besix Opublikowano 19 Grudnia 2017 #201 Opublikowano 19 Grudnia 2017 (edytowane) Kolego nie jestem w temacie tej twojej CWU , ale tak z ciekawości zapytam , masz zawór zwrotny za pompą od CWU ? A zamiast zamieniać te przewody , przestaw to zwierciadło , to naprawdę prosta operacja Edytowane 19 Grudnia 2017 przez besix Cytuj
HardyDemon Opublikowano 19 Grudnia 2017 #202 Opublikowano 19 Grudnia 2017 (edytowane) Przestaw zwierciadło. Ale nie wiem czy mogę ingerować w jego robotę aby później nie powiedział, że coś jest z mojej winy... A czy przy tej pracy muszą odcinać dopływ wody itd? Czy woda nie powinna lecieć? Zawór zwrotny klapkowy mam. A woda grzeje się bezwładnie do temperatury jaką ma kocioł. Może się zawiesił... Z tym już wytrzymam do jego wizyty, Tylko strach o dzieci przy tak gorącej wodzie... Edytowane 19 Grudnia 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
HardyDemon Opublikowano 19 Grudnia 2017 #203 Opublikowano 19 Grudnia 2017 A czy mogę pozostawić na te kilka dni Test mieszacza w pozycji zamkniętej, jak to jest w tej chwili aby mieć w domu ciepło? Cytuj
besix Opublikowano 19 Grudnia 2017 #204 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Kolego jak zdemontujesz siłownik z zaworu 4D to woda nie poleci :) , a pojawi się oś z nacięciem , którą wystarczy przekręcić o 90 stopni od pozycji w której była . Potem założyć siłownik i sprawdzić ręcznie czy na ciepłym grzeje . Zawór zwrotny klapowy może nie działać dobrze np w pozycji poziomej lub wystarczy mały paproch i się nie domknie , powinien być taki jak na foto Cytuj
Ozi80 Opublikowano 19 Grudnia 2017 #205 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Nie namawiam do złego ale tu by trzeba było go jakoś postraszyć. Np że weźmiesz innego fachowca, który za nim poprawi, a fakturę dasz mu do zapłaty. My tu kombinujemy nad sterowaniem, a tu chyba koncertowo spierdzielona instalacja. Cytuj
HardyDemon Opublikowano 19 Grudnia 2017 #206 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Besix dzięki a powiedz mi jak się on nazywa. Będzie go gość wstawiać. Klapkowy jest poziomo. Też słyszałem, że w tej pozycji może on nie robić swojej roboty... Ozi80 dokładnie tak jak piszesz... Kupę godzin spędzonych w kotłowni, rozmyślanie gdzie co i jak, a żona ciągle za mną chodzi i mówi, że grzejniki zimne jak umarłego dupa... Już myślałem, ze szału dostanę. Kasa wyłożona a z poprawy miałem tyle, że nic spokoju w domu. Besix to czyli: tak rozkręcam śruby mocujące siłownik i przekładam o 90st. A jak sprawdzić ręcznie ustawienie. Mam nie podłączać siłownika a dać zrobić to fizycznie dźwignią? Cytuj
HardyDemon Opublikowano 19 Grudnia 2017 #207 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Nawet jak obrócę ten siłownik to kolory pozostaną tak jak są teraz? Cytuj
robert004 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Autor #208 Opublikowano 19 Grudnia 2017 (edytowane) To zależy jaką temperaturę wyliczy sterownik. Zamieniaj przewody i pisz co będzie Ups. Trochę za późno napisałem Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Edytowane 19 Grudnia 2017 przez robert004 Cytuj
besix Opublikowano 19 Grudnia 2017 #209 Opublikowano 19 Grudnia 2017 (edytowane) Kolego zawór zwrotny sprężynowy i najlepiej z mosiężnym grzybkiem , a nie plastikowym . Co do siłownika i zwierciadła Ustawiasz sobie jedno ze skrajnych położeń np na czerwone ale na max , demontujesz siłownik i nie ruszaj tylko pokrętła na siłowniku, zobaczysz wystającą oś zaworu z nacięciem z jednej strony , dla pewności możesz sobie sobie jakimś markerem zrobić kropkę na osi żeby wiedzieć o ile przekręcić , przestawiasz oś o 90 stopni i zakładasz siłownik ale z takim położeniem pokrętła jak było , wtedy zawór zacznie działać odwrotnie niż teraz, więc wskazania na siłowniku zrobią się prawidłowe. Kurde nie umiem prościej tego napisać :) Zawór zwrotny jeden i drugi pasują zamiennie , wystarczy zdjąć klapowy i założyć sprężynowy :) A ten fachman to naprawdę mistrz musi być :) Edytowane 19 Grudnia 2017 przez besix Cytuj
robert004 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Autor #210 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Demonie rób jak Besix pisze. To proste. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj
HardyDemon Opublikowano 19 Grudnia 2017 #211 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Panowie jesteście wielcy. Bardzo Wam dziękuję. Jutro będę się brać do pracy i mam nadzieję, ze to ogarnę. Na pewno zdam relacje co i jak. Najpierw jednak upewnię się czy aby nie zostały podmienione bieguny na instalacji. Czy gdyby bieguny się zamieniły to jaki jeszcze mógłby być objaw? Jutro będę działać a Wam należy się piwko. Kurde szkoda, że wirtualne ;) Pozdrawiam. Cytuj
besix Opublikowano 19 Grudnia 2017 #212 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Gdyby przewody sterujące siłownikiem były zamienione to trybie test siłownik ZAM , twój zawór by nie puścił ciepłej wody na instalację , więc zbędne będzie to sprawdzanie. Monter dał ciała i nie sprawdził działania zaworu z siłownikiem ot cała historia. Przestawisz zwierciadło i będzie gitara Cytuj
Ozi80 Opublikowano 19 Grudnia 2017 #213 Opublikowano 19 Grudnia 2017 (edytowane) A powiedz mi czy tobie się w ogóle sam kręci ten siłownik? W sensie takim, że jak ma grzać to np. co minutę przekręca się o 1/10 podziałki otwierając stopniowo zawór. A jak ma przestawać grzać to co minutę coraz bardziej go zamyka. Działa ci to tak, czy cały czas stoi w jednym miejscu? Edytowane 19 Grudnia 2017 przez Ozi80 Cytuj
HardyDemon Opublikowano 19 Grudnia 2017 #214 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Jeszcze wszystko sprawdzam. Początkowo myślałem, że działa odwrotnie. Temperatura zadana w tej chwili jest niska. Temperatura na grzejnikach jest 2x wyższa. Ponownie wykonałem test mieszacza aby ustawić go na środku skali. Po ok 8 minutach od wyłączenia testu jego położenie się nie zmieniło. Będę to jeszcze sprawdzać... Wcześniej jednak jak temperatura i na na kotle i na grzejnikach była wysoko a ja wymusiłem jego zmianę położenia (siłownika) on dążył do pozycji niebieskiej czyli tj. do chłodzenia. Co w mniemaniu testu mieszacza powodowało jego otwarcie... zobaczymy jutro co będzie się dziać... Bo póki co ten mieszacz najlepiej miesza ale w mojej głowie... pozdrawiam i bardzo dziękuję za rady. Cytuj
piotrant Opublikowano 20 Grudnia 2017 #215 Opublikowano 20 Grudnia 2017 (edytowane) Panowie i ja mam pytanie. Instalacja na kotle Biawar Pellux Compact, zawór 4D z siłownikiem, siłownik ustawiony na automat, ustawiony na pewno dobrze bo ręczne przekręcenie powoduje puszczenie ciepłej wody na grzejniki. Problem jest taki: - kocioł w trybie auto - temperatura zadana w pomieszczeniu np. 23 stopnie Kocioł pracuje, puści kilka razy wodę na grzejniki, jednak w pewnym momencie przestaje - sterownik zamyka zawór 4D, piec osiąga temp ~ 70 stopni i się wyłącza. Pompka CO pracuje cały czas, ponieważ piec jest nagrzany jednak zawór nie puszcza wody pomimo że temperatura w pomieszczeniu nie została osiągnięta, przez co temperatura na grzejnikach nie jest wysoka i dom się nie nagrzewa. Co może być źle ustawione? Przez tą sytuacje całe CO 'czeka' na ostudzenie pieca, co z temperatury 70 pare stopni trochę potrwa przy zamkniętym 4D... Edytowane 20 Grudnia 2017 przez piotrant Cytuj
besix Opublikowano 20 Grudnia 2017 #216 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Musisz kolego piotrant napisać co steruje siłownikiem tego zaworu , bo tak to ciężko zgadywać , może być źle zamontowany czujnik mierzący temperaturę zasilania CO jeżeli jest przed zaworem 4D to taki cyrk się zrobi, ale to tylko przypuszczenia , podaj więcej danych , jaki sterownik, czy sterujesz pogodowo, czy może oddzielny sterownik zaworu ze swoim czujnikiem . Cytuj
piotrant Opublikowano 20 Grudnia 2017 #217 Opublikowano 20 Grudnia 2017 (edytowane) Sterownik kotła Estyma Igneo Slim do niego jest wpięty siłownik. Czujnik jest za zaworem, zaraz za pompką CO. Sterowanie pogodowe. https://imgur.com/a/HBmLc https://imgur.com/a/jGdB3 Po przestawieniu zaworu na tryb ręczny i przekręceniu pokrętła woda poszła na grzejniki, dlatego teraz piec się odpalił. Edytowane 28 Stycznia 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
HardyDemon Opublikowano 20 Grudnia 2017 #218 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Witajcie Panowie. Udało się dojść do porządku. Faktycznie okazało się, że kiedy siłownik zaworu 4d miał otwierać to zamykał i odwrotnie. Podmieniłem przewody DO1 z DO2 w sterowniku i w domu temperatura prawidłowa :) Obniżyłem już nawet krzywą grzewczą na taką jaką mi sugerowaliście i jest super :) Pozdrawiam. Kolego Piotrant uruchom test zaworu mieszającego i zobacz czy prawidłowo go zamyka i otwiera. Czy czas otwarcia zaworu jest prawidłowo zaprogramowany. Być może będziesz mieć podobny problem do tego jaki ja miałem... pozdrawiam. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 20 Grudnia 2017 #219 Opublikowano 20 Grudnia 2017 HardyDemon to masz taki prezent świąteczny od forumowiczów ;) A na tym CWU może też coś na odwrót twój magik zamontował? :) Cytuj
HardyDemon Opublikowano 23 Grudnia 2017 #220 Opublikowano 23 Grudnia 2017 Ha ha no tak Ozi80 to piękny prezent :) Taki ciepły :) cała rodzina się cieszy.... Dzięki jeszcze raz. Na CWU nie wydaje mi się nic takiego co mógłby tam źle zrobić. Wydaje mi się, że po prostu należy wyrzucić zawór kierunkowy klapkowy a na jego miejsce wstawić zawór sprężynowy. W chwili obecnej mam wyłączone zasilanie na CWU i mocno ograniczony przepływ poprzez zawór kulowy. Dzięki temu mam wodę ciepłą ok 50stC. A nie tak jak wcześniej ok 70. i to bez pompki. Pozdrawiam Panowie i życzę Wam wesołych Świąt :D Cytuj
HardyDemon Opublikowano 29 Grudnia 2017 #221 Opublikowano 29 Grudnia 2017 Witajcie ponownie. A czy taka sytuacja na CO jest normalna? http://s2.ifotos.pl/img/IMAG0669j_qxserar.jpg Dodam, że bywa bardziej skrajnie. np. 55 wyrzuca. Zadana 32. Pompa oczywiście wyłączona bo w domu zagrzane. Mam wrażenie, że tutaj również zastosowany jest nieprawidłowy zawór. Też tak macie czy znów u mnie jest kolejny błąd? Mam wrażenie, ze przez to ucieka mi niepotrzebnie sporo energii z pieca. Pozdrawiam. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 29 Grudnia 2017 #222 Opublikowano 29 Grudnia 2017 Pytanie jak długo taka sytuacja ma miejsce. Nie znam się na hydraulice ale u mnie też po tym, jak pompa się wyłączy to czasem przez chwilę grawitacyjnie jeszcze napcha mi sporo ciepła. I wtedy przez chwilę mam gorące grzejniki, mimo że wcześniej miały np. 35 stopni. Nie wiem czemu tak się dzieje, ale to trwa tylko przez chwilę. Tak jakby taki chwilowy buch gorąca i potem już stygnie. Cytuj
robert004 Opublikowano 29 Grudnia 2017 Autor #223 Opublikowano 29 Grudnia 2017 Ozi a czy przypadkiem nie przegrzewa się kocioł? Otwiera się wtedy zawór i włącza pompa co, ale wtedy też włączała by się pompa cwu. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj
Ozi80 Opublikowano 29 Grudnia 2017 #224 Opublikowano 29 Grudnia 2017 (edytowane) U mnie nie. Nie wiem jak u HardyDemon. Edytowane 29 Grudnia 2017 przez Ozi80 Cytuj
HardyDemon Opublikowano 29 Grudnia 2017 #225 Opublikowano 29 Grudnia 2017 U mnie jest tak zawsze kiedy kocioł ma temperaturę wyższą niż zadana. Grawitacyjnie puszcza więcej. A jakie macie zawory na CO? sprężynowe czy kierunkowe klapkowe? Cytuj