaczy czy przypadkiem ich budowa nie jest przeszkodą. Kontakt z producentem się nie powiódł, przestano odpisywać na moje pytania. W rozdzielaczu wymienione zawory oryginalne na kulowe. Dostarczony przez producenta nie przepuszczał więcej niż 0.5l/h Całość mojej instalacji c.o to Vitrix 24 - sprzęgło hydrauliczne 40kW-1 obieg Pompka Wilo stratos Pico,zawór zwrotny,rozdzielacz, 10 kaloryferów - 2 obieg pompka Wilo Stratos Pico, zawór zwrotny, rozdzielacz Gorgiel, zawór 3D i przed spięciem powrotów kolejny zawór zwrotny żeby podłogówka nie podciągała z powrotu kaloryferów. Według moich obliczeń to powinienem ustawić przepływy: 1. 2.7 l 2. 2.7 l Pozostałe wystarczy 1.8 l Sprawdzałem każdą pętlę zamykając pozostałe i oprócz 2 pętli wszędzie był pełny przepływ, a właśnie na 2 nie mogę przekroczyć 3 l Sprawdziłem filtr który jest drożny. Przyszło mi do głowy żeby sprawdzić belkę ale zanim rozkręcę chciałbym znać opinie. proszę o komentarze
odpowietrznik Opublikowano 5 Lutego 2017 #2 Opublikowano 5 Lutego 2017 Pierwsze to sprawdź filtr przed pompą na obieg podłogowy czy nie jest zanieczyszczony.Jednym z powodów zbyt małych przepływów mogą być za małe średnice rur zasilających rozdzielacz OP a także za mały zawór 3D. Przepływy należy tak dobrać aby uzyskac poządaną temp.w danym pomieszczeniu a nie na zasadzie że ja chcę miec np.2l/min
pablitos Opublikowano 5 Lutego 2017 #3 Opublikowano 5 Lutego 2017 Gdzieś masz duży opór tak jak Odpowietrznik Ci napisał. Ja mam tą samą pompę i na rozdzielacz 14 obwodów spokojnie daje rade na 2 metrach wyrzutu mam po ok 2l/min. Na max jak ją wezmę to przepływ mam na pompie 1,6 m3. Sprawdż czy na podłogówkę pompa jest nastawiona na stałociśnieniową pracę. Opisz więcej stałym forumowiczom instalację. Średnica rur itd. Widzę że rotametry masz na powrocie a piszesz że na górze je dałeś?
PaWoS Opublikowano 6 Lutego 2017 Autor #4 Opublikowano 6 Lutego 2017 Filtr sprawdzony 1 ", od sprzęgła rury 1" aż do rozdzielacza, zawory 1" do tego momentu nie ma problemu. Zawór 3,7 m3/h i nie ma reakcji jak nim kręcę, problem pojawia się na rozdzielaczu. Przed dołożeniem pomp i sprzęgła kawałek rurki miałem 1/2 i przepływy były podobne. Zwiększenie średnicy zaworu przed rozdzielaczem podniosło o 200 l na godzinę. Gdy odkręcę bypass to przepływ się nie zwiększa i zacząłem podejrzewać belkę rozdzielacza. Sprawdzałem też jak instalacja się zachowuje na obu pompach włączonych i przepływ na wilo był tylko o około 100 l/h większy. Coś zwiększa ciśnienie już na belce. Nie mają wpływu na siebie pompy jeśli chodzi o pobór wody ze sprzęgła też, po za tym na kaloryfery jest włączona autoadaptacja i jest mniejszy pobór a na podłogówkę pompka idzie na full podłogówkę i pokazuje 42kW i 0,7 m3/h
odpowietrznik Opublikowano 6 Lutego 2017 #5 Opublikowano 6 Lutego 2017 Ten rozdzielacz ma wejścia 1/2"?A rotametry gdzie mają 0 na dole czy u góry?(ale jak są jakieś tam przepływy to chyba pod tym względem jest ok)
PaWoS Opublikowano 6 Lutego 2017 Autor #6 Opublikowano 6 Lutego 2017 Rozdzielacz ma wejście 1", było 3/4 ale wymieniłem Rotametry przekręcone na górną belkę i zero maja u góry
odpowietrznik Opublikowano 6 Lutego 2017 #7 Opublikowano 6 Lutego 2017 Taki jest kierunek przepływów w tego typu rozdzielaczu.Było kupić zwykły rozdzielacz z rotametrami do tego 3D np.VTA czy ATM + pompa przy 90m dł.pętli to powinna być już raczej 60ka.No chyba że kocioł gazowy kondens.to 3D z siłownikiem i ster.pogod.Trochę nie rozumiem tej instalacji OP, mówisz że jest tam jeszcze 3D podczas gdy ten typ rozdzielacza już sam w sobie powinien regulować wszystko(bez udziału 3D) Ewentualna przeróbka załącznik nr.2 +termometry na zasilaniu i powrocie na OP
PaWoS Opublikowano 6 Lutego 2017 Autor #8 Opublikowano 6 Lutego 2017 Rozdzielacz doradził mi miejscowy sprzedawca, nic nie poradzę bo posłuchałem fachowca z 20 letnim stażem w dużej hurtowni Wod Kan. Pomijam fakt że ten typ rozdzielacza ma sens przy zasilaniu ponad 50 stopni. zawór 3D bez sterowania ale to nie jest przeszkodą słabego przepływu ponieważ otwarty na full jest. Jeśli chodzi o belkę to od początku zasilająca jest u góry. Instalator tak zainstalował i po wykryciu pomyłki zakręcił rotametry na dole. Sprawdziłem tylko przed zmianami czy to nie jest przeszkoda obracając pompę ale czy rotametry u góry czy na dolnej belce pokazywały to samo. Aktualnie pomijając pompę w zestawie zasilanie idzie na górną belkę w której są rotametry, dolna powrót. Zastanawia mnie budowa belki, czy w środku nie ma czegoś co powoduje zwiększenie ciśnienia. Ja na zdjeciach w tym temacie: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2736230.html Przy wszystkich zamkniętych obwodach problem pojawia się gdy otwieram po kolei od strony zaworu na trzecim obwodzie, wtedy drastycznie spada przepływ. gdybym tylko te 3 miał otwarte to na pompie pokazuje mi 700l/h , jk pozostałe odkręcam na pompie dalej 700l/h a przepływy maleją na tych pierwszych trzech
sambor Opublikowano 6 Lutego 2017 #9 Opublikowano 6 Lutego 2017 Daj foto tego twojego konkretnego rozdzielacza, a nie innych.
ameno25 Opublikowano 6 Lutego 2017 #10 Opublikowano 6 Lutego 2017 Kolego rotametry w tym rozdzielaczy maja byc na dole czyli na zasilaniu pętli a nie u góry za powrotach z pętli .
ameno25 Opublikowano 6 Lutego 2017 #11 Opublikowano 6 Lutego 2017 BTW ja mam jeden rozdzielacz capricorna 10 obwodów 4 sa na pietrze po 120mb , 6 na dole po 90 mb Pompa willo przepływy reguluje zaworami bo wygodniej dla mnie , i tak dla petli na gorze mam po 1,5 l/min , a petle na dole po 0,5l min pompa działa na pół mocy Tak jak ktoś wyżej napisał przepływy regulujesz tak aby pętla równo grzała w zależności od : - długości pętli i średnicy rury - rozmieszczeniu rur 5,10,15,20 cm - rozdzaju wylewki - rodzaju wykończenia podłogi , parkiet , panel , ceramika Jak wyżej napisałem na dole mam 0,5 l/min i podłoga grzeje bardzo ładnie , przy max otwartych zaworach na wszystkich pętlach mam powyzej 2l/min pompa na maxa
PaWoS Opublikowano 6 Lutego 2017 Autor #12 Opublikowano 6 Lutego 2017 Kolego rotametry w tym rozdzielaczy maja byc na dole czyli na zasilaniu pętli a nie u góry za powrotach z pętli . W oryginalnej wersji tak ale jeśli zakręcam pompę z rozdzielacza to zasilanie jest na górnej belce inaczej nie będą nic pokazywać. BTW ja mam jeden rozdzielacz capricorna 10 obwodów 4 sa na pietrze po 120mb , 6 na dole po 90 mb Pompa willo przepływy reguluje zaworami bo wygodniej dla mnie , i tak dla petli na gorze mam po 1,5 l/min , a petle na dole po 0,5l min pompa działa na pół mocy Tak jak ktoś wyżej napisał przepływy regulujesz tak aby pętla równo grzała w zależności od : - długości pętli i średnicy rury - rozmieszczeniu rur 5,10,15,20 cm - rozdzaju wylewki - rodzaju wykończenia podłogi , parkiet , panel , ceramika Jak wyżej napisałem na dole mam 0,5 l/min i podłoga grzeje bardzo ładnie , przy max otwartych zaworach na wszystkich pętlach mam powyzej 2l/min pompa na maxa Ja też reguluje zaworami tylko... nie mam co regulować bo jest za mały przepływ:) Dokładnie jak piszesz, mieszkam już 3 lata i wierz mi na testy miałem dużo czasu. Regulator pokojowy jest w dobrym miejscu zainstalowany i jest ustawiony 24 na grzanie jednej temperatury. Na do grzanie tych 3 pętli do temperatury zadanej pomieszczenia potrzebuję dużo większego przepływu jaki uzyskuje. Pisałem wyżej ile muszę mieć żeby termostat w regulatorze zadziałał, na 3 pętlach 2,7 l /min
sambor Opublikowano 6 Lutego 2017 #13 Opublikowano 6 Lutego 2017 Jeżeli masz nadal pompę w rozdzielaczu , to pompa przed rozdzielaczem - Wilo Pico pcha wodę na rozdzielacz w którym duża część wody wraca się na kocioł przez pompę mieszającą. Prawidłowy schemat pokazał kolega w poście #7, rysunek prawy.
ameno25 Opublikowano 6 Lutego 2017 #14 Opublikowano 6 Lutego 2017 A jakie sa przepływy jak zakręcisz zasilanie i powrót rozdzielacza , tak żeby pompa pchała tylko przez pętle ? Czy odpowietrzałeś pętle po petli ? czyli wszystko zakręcasz i odpowietrzasz pojedynczo każda pętle , szybki przepływ przez pętle zapewni większa temp czynnika w rurach , ale przecież możesz podnieść ta temp na wejściu do rozdzielacza i grzać temp nie przepływem
PaWoS Opublikowano 6 Lutego 2017 Autor #15 Opublikowano 6 Lutego 2017 Przed pompką w śrubunku są zawory zamknięte . Odpada kotłowanie wody w pompie w rozdzielaczu. Pętle odpowietrzałem po kolei, po jednej a pozostałe były zakręcane i na górze i na dole. Po zakręceniu zaworu na dole belki pompka pokazuje 0.1m3/ ale to błędnie bo bardzo głośno pracuje i rotametry na zerze
ameno25 Opublikowano 6 Lutego 2017 #16 Opublikowano 6 Lutego 2017 Powiem Ci jeszcze coś takiego , że na początku jak regulowałem rotametrami przepływy to kilka z nich uszkodziłem , porostu za mocno je wykręciłem i urywał sie taki plastikowy grzybek z oringiem , i on zatykał przepływ wody , na szczescie capricorn wymienił mi wszystkie rotametry . problem był taki że one po prostu cieżko sie obracały i nie wiadomo było kiedy jest juz wykręcony na maxa , a "przekręcić " je jest bardzo prosto , niestety nie posiadam juz tych uszkodzonych tak aby moc CI pokazac
ameno25 Opublikowano 6 Lutego 2017 #17 Opublikowano 6 Lutego 2017 Może wykręć jeden rotametr i sprawdź go
PaWoS Opublikowano 6 Lutego 2017 Autor #18 Opublikowano 6 Lutego 2017 Teoretycznie nie powinny być uszkodzone skoro odkręcając każdy z osobna pokazuje 5l/h. Oprócz jednego na którym max 3 l/h Wykręcałem na max kombinerkami, po za tym jak je przekręcałem to patrzyłem czy nie są uszkodzone, wszystko było ok po za brudem który wytarłem.
odpowietrznik Opublikowano 6 Lutego 2017 #19 Opublikowano 6 Lutego 2017 Jaka jest średnica rur PP doprowadzająca czynnik grzewczy do rozdzielacza?PP25?
ameno25 Opublikowano 6 Lutego 2017 #20 Opublikowano 6 Lutego 2017 A pompe masz 40 czy 60? Może po prostu pompa nie jest w stanie wygenerować większych przepływów
sambor Opublikowano 6 Lutego 2017 #22 Opublikowano 6 Lutego 2017 no to masz już wąskie gardło - jak zmienisz na PP40 będzie OK narysuj jeszcze jakiś schemat połączeń Gdzie pompa (y), gdzie zaw 3-D?
PaWoS Opublikowano 6 Lutego 2017 Autor #23 Opublikowano 6 Lutego 2017 Zgodziłbym się z tym gdyby nie fakt że gdy zamknę zawory rozdzielaczy i włączę pompkę z zestawu a jest tam 50 -tka to też są za małe przepływy. To nie jest problem z rurami. Przed przeróbkami była część instalacji na 1/2 i wskazania były te same. Szukajmy w rozdzielaczu zasilanie ----3D----zawór 1" ------ filtr 1"---------pompka --- ----- zawór- 1 '---- pp 25 - zawór 1' --- rozdzielacz
sambor Opublikowano 6 Lutego 2017 #24 Opublikowano 6 Lutego 2017 Sprawdź strzałkę kierunku przepływu na pompie, Obecnie masz tak, że pompuje w dół, a przepływ powinien być od góry do dołu Ponoć masz zero na rotametrach u góry!
PaWoS Opublikowano 6 Lutego 2017 Autor #25 Opublikowano 6 Lutego 2017 Tą pompkę pomijamy. On aktualnie nie pracuje. Wiem że jest odwrotnie ponieważ jak pisałem teraz rotametry są na górze. Zasila układ pompka która jest szeregowo wpieta
Rekomendowane odpowiedzi