Michaellol Opublikowano 11 Stycznia 2017 #1 Opublikowano 11 Stycznia 2017 Witam wszystkich forumowiczów. Jest to mój pierwszy temat i proszę o wyrozumiałość :-) Otóż, chciałbym podłączyć do pieca C.O. na węgiel, bojler z podwójną wężownicą. Pierwsze pytanie jaki?? Czy w ogóle dobrze myślę że z podwójną wężownicą? Co do wielkości to 120l powinno wystarczyć, wspomnę tutaj że jest 4 mieszkańców. Jutro jadę na zakupy, a chodzi mi przede wszystkim by spełniał swoje zadanie. Co do podłączenia temat będę pisał na bieżąco.
PrzeMal Opublikowano 11 Stycznia 2017 #2 Opublikowano 11 Stycznia 2017 Witaj, Podwójna wężownica to szybsze nagrzewanie wody CWU bardzo przydatna rzecz, która się zwraca podczas eksploatacji. 120L to moim zdaniem mały bojler, dla 4 osób. Mam 170L i jeszcze był za mały dla 4 osób. Obecnie gdy jest nas dwoje jest wystarczający rzekłbym komfortowo,ale tylko do czasu gdy zjeżdżają się dzieciaki i wnuki ;-) Wówczas latem niestety zaczyna być troszkę mały, ale nie stanowi to takiego problemu by go wymieniać na większy. Pozdrawiam.
Michaellol Opublikowano 11 Stycznia 2017 Autor #3 Opublikowano 11 Stycznia 2017 No tak wszystko też zależy ile zużywa się wody, to jeszcze się zastanowię, ale dzięki za odp. Jakiej firmy polecasz?? Ogólnie to chciałbym tak zrobić, jak się da oczywiście, żeby w lecie woda użytkowa była podgrzewana gazem za pomocą przepływowego ogrzewacza, który mam, bo niedawno "fachowcy" zakładali i tak to zrobili że cała woda, która wytwarza się podczas spalania wpada do pieca i zalewa palniki. Na dzień dzisiejszy brak ciepłej wody :( . Dlatego pomysł z CWU. Wieczorem wstawię zdjęcia instalacji CO.
Michaellol Opublikowano 11 Stycznia 2017 Autor #4 Opublikowano 11 Stycznia 2017 Zdjęcia mojej przeróbki przed zimą, jak widać dwa zawory kulowe na zasilaniu i powrocie. Teraz moje pytanie: - Jaki zbiornik zakupić - Czy będzie potrzebna jeszcze jedna pompka - Łączyć miedzią, pp, czy może poprostu stal - Czy mógłby mi ktoś zaproponować jakiś schemat Dodam ze zbiornik będzie po drugiej stronie ściany
Michaellol Opublikowano 13 Stycznia 2017 Autor #5 Opublikowano 13 Stycznia 2017 Zakupiłem podgrzewacz wody użytkowej poziomy dwupłaszczowy. Doradził sprzedawca. Zrobiłem mały schemat, proszę o uwagi i pomysły. Czy w ogóle będzie to działało??
Przemyslaw85 Opublikowano 15 Stycznia 2017 #6 Opublikowano 15 Stycznia 2017 W miejscu nr 15 dałbym zawór 3d ustawiony w trybie obcinania. Chodzi i to by nie grzać bez potrzeby mieszkania. Takto ok. Pamiętaj że przy takim podłączeniu woda w bojlerze będzie zbliżona do tej co na piecu. Skoro już przerabiasz i to może CWU na osobnej pompie o ile sterownik pieca to ogarnie. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Michaellol Opublikowano 15 Stycznia 2017 Autor #7 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Dzięki za odpowiedź, a co myślicie o zaworach zwrotnych?? w którym miejscu je zamontować?? Pozd.
Przemyslaw85 Opublikowano 15 Stycznia 2017 #8 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Jeśli oddzielna pompa CWU to z zz by pompa co nie wychladzala ci zbiornika. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
odpowietrznik Opublikowano 15 Stycznia 2017 #9 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Tak jak masz teraz to instalacja niebezpieczna.Na schemacie brak jeszcze ochrony kotła przed zimnym powrotem.
Michaellol Opublikowano 15 Stycznia 2017 Autor #10 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Dzięki koledzy za odpowiedzi:-) Czyli generalnie wyjście z kotła muszę przerobić tak jak to narysował "odpowietrznik"?? Nie da się bez tego??
odpowietrznik Opublikowano 15 Stycznia 2017 #11 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Na rurze wzbiorczej do naczynia nie moze być żadnych zaworów a na Twoim schemacie jest zawór różnicowy (1)
Michaellol Opublikowano 16 Stycznia 2017 Autor #12 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Tak zgadzam sie z tym, tyle tylko ze jest to instalacja stara jak ten dom czyli lata 60. Narazie nie chcialbym wszystkiego przerabiac (chociaz wiem ze mnie to nie ominie). Zbiornik wyrownawczy nie jest podlaczony tak dokladnie jak na schemacie. Od zasilania CO idzie rozprowadzenie na poszczegolne pomieszczenia, a przy jednym z grzejnikow dany trojnik i wyprowadzenie na strych do zbiornika. Moze tak byc czy to lipa straszna?? Ogolnie po zalozeniu pompy na CO wszystko grzeje dobrze, bo wczesniej bylo grawitacyjnie i katastrofa. Pozdrawiam
odpowietrznik Opublikowano 16 Stycznia 2017 #13 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Lipa straszna) Do naczynia powinna iść rura stal 1" lub Cu 28 a ten manewr z trójnikiem hm..coś tam daje)Najgorszy ten różnicowy na wyjsciu z kotła jak się pewnego pięknego dnia zapiecze to...)Można by przenieść pompę na powrót kotła i układ od razu staje się bezpieczniejszy ale gorzej z zaworem różnicowym,wtedy chyba musiłaby być w poziomie a różnie mówią na temat montażu tego typu zaworu w tej pozycji,co prawda widziałem na ulotce od tego zaworu ze moze być montowany w poziomie ale wolałbym nie)
Michaellol Opublikowano 16 Stycznia 2017 Autor #14 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Czyli widzę że nie będzie to takie proste jakby się mogło wydawać:-( Więc bez większej przeróbki się nie obejdzie?? Na początku myślałem że wystarczy wpiąć się do CO i gitara ( jak na zdjęciach). Gościu mi to spawał i powiedział że jest przygotowane pod CWU. Załamaliście mnie, ale dzięki za podpowiedzi.
Michaellol Opublikowano 30 Stycznia 2017 Autor #15 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Witam wszystkich po długiej przerwie. Poczytałem trochę na forum i przygotowałem schemat do oceny. Dodam że zbiornik CWU jest zamontowany nie w poziomie tylko minimalnie podniesiony stroną zasilania z pieca CO. Wszystko będzie podłączone grawitacyjnie. Cyrkulacji nie podpinam tylko zakończę jak na rysunku. Nasuwa mi się kilka pytań: 1- Czy to ma sens działania 2- Czy kiedy zamknę zawór na zasilaniu grzejników 2 cale, to będzie grzało tylko CWU 3- Czy przy otwartym zaworze (j.w.) przy działającej pompce CO będą grzały grzejniki 4- Czy w sezonie letnim zamykając zawór wody użytkowej, mogę podgrzewać wodę piecykiem gazowym zamontowanym w łazience Proszę o rady i sugestie. Pozdrawiam
Michaellol Opublikowano 30 Stycznia 2017 Autor #16 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Dodam jeszcze że nie ma w instalacji reduktora ciśnienia i przypuszczam że ciśnienie jest niewiadome Pozdrawiam
Gość Digitrax Opublikowano 30 Stycznia 2017 #17 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Źle i niebezpiecznie. 1. pompa na powrót 2. pomiędzy wyjściem z kotła a naczyniem otwartym zakaz instalacji jakichkolwiek zaworów i przewężeń poniżej 1 cala 3. filtr przez zbiornikiem CWU zbędny on ma być bezpośrednio przed pompą 4. zawór odcinający instalacje CO na lato instalujesz w miejscu gdzie masz opis "powrót z grzejników"
Michaellol Opublikowano 30 Stycznia 2017 Autor #18 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Wiem że niebezpiecznie, ale jak już pisałem wcześniej jest to stare budownictwo i nie chciałbym na razie przerabiać tego co że tak nazwę jest po lewej stronie ściany zwłaszcza że jest okres grzewczy. Chodzi mi o samo podłączenie CWU, czy to będzie działało, a resztę zostawię na wiosnę. Pozdrawiam
Michaellol Opublikowano 30 Stycznia 2017 Autor #20 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Dzięki, ale nie rozumiem dlaczego na powrocie do kotła nie ma być z.b. skoro producent zaleca?
Gość Digitrax Opublikowano 30 Stycznia 2017 #21 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Logika sama podpowiada gdzie ma być Zawór Bezpieczeństwa. Woda jak się gotuje to gdzie zbiera się para ?
odpowietrznik Opublikowano 30 Stycznia 2017 #22 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Dzięki, ale nie rozumiem dlaczego na powrocie do kotła nie ma być z.b. skoro producent zaleca? Zawór bezpieczeństwa powinien być na zasilaniu kotła a nie na powrocie.Przy jednej pompie będzie działać ale trzeba będzie dławić bojler na zaworze
Michaellol Opublikowano 30 Stycznia 2017 Autor #23 Opublikowano 30 Stycznia 2017 No wiadomo że na górze:)
Michaellol Opublikowano 30 Stycznia 2017 Autor #24 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Zawór bezpieczeństwa powinien być na zasilaniu kotła a nie na powrocie.Przy jednej pompie będzie działać ale trzeba będzie dławić bojler na zaworze Czyli rozumiem że będzie to działało na razie, przykręcając lekko zawór kulowy od zasilania CWU?
Gość Digitrax Opublikowano 30 Stycznia 2017 #25 Opublikowano 30 Stycznia 2017 I dlatego zamiast zaworu kulowego lepiej w tym miejscu wstawić zawór tzw zasuwka. Gdybyś zauważył, że grzejniki zaczynają słabiej grzać to dławisz przepływ przez zbiornik CWU. Np jeden obrót na dobę i obserwujesz grzejniki. Gdy zaczną grzać jak poprzednio to masz układ wyregulowany.
Rekomendowane odpowiedzi