Opublikowano

Zmieniłem krzywe w dół,kocioł tryb stały 60 stopni, pompy start 50 stopni, powrót 40,stała pompa tak, i zaś przy modulacji zawór 4d nie otworzył na czas i nastąpiło przekroczenie 65 i wygaszenie,mam już dość tych regulacji bo nie kumam o co chodzi,czemu zawór nie moduluje płynnie.

Opublikowano

Chciałeś moje nastawy, to masz.

Tryb kotła ciągły. Zadana na kocioł 70 stopni. Histereza kotła 15 stopni. Start pomp 45 stopni.

Krzywa grzewcza 33-36-40. Histereza temperatury pokojowej 0,1 stopnia. Stała pompa na TAK.

Opublikowano (edytowane)

Dzięki,wprowadzę, i zobaczymy,a jakie parametry w module ogrzewanie min tCO pomp i temp co max wyliczeniowa,współczynnik korekcji?

Edytowane przez sebastiand
Opublikowano

Min TCO pomp 33. Współczynnik korekcji 10.

Max CO nie pamiętam. Przy takiej krzywej grzewczej, to mi raczej nie grozi więcej, niż 50 :)

Opublikowano

Krzywa grzewcza to bardzo indywidualne ustawienie. Musisz dostosować do swojego domu.

Tak samo jak czas podawania.

Opublikowano

W ostatnich dniach 28 kg na dobę. Ale pewnie mam większy, chyba starszy i gorzej ocieplony dom od ciebie.

Opublikowano

palnik mam w miarę opanowany,w kotłowni tez nie mam idealnie bo duze przekroje rur,na wiosnę wymiana,serwisanci stwierdzili ze duze straty bo grzeje kotłownię.to masz 900 kg na miesiąc,przy mrozach pewnie więcej.

Opublikowano (edytowane)

Nie. Przecież podałem wyżej krzywą grzewczą, więc wiadomo że tryb pogodowy.

 

Najwięcej spaliłem w styczniu przy tych mrozach po minus 20. Wtedy poszło 1350 kg.

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano

Na początek witam wszystkich bo to mój pierwszy post na Forum.

 

Mam pytanie w jaki sposób podłączyć czujnik temperatury powrotu - do których wejść na sterowniku? Bo jeśli dobrze zrozumiałem to w nowym sterowniku można go podłączyć bez modułu rozszerzeniowego nr 5?

Opublikowano

Panowie przesyłam foty. Nie ma się czym chwalić, piwnica jeszcze jest przed remontem ;-)

Zdjęcia instalacji. Dodam, że pompa CWU jest stara, z poprzedniej instalacji. Nie było powodu poza wizualnym aby ją wymienić...

http://s2.ifotos.pl/img/instalacj_qxhqswx.jpg

http://s2.ifotos.pl/img/Przed-pom_qxhqsww.jpg

http://s6.ifotos.pl/img/za-pompaj_qxhqswq.jpg

http://s10.ifotos.pl/img/doljpg_qxhqseh.jpg

http://s2.ifotos.pl/img/CWOOKjpg_qxhqsna.jpg

http://s5.ifotos.pl/img/CWOjpg_qxhqsnx.jpg

 

Tutaj jest miejsce gdzie włożyłem czujnik powrotu. Czy to dobre miejsce? W tej chwili go odłączyłem...

http://s5.ifotos.pl/img/gdzie-jes_qxhqses.jpg

 

I tu jeszcze taka ciekawostka- zegar ciśnienia. Jak pompa CO jest wyłączona pokazuje prawidłowo 0,6 bara. Jak pompa się załącza to zegar fiksuje nawet czasem do 2 bar. Czy to normalne? 

http://s2.ifotos.pl/img/zegarjpg_qxhqsse.jpg

 

Pozdrawiam i dzięki za pomoc. 

Ktoś może zerknąć na moja instalacje i pomóc? Głownie chodzi o miejsce zamontowania czujnika powrotu czy jest prawidłowe? 

I co z tym zegarem ciśnienia czy jest OK?

No i z tym przegrzewaniem CWU? 

Pozdrawiam i życzę udanego weekendu :)

Opublikowano

http://www.ifotos.pl/zobacz/doljpg_qxhqseh.jpg

To bliżej, to powrót, tak? Tam masz czujnik temperatury powrotu. A to dalej?

 

Z tym zegarem ciśnienia, to raczej nie pytanie na ten temat.

 

Co do CWU, to pisałem wcześniej, że 4D nie decyduje o tym ile ciepła na to idzie. Tutaj tylko pompa pcha do bojlera ciepło.

Opublikowano

To czemu napisałeś o "nowym" sterowniku? :)

Nowy to Igneo Touch.

 

Ja mam czujnik powrotu, ale nie pamiętam do których pinów to podłączałem. Musiałbyś zadzwonić do Tekli i zapytać, bo niestety w instrukcji tego nie znajdziesz. Aha i musisz mieć nową wersję oprogramowania sterownika, żeby sterownik w ogóle widział ten czujnik powrotu. Sprawdź jaką masz i jak będziesz dzwonił, to zapytaj, czy taka wystarczy.

Opublikowano

http://www.ifotos.pl/zobacz/doljpg_qxhqseh.jpg

To bliżej, to powrót, tak? Tam masz czujnik temperatury powrotu. A to dalej?

 

Z tym zegarem ciśnienia, to raczej nie pytanie na ten temat.

 

Co do CWU, to pisałem wcześniej, że 4D nie decyduje o tym ile ciepła na to idzie. Tutaj tylko pompa pcha do bojlera ciepło.

Tak kolego OZI, ten pierwszy to powrót CO, a ten drugi CWU. Dodam, że CWU powrót jest zawsze zimny...

Czy powinno być coś co blokuje wyjście z kotła na CWU żeby np nie pchał więcej niż 50st. Bojler zagrzewa mi się do takiej temperatury jaką ma kocioł... 

Opublikowano

U mnie tym czymś blokującym pchanie ciepła z kotła do bojlera jest pompa CWU. Jak pompa pracuje to pcha, a jak nie pracuje, to nie pcha. Niczym innym sterownik w przypadku bojlera nie steruje.

Fakt, że u ciebie mimo niepracującej pompy CWU, ciepło dalej jest pchane do bojlera oraz że powrót z bojlera jest zawsze zimny, to temat dla fachowca od instalacji. Np. do Sambora z tego forum.

Opublikowano (edytowane)

OK dzięki kolego OZI80. Będę szukać pomocy u fachowca od instalacji... Pozdrawiam

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Panowie a czy macie na obiegu CWU np zawór trójdrożny? U mnie pompa nie zatrzymuje biegu grzania wody. Mnóstwo energii ucieka mi do bojlera i jest też to nie bezpieczne bo mam zbyt gorącą wodę. Ostatnio najmłodsza córka się oparzyła... 

Mam zastosowany zawór kierunkowy klapkowy ale on też nie robi swojej roboty. Słyszałem teorie, że powinien on być montowany pionowo a ja mam go zamontowanego poziomo. Czy to może być prawda, że to powoduje problem? średnio ufam temu zdaniu bo grawitacja przy słupie wody pod ciśnieniem chyba nie wiele zmienia.... 

http://www.ifotos.pl/zobacz/za-pompaj_qxhqswq.jpg

Opublikowano

Do poprzedniego moje postu dodam, że programowo w sterowniku odłączyłem grzanie CWU. A temperatura jest nadal taka sama czyli zbyt gorąco. Proszę o udzielenie odpowiedzi jakie macie zawory za wyjściem zasilania z pieca na CWU. 

Pozdrawiam. 

Opublikowano (edytowane)

HardyDemon napisz to lepiej w innym temacie. Może dlatego, że to temat o sterowniku, to nie czyta go nikt kto byłby w stanie ci poradzić?

Ja między kotłem a bojlerem mam tylko pompę. Reszta to chyba tylko jakieś zawory bezpieczeństwa. Nie ma czegoś takiego jak 3D albo 4D, na którym jest podziałka i go sobie przykręcasz ty albo robi to za ciebie sterownik.

Tak jak pisałem - w przypadku CWU sterownik steruje tylko pompą. Włącza ją albo wyłącza.

Edytowane przez Ozi80

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.